24Constantine Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Я сделаю все как нужно ))) Будете учиться ))) Фотоотчет в студию сделаете- будет хороший репортаж... Вопрос с кем согласовывать? у вас речной флот... а у нас река не судоходная, с кем :)? Я завтра им позвоню и спрошу как быть если река не судоходная. Если все ок будет, репортаж постараюсь сделать... очень будет нужная вещь... с описанием и ценами. В ТУ указанно - заглубление по всему руслу реки должно быть не меньше 1-го метра. Короче вот текст (одно условие) - ... заглубление кабеля связи в грунт должно быть произведено на глубину не менее 1-го метра от линии придельного размыва дна до верха кабеля по всему руслу реки при максимальном уровне 1% обеспеченности. Правильно называется - окружное управление водных путей. Также нужно предоставить - выкопировку из лоцманской карты с указанием створ подводного перехода... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Люди, сорри за поднятие темы. Сколько кило должен быть грузик для кабеля, чтобы не всплывал?! Сколько грузиков цеплять к кабелю/на каком расстоянии друг от друга (один на 2-ва метра)?? И самое главное, где эти грузики можно взять?! Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Виктор, вы простите, но я не понимаю о чем вы. Я спрашиваю, о грузиках для того чтобы кабель не всплывал, какие грузики использовать, как часто и на каком расстоянии друг от друга на кабеле их располагать?! Например: размещать грузики через каждые 10 метров или 20 метров. Также, что использовать в виде грузиков?! Где их можно купить?! Подойдет ли обычный кирпич примотанный проволкой к кабелю. Если вес кирпича 3.5 кг. Кабель бронированый, также имеет свой вес. А вы Виктор - спрашиваете - про каких-то жителей других городов... Я не понимаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Кирпич размокнет и рассыпется в воде. Нужен камень или металл. Свинец из старых автоаккумуляторов, например, переплавить в ленту и намотать на кабель с каким-то интервалом. Насчёт веса ничего не могу сказать. А Viktorov1988 это, скорее всего, просто спамбот. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skylaer Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Есть вариант проще - блины для штанг. Уходят в ил мгновенно, хорошо держатся На 2 км надо будет около 100 штук. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Пудовые гири :) Блины надо как-то фиксировать, чтобы они сидели на месте. И ещё, цена вопроса. Спортивный инвентарь стал довольно дорог. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skylaer Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба 2 км не топил, но вот 400 метров в воду пашиного кабеля утопил лично. Блины тупо надевались на кабель, было их 25 штук (1 коробка). Чтобы не болтались при размотке - скотч :) А дальше оно никуда не денется :) По поводу цены - в опте оно стоит копейки. Это в рознице дорого :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Еще гаек можно одеть=) они тоже в опте не дорогие=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Давайте по серьезнее. Газпром вешает бетонные грузы и ничего там не размокает))) Как вам бетон?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Кстати, какого веса должны быть грузила?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Наверно газпром заказывает грузы, сделанные с соблюдением всех технологий. Бетон долгое время может находится в воде не рассыпаясь. Металл может заржаветь и рассыпаться, тем самым перестанет удерживать кабель в воде. Можно рассмотреть вариант асбестовых труб, или соединителей этих труб (такие 20 сантиметровые колечки), которые стоят не дорого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Вообще, нужно ли утяжелители, если масса кабеля - 140 кг на км?! Если его полностью погрузить масса будет - 280 кг!!! Что там могут сделать утяжелители массой 5-10 кг.... Какой массы должны быть утяжелители??!! Если по гуглить, то выдает утяжелители бетон+металл. Бетон не дает металлу рассыпаться. Блины же металлические, что явно не подходит для воды. Если только брать их в пластиковом корпусе и то (!) вряд ли они выдержут. Все же не рассчитаны они для погружения спорт инвентаря в воду)))) Изменено 19 марта, 2012 пользователем 24Constantine Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Эти все утяжелители вообще нужны для прокладки в глубоких водоемах. На глубине вода более плотная и кабель может просто не погрузиться на дно из-за того, что станет легче воды=) И чтобы его течением в сторону не сносило. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Безумству храбрых поем мы песню.... Костя кроме того, что тянется к аплинку черт знает куда, он еще и Обь форсирует по дороге... Константин! Все что знаю или нарою - к твоим услугам. 1. Форсирование водных преград по правилам - прокладывай ДВА створа через реку. С разносом кабелей метров 200 - не меньше. 2. Оформляй прокладку в нужных инстанциях так, чтобы на лоцманских картах в итоге появился твой кабель(и) с запретом бросать в этих местах якорь. 3. В местах расположения створов ставят буи. Обозначение найду - сброшу. 4. Выводи концы кабеля ОБЯЗАТЕЛЬНО на ВОЗВЫШЕННОСТЬ. т.е. муфты делай в таком месте, чтобы в случае необходимости вскрыть муфту и переключить трафик на второй створ тебе не пришлось перекачать из котловала пол-оби. Надо - полкилометра от берега, надо - километр... 5. По весу и частоте установки грузов не скажу. Знаю что газопровод из поиэтиленовых труб, проложенный в болоте через пол года всплыл (видел своими глазами). Знаю, что металлическая бочка НУПа с***ная местными жителями, и закопанная как погреб была найдена когда ее грунтовые воды выдавили на поверхность (полностью груженую картошкой) и она торчала над поверхностью земли на добрые два метра... Я бы взял "стаканы" на которые ставится бетонный забор, приатачил бы к ним кабель и перекрестив отправил бы на дно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) · Жалоба j_box, я уже получил ТУ от водных путей. Они мне по итогу нанесут мое строение в карту. Заставят купить буйки, где каждый по 10 000 рублей. Чтобы якоря не бросали и ничего по дну не таскали))) Ширина реки 2 км, хочу по берегам (входа и выхода) разрыть 1,5 метра чтобы туда кабель поместить и засыпать, это его хорошо зафиксирует. Так как бухта 3 км, то куски выйдут на сушу, а вот на болоте, будет не легко что-то изменить, придется брать хорошую муфту и зарывать ее. Та понятно, что газопровод будет всплывать. Кабель же устройство другое. А что это за "стаканы"??? Изменено 19 марта, 2012 пользователем 24Constantine Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба Костя! Мне сорок лет. Двадцать из них в магистральном провайдинге. Остальные двадцать - рос на магистральном узле связи. Ты взялся за "штангу" вес которой себе слабо представляешь. "Отжать ее от груди" - ты может быть сможешь... Тут как обычно, все смотрят в пол-глаза, ну качайся.... Веришь или нет, но! Незнаю... Ты опрометчиво берешь на себя вещи, которые тяжеловесные конторы строителей берут крайне осторожно... 2 км - это переход через Волгу!. Дон - лужа по сравнению с этим. По берегам - смотри... Просто нужно муфты поставить выше "ватерлинии"... Все. Прокладывай ДВА кабеля через Обь!!!! Выводи их в одну точку. Потом спасибо скажешь... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) · Жалоба j_box, Да я с вами не спорю)))!!!! То что вы говорите, я вам верю ибо так изначально делать и хотел!!! Поэтому, зная сложность ситуации, заранее вам и говорю спасибо)!!!! НО (!) что это за "стаканы"??? Каков их вес? По пути встречается болото, как быть там?! С земли на опоры муфты что ли выводить и цеплять? Изменено 20 марта, 2012 пользователем 24Constantine Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Металл может заржаветь и рассыпаться В пресной воде, по идее, много лет пройдёт пока сгниёт блин от штанги. Насчёт бетона, десятилетиями стоят опоры мостов в воде и нормально. Или волнорезы всякие на морских побережьях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
boykov Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Интересно, а как дела у них в Иваново Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Картуччо Та зачем за зря, переводить металл))) Бетоновые грузы интересны. Вот только не понятно, что предлагал j_box... Сегодня получил ответ с завода, кабель утонет, но его нужно обездвижить на дне. Я думаю, если его зафиксировать по берегам, путем разрытия траншей и зарытия его там, сгодится. Правда, думаю все же использовать бетоновые утяжелители... j_box Подскажи пожалуйста про некие *стаканы*, что и как они выглядят, какой вес у них, пожалуйста!))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Вот стаканы, можно найти у строителей Б/У за копейки, или на свалках ТБО, там еще грузы от кранов есть и прочий бетонный лом: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба А не слишком ли крупные такие стаканы для кабеля ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Картуччо Та зачем за зря, переводить металл))) Бетоновые грузы интересны. Вот только не понятно, что предлагал j_box... Сегодня получил ответ с завода, кабель утонет, но его нужно обездвижить на дне. Я думаю, если его зафиксировать по берегам, путем разрытия траншей и зарытия его там, сгодится. Правда, думаю все же использовать бетоновые утяжелители... j_box Подскажи пожалуйста про некие *стаканы*, что и как они выглядят, какой вес у них, пожалуйста!))) Вы тратите кучу сил и времени, а ленитесь элементарно установить грузы и сделать выводы с берега как положено. 1,5 метра - это НИЧЕГО! Первым же паводком всё размоет или пионеры ногами раскопают !!! Вводы надо делать метров на 10-20. Вообще, на такое строительство есть ВСН 116.93 раздел 7 ПОЧИТАЙТЕ! Не поленитесь - там 3 странички, но много полезного. З.Ы. Не понимаю людей которые строят на сотни тысяч, а экономят на 10... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба если масса кабеля - 140 кг на км?! Если его полностью погрузить масса будет - 280 кг!!! Прошу прощения, это как? На глубине вода более плотная и кабель может просто не погрузиться на дно из-за того, что станет легче воды=) Хотелось бы точно увериться, что это шутка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
24Constantine Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Saab95 Какой же вы человек замечательный!!! Спасибо!!! Но стаканы крупноватые, я буду разговаривать непосредственно с заводом-производителем бетона. sdy_moscow Вы заблуждаетесь!!! Я что вы сказали, буду делать, определяюсь с грузами! Есть определенные правила прокладки кабеля через водные преграды, которыми я и собираюсь соответствовать. Ваш же отзыв учту и почитаю, может найду нового чего-либо. Мимо проходил... В тех. условии кабеля указано - 140 км на 1 км. Если его погрузить полностью, а полное расстояние это 2 км (!) масса увеличится (и будет равна 280) или не так?! Изменено 20 марта, 2012 пользователем 24Constantine Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...