Andrei Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Это не я предлагаю, это предлагают стандарты построения систем связи. У телефонистов все кабели идут в кабельной канализации, все разводка по слаботочке и на каждую! пару стоит модуль комплексной защиты. Иначе никак. Так и у нас тоже самое - магистраль по нетоковедущей оптике, абонентские кабели в той же слаботочке, что и у телефонистов. Предлагается ставить грозозащиту на ВСЕ медные порты? Вы угадали, иначе толку от грозозащиты нет - незащищенные порты погорят. Поверьте, цена этого удовольствия будет ниже цены нового свича :) От свича медный кабель идет по слаботочке к абоненту внутри одного подъезда. Тоже защищать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) · Жалоба У телефонистов 48-60 вольт рабочее, у интернетчиков 2.5, ну и заметное ухудшение качества трансформаторов в сетевом оборудовании. И у нас большее количество проблем возникает из-за перепадов напряжения в электросети во время грозы. Изменено 26 июня, 2011 пользователем hRUst Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба От свича медный кабель идет по слаботочке к абоненту внутри одного подъезда. Тоже защищать? По хорошему - да. Ибо если лупонет в дом, между крышей и компом абонента образуется таки пару кВ, особенно если комп и свич заземлены по-разномы или что-то вообще не заземлено (ибо токи разряда - десятки килоампер, время - микросекунды, и между арматурой/заземлителем и линией 220, которая в компе по ВЧ фактически усажена на корпус - 0.01мкф для микросекундных импульсов эквивалентны проволоке - скорее всего образуется некислый потенциал) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Да печально конечно но что поделаешь это ФОРС-МАЖОР и не как иначе я сам живу в Тюмени общаюсь со многими провайдерами ))) в первую неделю лета сгорело более 30 штук 3526 а 3200 вообще считать я думаю не стоить как семечки ))))) на одном участке молнию попала в 32 жильную оптику сделае ее тем самым однажильной а вы говорили 32 ГБЕ не существует )))) поэтому можно только тупо смириться и ходить менять менять менять или перейти на HP ProCurve там все бесплатно меняют и без лишних вопросов но это сперва все нужно купить. Какой-то прям-таки безысходный фатализм и смирение перед лицом стихии. Есть же грозозащиты, для того и придумывались.На оба конца провода 5кат, или пэшки. И вася-кот. Пред грозою и дожжом Защити порты сабжом! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jek815 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Просмотр сообщенияdombrjke (25 июня 2011 - 21:13) писал: Да печально конечно но что поделаешь это ФОРС-МАЖОР и не как иначе я сам живу в Тюмени общаюсь со многими провайдерами ))) в первую неделю лета сгорело более 30 штук 3526 а 3200 вообще считать я думаю не стоить как семечки ))))) на одном участке молнию попала в 32 жильную оптику сделае ее тем самым однажильной а вы говорили 32 ГБЕ не существует )))) поэтому можно только тупо смириться и ходить менять менять менять или перейти на HP ProCurve там все бесплатно меняют и без лишних вопросов но это сперва все нужно купить. Какой-то прям-таки безысходный фатализм и смирение перед лицом стихии. Есть же грозозащиты, для того и придумывались.На оба конца провода 5кат, или пэшки. И вася-кот. Пред грозою и дожжом Защити порты сабжом! А если поставить надёжное устройство, такое как грозозащита I-Pro, то практика показывает что не было бы этих проблем! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
babay951 Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Да печально конечно но что поделаешь это ФОРС-МАЖОР и не как иначе я сам живу в Тюмени общаюсь со многими провайдерами ))) в первую неделю лета сгорело более 30 штук 3526 а 3200 вообще считать я думаю не стоить как семечки ))))) на одном участке молнию попала в 32 жильную оптику сделае ее тем самым однажильной а вы говорили 32 ГБЕ не существует )))) поэтому можно только тупо смириться и ходить менять менять менять или перейти на HP ProCurve там все бесплатно меняют и без лишних вопросов но это сперва все нужно купить. Да это точно 3200 горят как семечки, у меня из 150шт 13 в ремонте и штук 20 полуживых в работе. Что то с ремонтом не торопяться. Первых погорельцев послал ещё в апреле, до сих пор не забрал. Выкусывание троса помогает. Горит меньше, но и с выкушенным все равно горят порты. Но есть 22 штуки Linksys SPS224G4-G5, ни один порт не сгорел. А строить мы с них начинали. В них один минус только 2 sfp порта, в DLInk 3200 портов 4. Вот почему мы перешли на них. Сейчас возвращаюсь на линксисы. Кто нибудьиспользует что то 4-х SFP портовое других производителей? Мне нужно чтобы формат DHCP opt.82 был такой же как у циско(линксис) и длинк (у них одинаковые). Не хочется мудрить со вторым DHCP сервером. Изменено 14 июля, 2011 пользователем babay951 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Да это точно 3200 горят как семечки, Дык купите отдельные грозозащиты на каждый порт, и будет вам счастье. Цена удовольствия - от $3 на порт... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marque Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Трос выкусываем за 1м до ящика, всю витуху внутрь дома и перед свитчем ставим стабилизатор - проблем не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saper Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Трос выкусываем за 1м до ящика, всю витуху внутрь дома и перед свитчем ставим стабилизатор - проблем не будет. Какой стабилизатор ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sttele Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Бывает один порт напрочь выбивает но это можно пережить а чаще порты полу рабочие и флудят. Причём бывает до 10 портов. На форуме длинка ситуация с 3200 хорошо описана. я вчера говорил с сервис центром сказали что горит микросхема по управлению портами. Я так понимаю что это слабое место в 3200. На будущее думали ремонтировать сами но оказывается надо дорогую паяльную станцию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...