OLEG Doneck Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 (edited) Уважаемые колеги, кто использует в своих сетях мультикаст, поделитесь что применяете для агрегации оптики? В ядре будет стоять циска 3750. Для агрегации 60 оптических линков требуется подобрать надёжное железо с множеством SFP, корректной обработкой мультикаста и RSTP. Заранее спасибо за труд отписавшимся. З.Ы. Если вопрос некоректен или мало информации поправьте. Edited June 17, 2011 by OLEG Doneck Вставить ник Quote
Дятел Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 выкидываем 3750, ставим 6506 шасси, в него сап32 (если денег нет - то сап2) и четыре платы 6416-gbic. получаем агрегацию вместе с ядром в одном флаконе )) http://shop.nag.ru/catalog/item/01475 http://shop.nag.ru/catalog/item/01928 http://shop.nag.ru/catalog/item/00125 Вставить ник Quote
OLEG Doneck Posted June 17, 2011 Author Posted June 17, 2011 Агрегаций несколько, ставить на каждую по такой железке экономически неэффективно. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 http://www.qtech.ru/catalog/corporate/ ? Вставить ник Quote
Butch3r Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Агрегаций несколько, ставить на каждую по такой железке экономически неэффективно. Dlink DGS-3627g ? :) или посмотрите в сторону HP / H3C / 3com Вставить ник Quote
caz Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 1. если новое, то CER 2048FX или FastIron SX 2. если б/у, то бюджетный вариант j-bxgmr4 + платы по 8 или 16 портов на выбор или BigIron RX во втором варианте rstp + multicast прекрасно работает, проверено годами. Вставить ник Quote
woddy Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 только не длинки. на них мультикаст не работает. раз в пол года ставим в сеть, проверяем что "по прежнему не работает", возвращаем кошку на место. Вставить ник Quote
Дятел Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Агрегаций несколько, ставить на каждую по такой железке экономически неэффективно. не мешало бы тогда более точно описывать задачу.... только не длинки. на них мультикаст не работает. раз в пол года ставим в сеть, проверяем что "по прежнему не работает", возвращаем кошку на место. вообще-то для агрегации мультикаст - просто транзитный влан. неужеле в таком режиме у длинка что-то не работает? Вставить ник Quote
ingress Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 DGS-3120-24/SC p.s. речь идёт про криво работающий мультикаст в л3, в л2 в них проблем нет. Вставить ник Quote
woddy Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Дятел, про L2 не знаю, у нас агрегация L3 ) Вставить ник Quote
OLEG Doneck Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 Огромное спасибо всем отписавшимся! На текущий момент был найден каталист 6509 с двумя WS-CAC-1300W и WS-X6K-SUP2-2GE (PFC2, MSFC2) with 512MB за 2000уе, если сюда приплюсовать 4 шт WS-X6416-GBIC по 180 уе., Итого 2720уе за адекватный Л3 на 68СФП. Впринципе за такие деньги готов ставить на каждую агрегацию. Появились новые вопросы: 1) Железка планируется в ядро сети на вырост до 2000 онлайн клиентов с авторизацией IPoE, пара апстримов, до 300вланов, 100мбитные тарифы, а потянет ли? как опрелеить? 2) Какая у неё мощность в ватах? нужно знать сколько она выжрет бюджета УПСа. З.Ы. Длинк просьба не упоминать, на него наложено табу руководством. Вставить ник Quote
darkagent Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 WS-X6416-GBIC по 180 уе., Итого 2720уе за адекватный Л3 на 68СФП. Боюсь сильно огорчить, но эта модель именно для GBIC, а не для SFP. http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/images/product_data_sheet0900aecd801459a7-7.jpg Вставить ник Quote
bmp82 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Хуавей...смотри по потребностям, мы юзаем 5328, там где малая плотность абонентов, если порты закончились втыкаем стеком вторую шелезяку. Температура 50 градусов, работает не глючит. Вот рассматриваем 9300 серию, там по характеристике космическая производительность за маленькие деньги. Шасси 1700$, мозг не помню...(2 штуки), плата агрегации 24 гига и 2 десятки - 5000$ = около 12-15тыс$. 128к маков на слот. Можно заюзать 128Г или 128 10Г портов (тоже не помню), там сам смотри. SFP и SFP+ есть. Тех.под не покупал, инфы мало, но мне достаточно. Вставить ник Quote
caz Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 если сюда приплюсовать 4 шт WS-X6416-GBIC по 180 уе. берите лучше 6516, 6416 работают только через шину, ограничение которой 16гигабит халфдуплекса на все платы, 6516 хоть с SFM(http://shop.nag.ru/catalog/item/01492) будут работать. Вставить ник Quote
pppoetest Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 (edited) только не длинки. на них мультикаст не работает. раз в пол года ставим в сеть, проверяем что "по прежнему не работает", возвращаем кошку на место. PIM-SM+ISM VLAN (аналог MVR сиськи, думаю у них и сперли) в тестовом режиме вещяем порядка 80-90Мбит, полёт нормальный Edited June 20, 2011 by pppoetest Вставить ник Quote
Negator Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Dlink DGS-3627g можно б.у. все у них отлично работает. нужно уметь готовить Вставить ник Quote
Negator Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Dlink DGS-3627g можно б.у. все у них отлично работает. нужно уметь готовить Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Dlink DGS-3627g можно б.у. все у них отлично работает. нужно уметь готовить Как второй уровень - да. Как третий - в сети максимум до 1000 клиентов, да и то с оговорками. Подробности в открытом доступе выкладывать не готов, пока не откажемся от них совсем. Вставить ник Quote
darkagent Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 ISM VLAN (аналог MVR сиськи, думаю у них и сперли) вы даже не представляете как сильно вы заблуждаетесь. там между ism и mvr такая пропасть, что мама не горюй. у большинства китайских "брендов" с cisco like cli, есть mvr который действительно работает как у сиськи, а ism - та еще дрянь. в тестовом режиме вещяем порядка 80-90Мбит, полёт нормальный как только дойдете до порога в 250-300Мбит/с, можете начать испытывать проблемы (подписка на группу с 20-30й попытки, самопроизвольное отваливание группы, и т.д.) - порог не такой уж и большой, когда в пакете появляются HD каналы. Как третий - в сети максимум до 1000 клиентов, да и то с оговорками. тут действительно есть оговорки. при определенных условиях можно и до 2000 клиентов держать. обязательное условие - исключить secondary интерфейсы. Вставить ник Quote
andryas Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 (edited) у большинства китайских "брендов" с cisco like cli, есть mvr который действительно работает как у сиськи Можно список из нескольких моделей китайцев, где 100% нормально работает mvr? Edited June 21, 2011 by andryas Вставить ник Quote
darkagent Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 где 100% нормально работает mvr? carelink swg-серия., более полугода ни одного нарекания. Вставить ник Quote
Butch3r Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 huawey, но утверждать не буду, мало практики Вставить ник Quote
OLEG Doneck Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 (edited) Боюсь сильно огорчить, но эта модель именно для GBIC, а не для SFP. Ошибся, а GBIC без проблем дружит с китайскими SFP? Как на счёт WS-X6416-GE-MT? Немогу найти ответ, что за порты у него, вроде не СФП...? берите лучше 6516, 6416 работают только через шину, ограничение которой 16гигабит халфдуплекса на все платы, 6516 хоть с SFM Получается WS-X6K-SUP2-MSFC2 умеет 32 Gbps и 15 Mpps, потом его можно апгрейдить WS-X6500-SFM2 до 256 Gbps и 30 Mpps, а при установке WS-F6K-DFC до до 256 Gbps и 210 Mpps? А WS-SUP32-GE-3B больше 32 Gbps и 15 Mpps изначальных апгрейду не поддаётся? В чём же его прелесть? ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ В ЧЁМ ОШИБАЮСЬ! Edited June 21, 2011 by OLEG Doneck Вставить ник Quote
ArcticFox Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 хорошее железо, хреновой дорогой не назовут Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.