fastvd Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба приве. банально но факт - есть сервер НР 380 -ый который нужно запитать от бесперебойника, тестили его - потребляет 200 ват, ставим упс-сник с запасом, допустим паверком 800-ку = тупо глушится, купили в надежде что будет работать - APC Back-UPS RS 1000VA 230V - точно акая же проблема- не тянет сервер отьты тресни!!! что делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба приве. банально но факт - есть сервер НР 380 -ый который нужно запитать от бесперебойника, тестили его - потребляет 200 ват, ставим упс-сник с запасом, допустим паверком 800-ку = тупо глушится, купили в надежде что будет работать - APC Back-UPS RS 1000VA 230V - точно акая же проблема- не тянет сервер отьты тресни!!! что делать? Во-первых, как тестили его? во-вторых: Входные параметры Мощность 800 ВА / 480 Вт В третьих: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=3192 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба приве. банально но факт - есть сервер НР 380 -ый который нужно запитать от бесперебойника, тестили его - потребляет 200 ват, ставим упс-сник с запасом, допустим паверком 800-ку = тупо глушится, купили в надежде что будет работать - APC Back-UPS RS 1000VA 230V - точно акая же проблема- не тянет сервер отьты тресни!!! что делать? Во-первых, как тестили его? во-вторых: Входные параметры Мощность 800 ВА / 480 Вт В третьих: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=3192 1000 ва = 600 ват, сервак хавает 200 ват - єто показывает и тестер и прога от АРС , всё дело в том что включае сервак в упс и сервак стартует,всё гуд, только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dew Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём... А Вы уверены, что подключаете его в верный разъём? На каждом бесперебойнике есть не только выходы резервного питания, но и просто фильтрующие, которые не запитываются от батареи Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Возможно, и в PFC проблема, тогда менять Back-UPS на Smart-UPS (который выдаёт синусоиду), хотя бы для теста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elisium Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём...А Вы уверены, что подключаете его в верный разъём? На каждом бесперебойнике есть не только выходы резервного питания, но и просто фильтрующие, которые не запитываются от батареи Обычно они там в две колонки стоят. Одна обычно помечена скобкой "surge protect only", а вот вторая как раз с нормальным питанием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jinaro Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём...А Вы уверены, что подключаете его в верный разъём? На каждом бесперебойнике есть не только выходы резервного питания, но и просто фильтрующие, которые не запитываются от батареи уверен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anarchist.4ever Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Я бы попробовал поменять на ИБП выходное напряжение: возможно, сервер чувствителен к скачкам или "неправильному" вольтажу. А может у сервера есть функция автоотключения при проблемах с питанием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Глушится в каком смысле? Сервак выключается или UPS? >потребляет 200 ват Это средняя мощность. А пиковое потребление какое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Блок питания с APFC погасит любой UPS.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Блок питания с APFC погасит любой UPS.... угу, вот теперь собираемся сделать какой то ПФЦ писивный на фросселях...в кого-то есть наработки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Не путайте PFC и APFC. Если у вас блок питания с APFC - проще его поменять. С APFC сможет справиться только online UPS, у которого нет даже кратковременного провала напряжения в момент переключения на батарею. APFC замечает этот провал и честно задирает ток. До таких пор, что UPS решает, что у него там короткое и отключает нагрузку... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Не путайте PFC и APFC. Если у вас блок питания с APFC - проще его поменять. С APFC сможет справиться только online UPS, у которого нет даже кратковременного провала напряжения в момент переключения на батарею. APFC замечает этот провал и честно задирает ток. До таких пор, что UPS решает, что у него там короткое и отключает нагрузку... на блоке пишет PFC ...что теперь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 хорошо, ну начитался я этого, понятно что смарты будут работать с ПВЦ, но у меня счас стоиит старый мюстек 500ва и сервак на нём работате на ура...при чем тестили АРС, паверком, люксеон, тарга и т.д. - все вырубаются, а мюстек нет, при чём он верняк не онлайн....остаётся найти-почему мюстек пашет, а всё другое глохнет? как заставить работать мой сервак на АРС-шнике? покуать БП без ПФЦ - глупость - такое никто не рекомендует, ПФЦ наоброт гуд, всё дело сводитс як упс-нику... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба ну вам виднее... Лично я предпочитаю заказывать блоки питания попроще ;) Зато мои APC 3к спокойно с ними работают..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба ну вам виднее... Лично я предпочитаю заказывать блоки питания попроще ;) Зато мои APC 3к спокойно с ними работают..... тоисть вы предлогаете выбросить БП НР с горячей заменой и втыкнуть туда БП без ПФЦ ? если и да тогде на украине такое купить за разумные деньги и чтобы хот плуг поддерживал... Изменено 28 апреля, 2010 пользователем fastvd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Блок питания меняем..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба >.остаётся найти-почему мюстек пашет, а всё другое глохнет? При работе от батарей накоротко замкните выход. :) Скорее всего у него просто нет защиты от КЗ, поэтому и работает. ну а аесли в АРС функцию от КЗ убрать - хотите сказат что он также заработает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба ну если вам не нужна гарантия и защита на УПС - то убирайте.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба >.остаётся найти-почему мюстек пашет, а всё другое глохнет? При работе от батарей накоротко замкните выход. :) Скорее всего у него просто нет защиты от КЗ, поэтому и работает. защита есть тока она грубая. совет - смените блок питания это дешевле чем подбирать УПС из за "фирменной фичи" которая бесполезна при наличии УПС. хотя есть еще вариант - последовательно с компом воткните "терморезистор с отрицательным ТКЕ" который стоит в большинства компьютерных БП. схема работы - пока он холодный он имеет сопротивление и ограничит пусковой ток. с временем он нагреется и сопротивление упадет и все в норме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба и чем это поможет? Блок питания работает от сети. Скажем неделю. Резистор нагрелся. Сопротивления нет. Происходит переключение на батареи. Он настолько быстро остывает? ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Как раз наоборот, надо чтобы сопротивление нагрелось и сопротивление на нем увеличилось, тогда при переключении на ИБП блок питания не сможет закоротить его, т.к. сопротивление горячее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
loginname Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба еше можно попробовать после упса поставить стабилизатор , желательно старого типа на основе конденсаторного - катушечного принцепа , они еше без шовные . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 2 мая, 2010 · Жалоба да выкусите вы тот APFC к едрени фени. и всех делов то. если жалко то поменяйте БП. а если размусоливать тему "почему птичка летит хвостом вперед" - то это ее фирменная фича и ниче тут неподелаеш. примитивные УПС в силу свое тупости просто неуспевают реагировать на скачок тока. а "умные" они слишком умные. конечно хочется как всегда лучше, а получается как обычно. если вы ставите хороший упс то лишняя защита в виде APFC вам явно никчему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба да выкусите вы тот APFC к едрени фени. и всех делов то. если жалко то поменяйте БП. а если размусоливать тему "почему птичка летит хвостом вперед" - то это ее фирменная фича и ниче тут неподелаеш.примитивные УПС в силу свое тупости просто неуспевают реагировать на скачок тока. а "умные" они слишком умные. конечно хочется как всегда лучше, а получается как обычно. если вы ставите хороший упс то лишняя защита в виде APFC вам явно никчему. тема актуальная а то начались проблемы со светом и нужно что-то делать с моим АРС....или с моим БП...лучше второе...вы предлагаете схемотехнично выбросить каскад с АПФЦ ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...