Posted

приве. банально но факт - есть сервер НР 380 -ый который нужно запитать от бесперебойника, тестили его - потребляет 200 ват, ставим упс-сник с запасом, допустим паверком 800-ку = тупо глушится, купили в надежде что будет работать - APC Back-UPS RS 1000VA 230V - точно акая же проблема- не тянет сервер отьты тресни!!! что делать?

Posted
приве. банально но факт - есть сервер НР 380 -ый который нужно запитать от бесперебойника, тестили его - потребляет 200 ват, ставим упс-сник с запасом, допустим паверком 800-ку = тупо глушится, купили в надежде что будет работать - APC Back-UPS RS 1000VA 230V - точно акая же проблема- не тянет сервер отьты тресни!!! что делать?

Во-первых, как тестили его?

 

во-вторых: Входные параметры Мощность 800 ВА / 480 Вт

 

В третьих: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=3192

 

Posted
приве. банально но факт - есть сервер НР 380 -ый который нужно запитать от бесперебойника, тестили его - потребляет 200 ват, ставим упс-сник с запасом, допустим паверком 800-ку = тупо глушится, купили в надежде что будет работать - APC Back-UPS RS 1000VA 230V - точно акая же проблема- не тянет сервер отьты тресни!!! что делать?

Во-первых, как тестили его?

 

во-вторых: Входные параметры Мощность 800 ВА / 480 Вт

 

В третьих: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=3192

1000 ва = 600 ват, сервак хавает 200 ват - єто показывает и тестер и прога от АРС , всё дело в том что включае сервак в упс и сервак стартует,всё гуд, только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём...
Posted

только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём...

А Вы уверены, что подключаете его в верный разъём? На каждом бесперебойнике есть не только выходы резервного питания, но и просто фильтрующие, которые не запитываются от батареи

Posted

Возможно, и в PFC проблема, тогда менять Back-UPS на Smart-UPS (который выдаёт синусоиду), хотя бы для теста.

Posted
только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём...
А Вы уверены, что подключаете его в верный разъём? На каждом бесперебойнике есть не только выходы резервного питания, но и просто фильтрующие, которые не запитываются от батареи

Обычно они там в две колонки стоят. Одна обычно помечена скобкой "surge protect only", а вот вторая как раз с нормальным питанием.

Posted
только когда вырубаю питание на входе упс-а - сервак глохнет....на дргуом форуме отписали про PFC - что дело именно в нём...
А Вы уверены, что подключаете его в верный разъём? На каждом бесперебойнике есть не только выходы резервного питания, но и просто фильтрующие, которые не запитываются от батареи

уверен.
Posted

Я бы попробовал поменять на ИБП выходное напряжение: возможно, сервер чувствителен к скачкам или "неправильному" вольтажу. А может у сервера есть функция автоотключения при проблемах с питанием.

Posted

Глушится в каком смысле? Сервак выключается или UPS?

 

>потребляет 200 ват

 

Это средняя мощность.

А пиковое потребление какое?

 

 

Posted

Блок питания с APFC погасит любой UPS....

угу, вот теперь собираемся сделать какой то ПФЦ писивный на фросселях...в кого-то есть наработки?

Posted

Не путайте PFC и APFC. Если у вас блок питания с APFC - проще его поменять.

С APFC сможет справиться только online UPS, у которого нет даже кратковременного провала напряжения в момент переключения на батарею. APFC замечает этот провал и честно задирает ток. До таких пор, что UPS решает, что у него там короткое и отключает нагрузку...

Posted
Не путайте PFC и APFC. Если у вас блок питания с APFC - проще его поменять.

С APFC сможет справиться только online UPS, у которого нет даже кратковременного провала напряжения в момент переключения на батарею. APFC замечает этот провал и честно задирает ток. До таких пор, что UPS решает, что у него там короткое и отключает нагрузку...

на блоке пишет PFC ...что теперь?
Posted

хорошо, ну начитался я этого, понятно что смарты будут работать с ПВЦ, но у меня счас стоиит старый мюстек 500ва и сервак на нём работате на ура...при чем тестили АРС, паверком, люксеон, тарга и т.д. - все вырубаются, а мюстек нет, при чём он верняк не онлайн....остаётся найти-почему мюстек пашет, а всё другое глохнет? как заставить работать мой сервак на АРС-шнике? покуать БП без ПФЦ - глупость - такое никто не рекомендует, ПФЦ наоброт гуд, всё дело сводитс як упс-нику...

Posted (edited)

ну вам виднее... Лично я предпочитаю заказывать блоки питания попроще ;) Зато мои APC 3к спокойно с ними работают.....

тоисть вы предлогаете выбросить БП НР с горячей заменой и втыкнуть туда БП без ПФЦ ? если и да тогде на украине такое купить за разумные деньги и чтобы хот плуг поддерживал...

Edited by fastvd
Posted
>.остаётся найти-почему мюстек пашет, а всё другое глохнет?

 

При работе от батарей накоротко замкните выход. :)

Скорее всего у него просто нет защиты от КЗ, поэтому и работает.

ну а аесли в АРС функцию от КЗ убрать - хотите сказат что он также заработает?
Posted
>.остаётся найти-почему мюстек пашет, а всё другое глохнет?

 

При работе от батарей накоротко замкните выход. :)

Скорее всего у него просто нет защиты от КЗ, поэтому и работает.

защита есть тока она грубая.

 

совет - смените блок питания это дешевле чем подбирать УПС из за "фирменной фичи" которая бесполезна при наличии УПС.

 

хотя есть еще вариант - последовательно с компом воткните "терморезистор с отрицательным ТКЕ" который стоит в большинства компьютерных БП. схема работы - пока он холодный он имеет сопротивление и ограничит пусковой ток. с временем он нагреется и сопротивление упадет и все в норме.

Posted

и чем это поможет?

Блок питания работает от сети. Скажем неделю. Резистор нагрелся. Сопротивления нет. Происходит переключение на батареи. Он настолько быстро остывает? ;)

Posted

Как раз наоборот, надо чтобы сопротивление нагрелось и сопротивление на нем увеличилось, тогда при переключении на ИБП блок питания не сможет закоротить его, т.к. сопротивление горячее.

Posted

еше можно попробовать после упса поставить стабилизатор , желательно старого типа на основе конденсаторного - катушечного принцепа , они еше без шовные .

Posted

да выкусите вы тот APFC к едрени фени. и всех делов то. если жалко то поменяйте БП. а если размусоливать тему "почему птичка летит хвостом вперед" - то это ее фирменная фича и ниче тут неподелаеш.

примитивные УПС в силу свое тупости просто неуспевают реагировать на скачок тока. а "умные" они слишком умные. конечно хочется как всегда лучше, а получается как обычно.

если вы ставите хороший упс то лишняя защита в виде APFC вам явно никчему.

  • 2 weeks later...
Posted
да выкусите вы тот APFC к едрени фени. и всех делов то. если жалко то поменяйте БП. а если размусоливать тему "почему птичка летит хвостом вперед" - то это ее фирменная фича и ниче тут неподелаеш.

примитивные УПС в силу свое тупости просто неуспевают реагировать на скачок тока. а "умные" они слишком умные. конечно хочется как всегда лучше, а получается как обычно.

если вы ставите хороший упс то лишняя защита в виде APFC вам явно никчему.

тема актуальная а то начались проблемы со светом и нужно что-то делать с моим АРС....или с моим БП...лучше второе...вы предлагаете схемотехнично выбросить каскад с АПФЦ ?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.