weldpua2008 Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба Привет Всем Кто и как решил вопрос с подачей резервного питания на свичи питающиеся от 220Вт? Как Я понимаю есть 2-а способа: 1.Купить УПС или собрать такой, что бы он питал свич по 220 2.Разобрать свич и посмотреть где там у него преобразовываются 220В ~-ных в постоянные 6-12В и туда припаять самодельный УПС. Оборудование Длинк. ЗЫ: Второй способ как Я понимаю не гарантийный... :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SvS Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба А смысл? Если правильно строить сеть - то перебои питания в транзитных домах не будут влиять на следущие, а если в доме нет электричества - то и у абонентов его нет, и инет им соответственно тоже не нужен :) На узлах - да, но это совсем другая тема... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weldpua2008 Опубликовано 11 июля, 2008 · Жалоба А смысл? Если правильно строить сеть - то перебои питания в транзитных домах не будут влиять на следущие, а если в доме нет электричества - то и у абонентов его нет, и инет им соответственно тоже не нужен :) На узлах - да, но это совсем другая тема... Дык интересует именно на тех узлах, от которых зависят(будут зависить) по 20-100 свичей... ПС: Даже рассматриваю как вариант покупать 8-ми портовые гигабитные мыльницы, что бы на них легко "бекапить питание"...Но вот не хочу Я мыльницы... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ram_scan Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба Серьезные свитчи обычно сразу имеют низковольтное питание, либо двойное, либо сменный блок (обычно 48, реже 24 вольта). Плюс ставить надо нормальный упсятник с snmp картой мониторинга если свитч запитан от 220. Несколько часов держать будет. Будет также видно уровень заряда и прогнозируемое время работы, поэтому можно сориентироваться когда отправить на узел бойца с генератором. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба последний раз стоечный упс на 1500ВА (модель к сожалению не помню) держал 1) длинк 3526 2) два слабеньких писюковых роутера (коре 1600мгц/512/флешка вместо винта) 3) воип шлюз 4) медиаконвертер на протяжении 6 часов (засекал) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weldpua2008 Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба Плюс ставить надо нормальный упсятник с snmp картой мониторинга если свитч запитан от 220. Несколько часов держать будет. Будет также видно уровень заряда и прогнозируемое время работы, поэтому можно сориентироваться когда отправить на узел бойца с генератором. Хм... Легче сделать резерв на магистрали(который однозначно будет :) )... А вместо snmp можно поставить "пингалку" и при пропадании света по ней уже можно сориентироваться когда послать бойца. ЗЫ: По статистике больше чем на 10 часов отключения электричества не было. Серьезные свитчи обычно сразу имеют низковольтное питание, либо двойное, либо сменный блок (обычно 48, реже 24 вольта).Мы пользуемся "несерьезными" Dlink. Готов выслушать чем можно заменить 24 порта + 2SFP за 240$ + 100$ (на UPS) или же свич на 4 sfp за 700$ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weldpua2008 Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба последний раз стоечный упс на 1500ВА (модель к сожалению не помню) держал 1) длинк 3526 2) два слабеньких писюковых роутера (коре 1600мгц/512/флешка вместо винта) 3) воип шлюз 4) медиаконвертер на протяжении 6 часов (засекал) О...Интересно а упс на 1000-2000ВА десктопный сможет один Dlink DGS-3312S продержать часов 8-мь?... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба DGS-3312SR# Потребляемая мощность # 30 Ватт (макс.) (без модулей) 2000/30 = 6ч 40мин в теории. рекомендую провести натурные испытания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба последний раз стоечный упс на 1500ВА (модель к сожалению не помню) держал 1) длинк 3526 2) два слабеньких писюковых роутера (коре 1600мгц/512/флешка вместо винта) 3) воип шлюз 4) медиаконвертер на протяжении 6 часов (засекал) "Не верю" (с) Что за упс такой чудесный? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба Кто и как решил вопрос с подачей резервного питания на свичи питающиеся от 220Вт? 1 категория питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LionSprings Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба Кто и как решил вопрос с подачей резервного питания на свичи питающиеся от 220Вт?1 категория питания.А чего тогда не 1 особая? Ну и шуточки у Вас, сударь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
apetrov Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба weldpua2008, вообще то Длинк снабжает некоторые свои коммутаторы выходами по постоянному току и выпускает даже для них резервные источники питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...0%ED%E8%FF+3526 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...ED%E8%FF%203526 to аффтар, могли бы тоже поиском воспользоваться.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jovanotti Опубликовано 12 июля, 2008 · Жалоба На узловых точках используем безперебойники Powercom WOW серия Долго искали подобный маленький УПС для установки в ящики. Вот уже больше года прим. 20 штук работают без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vvvyg Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба Повезло. У меня из 3-х WOW два умерло в течение года. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vvvyg Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба Повезло. У меня из 3-х WOW два умерло в течение года. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Harmer Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба DGS-3312SR# Потребляемая мощность # 30 Ватт (макс.) (без модулей) 2000/30 = 6ч 40мин в теории. рекомендую провести натурные испытания. То есть, если поделить ВольтАмперы на Ватты, то получатся минуты??? :-)ИМХО, емкость бесперебойника - параметр, тщательно скрываемый производителями, и с мощностью связанный весьма косвенно. Кстати, вроде где-то было на форуме, как переделать бесперебойники, чтобы после полного разряда при появлении электричества они включались. Не подскажет ли кто ссылочку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба То есть, если поделить ВольтАмперы на Ватты, то получатся минуты??? :-) Ну вольт-амперы от ваттов отличаются весьма вообще то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Harmer Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба То есть, если поделить ВольтАмперы на Ватты, то получатся минуты??? :-) Ну вольт-амперы от ваттов отличаются весьма вообще то. Ну, согласен. Косинус фи тоже можно измерять в минутах. :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BETEPAH Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба вольт - амперы упса, это пусковой ток, который может выдержать упс и никак не связан с продолжительностью работы, она (продолжительность) зависит только от ёмкости аккума в упсе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ram_scan Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Кстати, вроде где-то было на форуме, как переделать бесперебойники, чтобы после полного разряда при появлении электричества они включались. Не подскажет ли кто ссылочку? Для смартового упса это штатная функция. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weldpua2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Для смартового упса это штатная функция.UPS APC Back ES 550 VA (BE550-RS) или UPS MUSTEK POWERMUST 1000 Offline ?ЗЫ: Как определить что он мсмартовый? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба Привет ВсемКто и как решил вопрос с подачей резервного питания на свичи питающиеся от 220Вт? Как Я понимаю есть 2-а способа: 1.Купить УПС или собрать такой, что бы он питал свич по 220 2.Разобрать свич и посмотреть где там у него преобразовываются 220В ~-ных в постоянные 6-12В и туда припаять самодельный УПС. Оборудование Длинк. ЗЫ: Второй способ как Я понимаю не гарантийный... :( берешь и покупаешь делинк с блоком питания 36-72 вольта постоянки.случай абсолютно гарантийный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
apetrov Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба UPS APC Back ES 550 VA (BE550-RS) или UPS MUSTEK POWERMUST 1000 Offline ?ЗЫ: Как определить что он мсмартовый? Учить матчасть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weldpua2008 Опубликовано 16 июля, 2008 (изменено) · Жалоба UPS APC Back ES 550 VA (BE550-RS) или UPS MUSTEK POWERMUST 1000 Offline ?ЗЫ: Как определить что он мсмартовый? Учить матчасть. Короче было бы написать серию или технологию или производителя.... берешь и покупаешь делинк с блоком питания 36-72 вольта постоянки.случай абсолютно гарантийный. Вы цены на свичи с этими блоками питания (+60-100$) и на то что туда воткнуть можно - видели(700$)?И этой функциональностью не обладают те модели что Мне нужно... Изменено 16 июля, 2008 пользователем weldpua2008 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...