Привет Всем

Кто и как решил вопрос с подачей резервного питания на свичи питающиеся от 220Вт?

 

Как Я понимаю есть 2-а способа:

 

1.Купить УПС или собрать такой, что бы он питал свич по 220

2.Разобрать свич и посмотреть где там у него преобразовываются 220В ~-ных в постоянные 6-12В и туда припаять самодельный УПС.

 

Оборудование Длинк.

ЗЫ:

Второй способ как Я понимаю не гарантийный... :(

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

А смысл? Если правильно строить сеть - то перебои питания в транзитных домах не будут влиять на следущие, а если в доме нет электричества - то и у абонентов его нет, и инет им соответственно тоже не нужен :)

 

На узлах - да, но это совсем другая тема...

Posted
А смысл? Если правильно строить сеть - то перебои питания в транзитных домах не будут влиять на следущие, а если в доме нет электричества - то и у абонентов его нет, и инет им соответственно тоже не нужен :)

 

На узлах - да, но это совсем другая тема...

Дык интересует именно на тех узлах, от которых зависят(будут зависить) по 20-100 свичей...

 

ПС:

Даже рассматриваю как вариант покупать 8-ми портовые гигабитные мыльницы, что бы на них легко "бекапить питание"...Но вот не хочу Я мыльницы...

Posted

Серьезные свитчи обычно сразу имеют низковольтное питание, либо двойное, либо сменный блок (обычно 48, реже 24 вольта). Плюс ставить надо нормальный упсятник с snmp картой мониторинга если свитч запитан от 220. Несколько часов держать будет. Будет также видно уровень заряда и прогнозируемое время работы, поэтому можно сориентироваться когда отправить на узел бойца с генератором.

Posted

последний раз стоечный упс на 1500ВА (модель к сожалению не помню) держал

1) длинк 3526

2) два слабеньких писюковых роутера (коре 1600мгц/512/флешка вместо винта)

3) воип шлюз

4) медиаконвертер

на протяжении 6 часов (засекал)

Posted
Плюс ставить надо нормальный упсятник с snmp картой мониторинга если свитч запитан от 220. Несколько часов держать будет. Будет также видно уровень заряда и прогнозируемое время работы, поэтому можно сориентироваться когда отправить на узел бойца с генератором.

Хм...

Легче сделать резерв на магистрали(который однозначно будет :) )...

 

А вместо snmp можно поставить "пингалку" и при пропадании света по ней уже можно сориентироваться когда послать бойца.

 

ЗЫ:

По статистике больше чем на 10 часов отключения электричества не было.

 

Серьезные свитчи обычно сразу имеют низковольтное питание, либо двойное, либо сменный блок (обычно 48, реже 24 вольта).
Мы пользуемся "несерьезными" Dlink. Готов выслушать чем можно заменить 24 порта + 2SFP за 240$ + 100$ (на UPS) или же свич на 4 sfp за 700$
Posted
последний раз стоечный упс на 1500ВА (модель к сожалению не помню) держал

1) длинк 3526

2) два слабеньких писюковых роутера (коре 1600мгц/512/флешка вместо винта)

3) воип шлюз

4) медиаконвертер

на протяжении 6 часов (засекал)

О...

Интересно а упс на 1000-2000ВА десктопный сможет один Dlink DGS-3312S продержать часов 8-мь?...

Posted
DGS-3312SR

# Потребляемая мощность

# 30 Ватт (макс.) (без модулей)

2000/30 = 6ч 40мин в теории. рекомендую провести натурные испытания.
Posted
последний раз стоечный упс на 1500ВА (модель к сожалению не помню) держал

1) длинк 3526

2) два слабеньких писюковых роутера (коре 1600мгц/512/флешка вместо винта)

3) воип шлюз

4) медиаконвертер

на протяжении 6 часов (засекал)

"Не верю" (с)

Что за упс такой чудесный?

Posted
Кто и как решил вопрос с подачей резервного питания на свичи питающиеся от 220Вт?
1 категория питания.
А чего тогда не 1 особая?

 

Ну и шуточки у Вас, сударь.

Posted

weldpua2008, вообще то Длинк снабжает некоторые свои коммутаторы выходами по постоянному току и выпускает даже для них резервные источники питания.

Posted
DGS-3312SR

# Потребляемая мощность

# 30 Ватт (макс.) (без модулей)

2000/30 = 6ч 40мин в теории. рекомендую провести натурные испытания.

То есть, если поделить ВольтАмперы на Ватты, то получатся минуты??? :-)

ИМХО, емкость бесперебойника - параметр, тщательно скрываемый производителями, и с мощностью связанный весьма косвенно.

 

Кстати, вроде где-то было на форуме, как переделать бесперебойники, чтобы после полного разряда при появлении электричества они включались. Не подскажет ли кто ссылочку?

Posted
То есть, если поделить ВольтАмперы на Ватты, то получатся минуты??? :-)

Ну вольт-амперы от ваттов отличаются весьма вообще то.

Ну, согласен. Косинус фи тоже можно измерять в минутах. :-)
Posted

вольт - амперы упса, это пусковой ток, который может выдержать упс и никак не связан с продолжительностью работы, она (продолжительность) зависит только от ёмкости аккума в упсе.

Posted
Кстати, вроде где-то было на форуме, как переделать бесперебойники, чтобы после полного разряда при появлении электричества они включались. Не подскажет ли кто ссылочку?

Для смартового упса это штатная функция.

Posted
Привет Всем

Кто и как решил вопрос с подачей резервного питания на свичи питающиеся от 220Вт?

 

Как Я понимаю есть 2-а способа:

 

1.Купить УПС или собрать такой, что бы он питал свич по 220

2.Разобрать свич и посмотреть где там у него преобразовываются 220В ~-ных в постоянные 6-12В и туда припаять самодельный УПС.

 

Оборудование Длинк.

ЗЫ:

Второй способ как Я понимаю не гарантийный... :(

берешь и покупаешь делинк с блоком питания 36-72 вольта постоянки.

случай абсолютно гарантийный.

Posted (edited)
UPS APC Back ES 550 VA (BE550-RS) или UPS MUSTEK POWERMUST 1000 Offline ?

ЗЫ:

Как определить что он мсмартовый?

Учить матчасть.

Короче было бы написать серию или технологию или производителя....

 

берешь и покупаешь делинк с блоком питания 36-72 вольта постоянки.

случай абсолютно гарантийный.

Вы цены на свичи с этими блоками питания (+60-100$) и на то что туда воткнуть можно - видели(700$)?

И этой функциональностью не обладают те модели что Мне нужно...

Edited by weldpua2008

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.