kuru Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. И к нему какой-нибудь разумный софт. Интерфейс - com, usb. Температурные датчики на mb/ups не подходят. Если оно умеет еще и влажность, просто excellent :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovik Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба обычный градусник с направленной вебкамерой :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuru Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба Не, хочется прикрутить к NMS, чтобы при превышении определенной t пищал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба К пинговалке http://www.compozit.com.ua раньше на одну шину трехпроводниковую можно было включить кучу термометров ds_чегото-там. Разрешение - градус. Как сейчас с такой возможностью - не в курсе (софт обновлялся, и предлагали вешать термодатчики на отдельные каналы). Посмотреть температуру можно в телнете или по снмп. А зачем температура интересует? Как пожарная сигнализация? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lin_ Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба кондишены умеют температуру отдавать по RS232, почти все, только не у всех есть разьем такой снаружи Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuru Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба ingr: в серверной пара кондишенов, иногда при выходе забывают включить. Через час в серверной начинается баня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mancubus Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Имхо выход есть. Нужно сколхозить схемку на Dallas DS1821/ Atmel 89C2051(термометры). и приштудить её либо по RS232 либо по UDP протоколу. Либо чтобы давала команду на реле управления питания Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gvj Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. И к нему какой-нибудь разумный софт.Интерфейс - com, usb. Температурные датчики на mb/ups не подходят. Если оно умеет еще и влажность, просто excellent :) Stins Comman делает такое 2 датчика температуры, в одном из них влажность родная тулза + smnp ethernet соответственно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Технократ Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Не знаю как насчет USB, но ETh вроде есть. http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=47 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuru Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба APC уже дороговато - дивайс ~$280, датчики $30-50. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба А может проще научить тогда включать кондеи? если дивайс за 280 и датчики в сумме за 100 дорого? Ползарплаты за забывчивость быстро отучат забывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба иногда при выходе забывают включить. 1. А зачем их когда-либо выключать??? Холод уходит через открытую дверь? Закрывать дверь 2. Холодно в серверной? А нах так кондей настроили?/Одеться В данное время и без кондея достаточно прохладно? Так он и не включится 3. Жалко держать технику постоянно включенной, изнашивается? Фигушки, износ только во время пуска, особенно "горячего" (т.е. когда в помещении жарко) 3.1 Жалко электроэнергию? Ремонт кондея встанет дороже, см. п.3 Следствие 3 и 3.1 - пользуйте инверторные модели Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lf Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. а сам сервер не подходит ? нормальные серверные платы отдают температуру самой себя. лично я так и замеряю. зачем мне абстрактная температура воздуха, температура мазера просто будет на 5 градусов больше, чем у воздуха в серверной.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuru Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Barsick: у нас комнатка маленькая, оборудования дофига, два по 6кВт стоят. Пара минут под кондишеном - на неделю в постель. Вопрос изначально был про готовые дивайсы. Спасибо за советы "как вкрутить лампочку" :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Say Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. И к нему какой-нибудь разумный софт.Интерфейс - com, usb. 1) UPS'ы поумнее дают температуру внутри себя, еще более умные - выдают внешнюю 2) можно мониторить температуру винтов (hddtemp) 3) можно снимать показания с мамы (lm_sensors) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Енот Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Посмотрите в сторону iButton - http://www.thermochron.ru/, http://www.ibutton.ru/product/15/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Спасибо за советы "как вкрутить лампочку" :) Ok, поставь концевик на дверь (+реле/пускатель, если надо) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuru Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Вот интересное решение. http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=systemOEM Цены: http://www.elin.ru/$/price_1w.htm 40$ мастер адаптер, датчики 13$-35$ Может кому-то пригодится - спасибо скажите :) Почему не подходят всякие UPS-ы, компутеры, etc. Когда у вас 5 серверов, еще подходит. Когда несколько трехкиловатников, 40 серверов и еще куча оборудование и не промышленная система кондиционирования - уже не катит. Встроенные датчики будет показывать температуру дивайса. Нужно знать температуру воздуха на выходе из кондишена и в определенных точках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zarudnev Yuri Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба http://tech.tstinc.ru/docs_ru/dom/buclet/buclet.htm ~130$ с датчиком и просмотром на внутреннем вэб-интерфейсе. Можно подключать до 8 датчиков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба Когда у вас 5 серверов, еще подходит. Когда несколько трехкиловатников, 40 серверов и еще куча оборудование и не промышленная система кондиционирования - уже не катит. А в этом случае проектируют гермозону, в которой распределяют воздушные потоки, ставят промышленную систему кондиционирования и больше к вопросу температуры в глобальном смысле не возвращаются, мониторя все девайсы на предмет работоспособности. Т.е. налицо ошибка в рассчётах - оборудования много, кондишены нормальные, но за каким-то хреном под кондишенами сидят админы, которые должны сидеть не ближе чем в соседней комнате и появляться в серверной только для проведения каких-нибудь работ. Так что не обижайтесь, что Вам подсказывают решения для 5 серверов - работа организована, как будто их 5 и для охлаждения ночью надо открывать форточку, а днём - форточку закрывать, открывать дверь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба kuru, кондишены для сервреных, да и просто кондишены канальники имеют на материнской плате разъем и есть также переходник(согласование ТТЛ-232 или 485).. я знаю 3 модели кондишенов имеющие такое на борту... но лично ставил и рекоминдую кондишены только одной фирмы Митусбиси серия Mr Slim http://www.mitsubishi-aircon.ru/magazine/v...ol12/12_3.shtml http://www.kss.ru/mitsubishi_tp.html та имеет официальное ПО(да оно и ненужно но зато есть описание ошибок, и параметров...) итд итп.. а далее ставится ADAM-4570 также ставится еще модуль сбора, и вывода данных... например опен дор, сработка пожарной сигнализации, зажигание сигнала аварии, Пожар итд итп... это на основе С2000 делаю... есть также самописное ПО которое замечательно совсем работает :) но это уже другой разговор... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба Купили бы костюм защитный, чтоб админы не простужались, и всего делов, а то бодягу развели. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuru Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба UglyAdmin - денег дай, поставим. Когда сдохнут существующие - тогда заменем на что-то другое. Никто не будет вбухивать килобаксы ;( Проще менять каждый N лет. btw N как правило >3. Это реально _дешевле_ и фин дир наср@ть, что это не правильно. Вот когда пойдут массовые отказы оборудования, тогда начнут чесать репу. Тем более все развивается скачкообразно и вначале никто не дает денег. Гнилая тема и обсуждать ее достаточно бесмысленно. Читай внимательно - туда заходят именно для работ. Админы сидят отдельно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба kuru, композитовская пинговалка, подключать можно 8мь датчиков при заказе эти датчики заказывай, плюс у тебя контроль за открытием дверей итд итп.. на выходе езернет и телнет или snmp короче дерзай...(это чисто бюджетное решение, к твоему случаю... знаком по сибе.. на основной работе примерно такоеже отношение к уже существующей серверной) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GBen Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба Если эта тема ещё актуальна, хотелось бы ответить. Есть недорогое решение по контролю температуры и других датчиков. На сайте www.smartlog.nm.ru подробно всё описано. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...