Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. И к нему какой-нибудь разумный софт.

Интерфейс - com, usb.

 

Температурные датчики на mb/ups не подходят.

 

Если оно умеет еще и влажность, просто excellent :)

Posted

К пинговалке http://www.compozit.com.ua раньше на одну шину трехпроводниковую можно было включить кучу термометров ds_чегото-там. Разрешение - градус. Как сейчас с такой возможностью - не в курсе (софт обновлялся, и предлагали вешать термодатчики на отдельные каналы). Посмотреть температуру можно в телнете или по снмп.

А зачем температура интересует? Как пожарная сигнализация?

Posted

ingr: в серверной пара кондишенов, иногда при выходе забывают

включить.

Через час в серверной начинается баня.

Posted

Имхо выход есть.

Нужно сколхозить схемку на Dallas DS1821/ Atmel 89C2051(термометры). и приштудить её либо по RS232 либо по UDP протоколу. Либо чтобы давала команду на реле управления питания

Posted
Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. И к нему какой-нибудь разумный софт.

Интерфейс - com, usb.

 

Температурные датчики на mb/ups не подходят.

 

Если оно умеет еще и влажность, просто excellent :)

 

Stins Comman делает такое

2 датчика температуры, в одном из них влажность

 

родная тулза + smnp

 

ethernet соответственно

Posted
иногда при выходе забывают

включить.

1. А зачем их когда-либо выключать???

Холод уходит через открытую дверь? Закрывать дверь

2. Холодно в серверной? А нах так кондей настроили?/Одеться

В данное время и без кондея достаточно прохладно? Так он и не включится

3. Жалко держать технику постоянно включенной, изнашивается? Фигушки, износ только во время пуска, особенно "горячего" (т.е. когда в помещении жарко)

3.1 Жалко электроэнергию? Ремонт кондея встанет дороже, см. п.3

Следствие 3 и 3.1 - пользуйте инверторные модели

Posted
Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной.

 

а сам сервер не подходит ?

нормальные серверные платы отдают температуру самой себя.

лично я так и замеряю.

зачем мне абстрактная температура воздуха, температура мазера просто будет на 5 градусов больше, чем у воздуха в серверной....

Posted

Barsick: у нас комнатка маленькая, оборудования дофига, два по 6кВт стоят.

Пара минут под кондишеном - на неделю в постель.

 

Вопрос изначально был про готовые дивайсы.

 

Спасибо за советы "как вкрутить лампочку" :)

Posted
Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. И к нему какой-нибудь разумный софт.

Интерфейс - com, usb.

 

1) UPS'ы поумнее дают температуру внутри себя, еще более умные - выдают внешнюю

2) можно мониторить температуру винтов (hddtemp)

3) можно снимать показания с мамы (lm_sensors)

Posted

Вот интересное решение. http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=systemOEM

Цены: http://www.elin.ru/$/price_1w.htm

 

40$ мастер адаптер, датчики 13$-35$

 

Может кому-то пригодится - спасибо скажите :)

 

Почему не подходят всякие UPS-ы, компутеры, etc. Когда у вас 5 серверов, еще подходит. Когда несколько трехкиловатников, 40 серверов и еще куча оборудование и не промышленная система кондиционирования - уже не катит.

Встроенные датчики будет показывать температуру дивайса.

 

Нужно знать температуру воздуха на выходе из кондишена и в определенных точках.

Posted
Когда у вас 5 серверов, еще подходит. Когда несколько трехкиловатников, 40 серверов и еще куча оборудование и не промышленная система кондиционирования - уже не катит.

А в этом случае проектируют гермозону, в которой распределяют воздушные потоки, ставят промышленную систему кондиционирования и больше к вопросу температуры в глобальном смысле не возвращаются, мониторя все девайсы на предмет работоспособности.

 

Т.е. налицо ошибка в рассчётах - оборудования много, кондишены нормальные, но за каким-то хреном под кондишенами сидят админы, которые должны сидеть не ближе чем в соседней комнате и появляться в серверной только для проведения каких-нибудь работ. Так что не обижайтесь, что Вам подсказывают решения для 5 серверов - работа организована, как будто их 5 и для охлаждения ночью надо открывать форточку, а днём - форточку закрывать, открывать дверь.

Posted

kuru, кондишены для сервреных, да и просто кондишены канальники имеют на материнской плате разъем и есть также переходник(согласование ТТЛ-232 или 485).. я знаю 3 модели кондишенов имеющие такое на борту... но лично ставил и рекоминдую кондишены только одной фирмы Митусбиси серия Mr Slim http://www.mitsubishi-aircon.ru/magazine/v...ol12/12_3.shtml http://www.kss.ru/mitsubishi_tp.html та имеет официальное ПО(да оно и ненужно но зато есть описание ошибок, и параметров...) итд итп..

а далее ставится ADAM-4570 также ставится еще модуль сбора, и вывода данных... например опен дор, сработка пожарной сигнализации, зажигание сигнала аварии, Пожар итд итп... это на основе С2000 делаю... есть также самописное ПО которое замечательно совсем работает :) но это уже другой разговор...

Posted

UglyAdmin - денег дай, поставим.

Когда сдохнут существующие - тогда заменем на что-то другое.

Никто не будет вбухивать килобаксы ;(

Проще менять каждый N лет. btw N как правило >3.

 

Это реально _дешевле_ и фин дир наср@ть, что это не правильно.

Вот когда пойдут массовые отказы оборудования, тогда начнут чесать репу.

 

Тем более все развивается скачкообразно и вначале никто не дает денег.

Гнилая тема и обсуждать ее достаточно бесмысленно.

 

Читай внимательно - туда заходят именно для работ.

Админы сидят отдельно.

Posted
kuru, композитовская пинговалка, подключать можно 8мь датчиков при заказе эти датчики заказывай, плюс у тебя контроль за открытием дверей итд итп.. на выходе езернет и телнет или snmp короче дерзай...(это чисто бюджетное решение, к твоему случаю... знаком по сибе.. на основной работе примерно такоеже отношение к уже существующей серверной)
  • 8 months later...
Posted

Если эта тема ещё актуальна, хотелось бы ответить.

Есть недорогое решение по контролю температуры и других датчиков.

На сайте www.smartlog.nm.ru подробно всё описано.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.