Mechanic Опубликовано 22 июня, 2021 Имеется домовой узел, порядка 20U, который "платно" набит активкой - олт, эпу, вентиляторы. Есть подозрение, что волокна в патч-панелях перегреваются, тк диапазон температур приближается 50+ град (при Температура эксплуатации -40℃~+50℃), а в летнее время возможно и больше. Сталкивался ли кто с "высыханием" волокна и соответственно с дополнительными затуханиями в ВОК ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 22 июня, 2021 рабочая температура волокна -60С - +85 С по спецификации. А так до 100 С использовать можно стандартное покрытие. Кабель для внутрянки до 85 С тоже вряд ли какие-либо ограничения внесет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 22 июня, 2021 но тем не менее наблюдали в отдельных боксах шелушение лака с поверхности волокна и в следствии чего оно становилось оч. хрупким Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 22 июня, 2021 Скорее за оптические разъемы надо опасаться. На Гиперлайн справочный лист сообщает, что температура -40...+75 С. Но я бы поостерегся, честно говоря и посмотрел бы температуру эксплуатации кроссов целиком. И раньше, кмк, там было записано до +50С. По опыту, такую температуру они выдерживают с разъемами FC (настенные кроссы на чердаках). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 22 июня, 2021 При такой температуре я бы больше переживал за активку, чем за пассивку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 22 июня, 2021 5 часов назад, Mechanic сказал: но тем не менее наблюдали в отдельных боксах шелушение лака с поверхности волокна и в следствии чего оно становилось оч. хрупким полная ерунда. "Шелушение" - это новый термин какой-то. Чтобы покрытие слезло нужно порядка 150С достаточно долгое время Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 23 июня, 2021 17 часов назад, Mechanic сказал: шелушение лака с поверхности волокна и в следствии чего оно становилось оч. хрупким Это сам лак плохой или очень старый и высохший. Боитесь шелушения - заливайте гидрофобом. Температура для волокна у вас вполне нормальная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 24 июня, 2021 В 23.06.2021 в 08:45, [anp/hsw] сказал: Это сам лак плохой или очень старый и высохший. Боитесь шелушения - заливайте гидрофобом. Температура для волокна у вас вполне нормальная. вот, подозрение именно на высыхание волокна в патч-панели. По рефе затык в перделах 50м, ставили удлинитель волокна на мертвую зону, в 40м, и получается что в патчпанели. Пигтейл по данному волокну меняли переваркой, не помогает. Рефы снял, хочу конвертнуть в графику, чтобы выложить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 24 июня, 2021 что значит затык и что показывает VFL? и куда дальше высыхать стеклянному волокну? это же не фаст-коннектор где может высохнуть гель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 24 июня, 2021 3 часа назад, ALEX_SE сказал: что значит затык и что показывает VFL? и куда дальше высыхать стеклянному волокну? это же не фаст-коннектор где может высохнуть гель. не обязательно что это волокно, рассохшиеся коннектора тоже встречались Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 25 июня, 2021 чудеса у Вас сохнет все :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 26 июня, 2021 Бедные жители жарких стран. И как у них только сети связи работают. Сохнет же все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 26 июня, 2021 я бы поставил на температурные деформации пластика, а не на "сохнущее волокно" а собственно кабель то какой, не сухой дроп ли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 26 июня, 2021 3 часа назад, sheft сказал: я бы поставил на температурные деформации пластика, а не на "сохнущее волокно" а собственно кабель то какой, не сухой дроп ли? дроп сухой, а какой еще кабель тянуть в чс ?! https://odeskabel.com/ru/products/vok-kabeli/volokonno-opticheskie-kabeli-abonentskogo-dostupa/kabel-abonentskogo-dostupa-okadt-d.html В 25.06.2021 в 05:05, ALEX_SE сказал: чудеса у Вас сохнет все :) 6 часов назад, NikeC сказал: Бедные жители жарких стран. И как у них только сети связи работают. Сохнет же все. частный случай, видимо такое качество пачкордов и пигов, если вам не встречались такие, сделаю фото как пластик в пачкорде рассыхается и ломается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 26 июня, 2021 1 час назад, Mechanic сказал: дроп сухой, а какой еще кабель тянуть в чс ?! По ссылке не сухой же ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 27 июня, 2021 22 часа назад, Bachaa сказал: По ссылке не сухой же ? да, не глянул и используем с заполнение гидрофобом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...