Задачка в целом простая и ясная - есть две сотни узлов/узелков разбросанных по всему городу. Нужно получать в каком-то виде алармы об отключении питания и переходе упса на батарейки.

 

Подскажет кто в какую сторону копать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оборудование на узлах управляемое?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оборудование на узлах управляемое?

да, везде все под управлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему бы тогда не поставить UPS с управлением?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

olebedev,

Potskazite model ups, ukotorova imejets eth interfeis na ip cen ~ 200-300$

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно получать в каком-то виде алармы об отключении питания и переходе упса на батарейки.  

Любой свич, питаемый от сети ДО упса, подключеный к порту управляемого свича

Сеть пропала - пропал линк на "любой свич", послался трап

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему бы тогда не поставить UPS с управлением?

и куда дальше? я не очень понял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Barsick, толково, дешево и сердито! спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При таком варианте возможна ошибка если например линк пропал не из-за отсутствия 220 вольт, а по другой причине.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собираем схемку с релюшкой 220в. смысл в том, что релюшка будет коротить витую так, чтобы загорелся линк, вроде 1-3 и 2-6 (точно не помню, нада смотреть). релюшка нужна нормально разомкнутая. пропало питание - отключилась закоротка и погас линк. надежно и дешево(релюшка рублей 50-100 стоит)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Barsick, толково, дешево и сердито! спасибо.

Только вот такое решение имеет один недостаток, а именно - не срабатывание при понижении напряжения скажем до 180В, когда ИБП перешел на аккумуляторы, а "сигнальный" коммутатор еще работает.

Важно это или нет в Ваших условиях - Вам виднее. Лучше мониторить реле в ИБП, тем более что суммы одного порядка (несколько десятков долл.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задачка в целом простая и ясная - есть две сотни узлов/узелков разбросанных по всему городу. Нужно получать в каком-то виде алармы об отключении питания и переходе упса на батарейки.

 

Подскажет кто в какую сторону копать?

 

мы под заказ делали модифицированную версию своего свича, которая умеет детектить наличие 220V и присылать SNMP трап в случае чего

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все такие решения "на коленке" трудно рекомендовать в серьезных сетях, а автор первого поста видимо позиционирует свою сеть именно так.

Только УПС со встроенным сервером. Вопрос в том, когда начнут делать встроеные аналоги AP-9617 при увеличении цены УПСа не выше 30-40 у.е. Таких я бы точно купил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

olebedev,  

Potskazite model ups, ukotorova imejets eth interfeis na ip  cen ~ 200-300$

 

Любой УПС с RS-232 и поставьте к нему RS-232-IP преобразователь.

Увеличение цены около 30-40уе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оптимально сделать следующее.

Установить Нетпинг на свитч, а между нетпингом и свитчем поставить УПС. Как только питание вырубается мы не видим по сети нет пинг, но свитч работает от упса N-ное количество часов в зависимости от емкости аккумуляторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только УПС со встроенным сервером. Вопрос в том, когда начнут делать встроеные аналоги AP-9617 при увеличении цены УПСа не выше 30-40 у.е. Таких я бы точно купил.

Если бы да когда... Вот поэтому некоторые и пишут, в том числе, здесь, что раздача Езернетом по территории - дорогое решение, если делать все "правильно", а не на "мыльниц".

Любой УПС с RS-232 и поставьте к нему RS-232-IP преобразователь.  

Увеличение цены около 30-40уе.

У вас с головой все в порядке? Я не буду брать прибавление в цене "+RS-232 в ИБП + RS-232-IP преобразователь" что будет больше, чем приведенные мной устройства, мониторящие "сухой контакт" в ИБП.

Вы понимаете, что авария должна сигназироваться немедленно? а здесь это ручной мониторинг 200 (!) ИБП или написание собственного софта, который будет делать это автоматически. ИБП скорее всего, окажуться разными - дополнительные сложности.

 

Кроме того, ИБП УЖЕ стоят (вот не задача) и менять их все никто не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормально работает схемка, которую Сладенькая предлагал и про тоже самое можно тут посмотреть http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=14394&...er=asc&start=15 главное просто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ALIEN2002,

Оптимально сделать следующее.  

Установить Нетпинг на свитч, а между нетпингом и свитчем поставить УПС. Как только питание вырубается мы не видим по сети нет пинг, но свитч работает от упса N-ное количество часов в зависимости от емкости аккумуляторов.

 

 

ochenj optimalnoje reshenije, principe mozno izpolzavatj luboje drugoj devica, kotorij imejet ip tipa deshovij router ~40$ lish bi pingavalsa.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

KAI, понимаете ли в чем дело - вы делаете петлю в траффике, которой быть не должно. "Умный" свич конечно разберется, но лучше бы ее не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.