alibek Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Взяли на тест DGS-1210-28/ME и DGS-1210-28X/ME (все с выходом под АКБ и в вариантах с оптическими портами). Не посоветуете, на что обратить внимание при изучении? Используем PPPoE и IPTV (мультикаст). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Советую обратить внимание на линейку DGS-1510, а 1210 сдать обратно и никогда не вспоминать. Да дороже, но это прям небо и земля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Странно, но ТП D-Link сообщала, что аппаратно это совершенно одинаковые коммутаторы. Разница только в ПО, цитата: Цитата 1510 имеет более стабильную прошивку, в тоже время в нее нельзя добавлять никакие изменения. 1210 постоянно кастомизируется под нужны российских операторов. А кроме того, для 1510 вроде бы нет версий с клеммами под АКБ, а нам они нужны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Советую взять вилку по крепче и начать снимать лапшу с ушей. Сильно жалею что когда-то повелся на 1210 - полнейшее разочарование, если говорить очень мягко и сдержанно. если нужны заморочки с акб - лучше тогда на SNR посмотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Ну... Буду иметь ввиду. Но я ранее еще не сталкивался с тем, чтобы представитель вендора допускал прямую ложь. Раз сказали, что потроха одинаковые, значит так оно и есть. А если 1510, какие там нюансы и недостатки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Мы 1510L/ME будем юзать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Пока в сети мало DGS-1210-28/ME/B1, но к ним нет претензий. Используем traffic segmentation, local relay opt82, multicast. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба 18 минут назад, alibek сказал: А если 1510, какие там нюансы и недостатки? если работал с dgs-3000 - то это практически клон 1в1. ну или например des-3200/c1 - работает так же без нареканий. а 1210 это как... да никак. если из 1228 сделать dgs, он все равно получился б лучше 1210. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Берите 1510L/ME. Просто поверьте, в выборе из двух этих серий с 15-кой у вас не будет проблем. Но если вы любите саппорт собачка длинк ру и форум точка длинк точка ком, то конечно 12-ка ваш выбор. Обеспечьте бета-тестирование в вашем продакшене - помогите длинку =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба 12 минут назад, darkagent сказал: des-3200/c1 Такие у нас были, еще десятка полтора осталось. В принципе в отлаженной конфигурации работают хорошо, но не любят грозу. 15 минут назад, darkagent сказал: если из 1228 сделать dgs Как-то давно брали 1228/ME. Хуже коммутатора в жизни не видел. Но, например, недавно мы взяли немного малопортовых DGS-1100/ME (вместо Mikrotik RB260 в тех случаях, когда нормальный коммутатор не поставить, под тупиковые отводы) — показали себя неплохо. Поэтому и решил посмотреть на 1210/ME. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба 2 часа назад, darkagent сказал: 1210 сдать обратно и никогда не вспоминать. +100500 40 минут назад, alibek сказал: Цитата des-3200/c1 Такие у нас были, еще десятка полтора осталось. В принципе в отлаженной конфигурации работают хорошо, но не любят грозу. Странно, у нас с1 на грозу почти не реагируют, a1/b1 те да, не любят. 42 минуты назад, vurd сказал: Но если вы любите саппорт собачка длинк ру и форум точка длинк точка ком, то конечно 12-ка ваш выбор Из-за политики блинка касательно серии 3200 (втюхивают 1210, усираясь что 3200 нет и не будет), нам пришлось сменить вендора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба 39 минут назад, alibek сказал: DGS-1100/ME даже 1100 в сравнении с 1210 - небо и земля) те же 1100-06/me и 1100-10/me работают годами без нареканий, но это малопортовые решения с очень ограниченным функционалом (и буфер урезан), так что надо понимать где его можно ставить, а где нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба 3200 C1 вообще нормально переносят грозы по сравнению с теме же 3526 или 3200 А/Б. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Ну надо же, такое единодушие в теме. У меня первоначально были некоторые сомнения, но теперь я почти наверняка 1210 верну. Но тест все же хочу завершить. Мне нужны коммутаторы с клеммами под АКБ, а Eltex свою линейку MES2124B почему-то сворачивает. Пока ориентируюсь на Наговские коммутаторы с суффиксом UPS, но хотелось бы заранее подобрать альтернативу на случай, если SNR не устроит. 13 минут назад, pppoetest сказал: Странно, у нас с1 на грозу почти не реагируют, a1/b1 те да, не любят. 2 минуты назад, Butch3r сказал: 3200 C1 вообще нормально переносят грозы по сравнению с теме же 3526 или 3200 А/Б. Скорее всего те полтора десятка оставшихся 3200 это и есть C1. Мы разные брали, особо на ревизию не смотрели. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Totoshka Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Моё знакомство с DGS-1210 закончилось на том, что один из них лег (положив всю локалку) после выполнения какой то команды типа show error ports. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба В 10.05.2018 в 13:44, darkagent сказал: 1100-06/me и 1100-10/me работают годами без нареканий, но это малопортовые решения с очень ограниченным функционалом (и буфер урезан буфер урезан у 06/ME, у 10/ME с буфером всё хорошо. В 10.05.2018 в 13:53, alibek сказал: такое единодушие в теме добавлю диссонанса в дискуссию)) использую DGS-1210-20/ME и DGS-1210-28/ME на доступе уже года четыре, также начал использовать DGS-1210-12TS/ME для доступа и мелкой агрегации. у меня влан-на-юзера, vlan_trunk для колец, capability_advertised, traffic control / loopdetect / port_security, по snmp ежеминутно снимаются счётчики трафика и состояние линка всех портов. существенных проблем нет. работают и работают. прошивка сейчас везде последняя. из несущественных проблем: - медленный софт - CLI слегка задумчивый, долго стартует, долго сохраняется, долго обновляется прошивка. - видимо, они более критичны к коротким перебоям питания - были единичные случаи зависаний, когда мигнул свет, при этом коммутация продолжалась. там, где есть упсы, не висли ни разу. - на старте софт был сыроват - иногда наблюдал ребут от какой-нибудь безобидной команды типа sh fdb. последние пару лет подобного уже не наблюдаю. с другой стороны, у тех же DGS-3000 софт на старте так же был сыроват - тоже ловил ребуты от команд, явно на то не предназначенных. и ещё готовлюсь к испытаниям DGS-1100-16/ME и DGS-1100-24/ME на доступе. там хватает багов, после исправления оных можно будет пробовать. сегодня исправили баг с snmp счётчиками на sfp портах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Кстати, да, снмп он отдает адски медленно, такое ощущение, что человек, который писал этот сервис пришел в длинк из элтекса... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба есть один 1210-28х/ме. тугой CLI, один раз уже ездил на сервис (через пару месяцев после покупки начал окукливаться), периодически - всплывают странности типа внезапных дропов пакетов на интерфейсе необъяснимой природы. при этом интерфейс не в полку, и переключение того же модуля с оптой в соседний dgs3120 проблему дропов/потерь/просадок скорости решает на корню. впечатления - сырое и странное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JohnnyL Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Не так давно с 1510/ME хватили геморроя - свичи использовались как L2 для транзита клиентских влан (30-50) без всяких igmp, stp и т.д., менеджмент в отдельном Vlan. На одном узле внезапно перестал отвечать коммутатор, послали человека - итог после ребута по питанию железка оказалась без прошивки... На пяти других узлах внезапно стали перезагружаться раз в пять минут, опытным путем выяснили, что виноват запрос из Librenms свободной памяти по snmp, проблема подтвердилась и через WEB и cli. На столе все работает отлично. Понимаем что виноват клиентский трафик, на других узлах все в норме, замена прошивки и физическая замена проблему не решает. Сделали дамп трафика, отправили в Длинк - они руками разводят, проблему не подтверждают. В качестве временного решения отключили snmp, но для себя я на 1510 крест поставил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба 28 минут назад, JohnnyL сказал: Не так давно с 1510/ME хватили геморроя - свичи использовались как L2 для транзита клиентских влан (30-50) без всяких igmp, stp и т.д., менеджмент в отдельном Vlan. На одном узле внезапно перестал отвечать коммутатор, послали человека - итог после ребута по питанию железка оказалась без прошивки... На пяти других узлах внезапно стали перезагружаться раз в пять минут, опытным путем выяснили, что виноват запрос из Librenms свободной памяти по snmp, проблема подтвердилась и через WEB и cli. На столе все работает отлично. Понимаем что виноват клиентский трафик, на других узлах все в норме, замена прошивки и физическая замена проблему не решает. Сделали дамп трафика, отправили в Длинк - они руками разводят, проблему не подтверждают. В качестве временного решения отключили snmp, но для себя я на 1510 крест поставил. Фига себе. Буду иметь ввиду, как раз скоро планируется пачку таких свичей поставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба 9 часов назад, rdc сказал: начал использовать DGS-1210-12TS/ME для доступа и мелкой агрегации На удивление это пока единственная более менее вменяемая железка в линейке 1210, если конечно не нагружать лишним функционалом и обилием вланов. Но, ключевое слово: пока. 1 час назад, JohnnyL сказал: Не так давно с 1510/ME хватили геморроя Тьфу тьфу тьфу, меня пока эти проблемы обходят стороной, чего не скажешь про 1210, у которого и конфиг теряется и залипает контрол-плейн и намертво залипает fdb таблица и еще куча других проблем. а уж сколько проблем с 1210-28xs/me было... один только ребут или зависание намертво при втыкании sfp (которую без проблем ест любой другой длинк) чего стоит. 1 час назад, JohnnyL сказал: итог после ребута по питанию железка оказалась без прошивки... в таких случаях имеет смысл замерять разницу потенциалов и проверять землю, этим к сожалению не только длинки грешат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JohnnyL Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба 39 минут назад, darkagent сказал: в таких случаях имеет смысл замерять разницу потенциалов и проверять землю, этим к сожалению не только длинки грешат. Узел связи - ЦЛАЗ ПС 110кВ, заземление есть - у энергетиков с этим строго, ИБП - онлайн двойного преобразования, на медных линках, которые уходят за пределы ЦЛАЗ, установлена грозозащита APC. В ЦЛАЗ у нас установлена еще куча всякого оборудования включая DWDM, SDH, АТС - работает без проблем, даже один DES3200/Rev.A есть со всеми живыми портами. До DGS'ов 10 лет стояли Nortel ERS3510 - отличное железо для своего времени, но к этому времени начались с ними проблемы - дохнут вентиляторы, электролиты пухнут, да и функционала уже недостаточно (отсутствие LoopDetect, Traffic policing per vlan и т.д.). Полтора года назад взяли один 1510 на пробу, поставили на некритичном направлении и забыли. В начале этого года решили выводить Нортели из эксплуатации - набрали DGS'ов, а тут вот оно как вышло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Пока нашел только один минус у DGS-1210-10/ME - он принимает броадкасты в порт, на котором вилан не прописан и коммутирует их дальше. Даже если вилан в этот порт прописать как Forbidden. Но это очень ограниченный кейс, в нормально построенной сети такое вряд ли встретится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба коммутирует дальше в каком влане? по pvid? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба В каком получил, в том и коммутирует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...