Перейти к содержимому
Калькуляторы

kf72

Активный участник
  • Публикации

    377
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя kf72


  1. на 3550-48 900 активных вланов. (влан на абонента) память под 90% загружена, процессор <10%. + dhcp сервер на ней.
  2. у меня там где влан на абонента лиза 5 минут (помощь перетыкальщикам). как-то промахнулся - и сделал такую-же на /24. без принудительного разрыва связи адреса менялись почти у всех. стоит роутер выключить на 10 минут...
  3. здравствуйте. подскажите пожалуйста, можно ли с помощью SCE перенаправлять трафик ? (интерфейс, влан, маршрут...) торренты в один канал, все остальное в другой ?
  4. во блин. а я на "conf sntp enable" зациклился. 2 biox - чет там в основном про то как в розетку его втыкать. а "интимные подробности" где ?
  5. Ткните носом плиз. хочу чтоб на железках было адекватное время. сервер времени прописывается без проблем, а sntp state enable нашел только через веб. и можно ли записать результат вывода sh swi на тфтп сервер ?
  6. потому-что 1. неуправляемый доступ 2. гирлянда даже в одном ящике 3. на всю сеть один влан ? 1100-16 немного ставим - не всегда ему хватает сил отвечать программе мониторинга. пинги что-ли теряет ? проблем с роутерами не увидел. влан на абонента. пошли в дело лайткомы - до 5 абонентов на доме весьма сносно. сделали комбайн - с менвелловским бп с выходами на 5 и 12В питаем конвертер и коммутатор. посмотрим как перезимуют. конвертеры мерзли. на VB сделал скрипт - упростилась настройка
  7. еще один бедолага, кто строился на дешевых мелких ящиках.
  8. "костыляво", но решил через VB не выходя из винды strComputer = "тут ипышник" strFilename = "2_03.txt" Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") oShell.Run "telnet.exe "& strComputer WScript.Sleep 200 oShell.SendKeys "тут логин" WScript.Sleep 200 oShell.SendKeys chr(13) WScript.Sleep 200 oShell.SendKeys "тут пароль" & chr(13) WScript.Sleep 200 oShell.SendKeys "upload configuration _ip_ /cat\dlink\"&strFilename& chr(13) WScript.Sleep 5000 oShell.SendKeys "save "& chr(13) WScript.Sleep 500 'выход oShell.SendKeys "logout" & chr(13) наполнять можно по вкусу
  9. чуток поправлю в 3028 4 гиговых порта из них 2 комбо сфп 100/1000. 4к вланов, ацл. 3026 можно расширить до 2-х сфп портов 1000 , 256 вланов, ацл нет.
  10. а через putty, teraterm или еще как-то никак? chr(13) как туда передать ?
  11. здравствуйте. хотелка - типовые операции автоматизировать и свичи настраивать через телнет заранее сгенерированным конфигом. все что нагуглил - на перле с никсами. а умею только с виндой. что посоветуете?
  12. сегодня прошивал удаленный свитч. 1. на влане завел секондари ип 10.90.90.254/24 2. свитч скинул в заводские настройки и он стал доступен по дефолтному ип. 3. залил новую фирмвари. 4. завел нужные вланы, в.т.ч. влан управления tag. 5. прописал новый ип свитчу - зашел по новому ип. утомительно, но быстрее чем монтажникам бегать. параметр "управляющий влан" - не трогал.
  13. про 1100-16. в свежих прошивках у них есть параметр Management VLAN . если его задизаблить, то свитч будет отзываться на свой ип. как вариант - скидывать его к заводским настройкам, а потом настраивать как надо. удаленно свежую прошивку не влить - на полпути уходит в дефолтный ип адрес. припаиваем к плате БП питальный провод предварительно просунув его сбоку в вентиляцию - получается весьма компактно.
  14. У нас полгода зима. Кондиционер актуально использовать 2-3 месяца . остальные 9 можно смело засасывать забортный воздух и обдувать им оборудование. Одно плохо - наносит много грязи. Существуют ли недорогие и малошумные системы очистки ? Страшно громоздкое городить не хотелось-бы - наверное и электричества будет потреблять как кондиционер. Имхается мне, что если нагнетать в серверную фильтрованный воздух - все железки будут чистыми и прохладными.
  15. купите у кого нит остатки или поищите контору, которая продает кратно 100 метрам. метр будет дороже, но возьмете ровно столько, сколько надо. совсем пошлый вариант - накупить патчкордов.
  16. для дома взял мойку воздуха бонеко. 5 этаж, евроокна, без нее при включенных батареях дохнут все цветы.
  17. хорошо. только не забудьте ему сказать "работать на 100 мбит"
  18. при помощи делителей можно сделать раздваяйца. весьма себе работает A - - - - - - - - - - - - - - - - - B делитель - волокно- делитель B - - - - - - - - - - - - - - - - - A
  19. 3-4 раза в месяц. иначе понравится крутить ваши деньги.
  20. а наговские камеры как позиционируете?
  21. вот тут и начинается самое интересное, если кассир вам не подотчетен.. пока мы не наладили ПОЛНЫЙ учет и контроль страшно представить сколько денег у нас украли. С тех пор ежедневные отчеты по биллингу сверяются с кассой - все разногласия на з/п кассиру. Если излишки - абоненты возвращаются и требуют разнести внесенный нал на лицевой счет. Карточки считать удобнее. получили сумму равную номинал * кол-во = будьте любезны вернуть за минусом %. В конце месяца еще и остатки карт считаем. а пока все не отладили и их номера переписывали. Очень не нравится как работает "система город". Эпизодические перечисления на наш р/сч никак не бились с протоколами платежей абонентов. И в своих платежках они не пишут чьи деньги перечисляют.
  22. у нас несколько "своих" точек и 2 своих абонотдела. записывайте карты (серии), которые отдаете - и если возникнет потребность - забаньте. в абонотделах кассы и все солидно. на точках по разному. отдаем точкам 3%. все довольны. хорошая договоренность с хозяевами. но было по-разному.. как-то барышня из игорного клуба удивлялась - "а вы что их считаете???". с такими не работаем и вам не советуем.
  23. пытался питать конвертер от БП длинка 3026 (вместе с коммутатором) - не взлетело.
  24. количество 3028 ? куплю за безнал, расчет после получения и проверки
  25. с длинками дело не имел. нормальный L3 заменит на вашей схеме dgs3120-24tс linux-router и вопросительный коммутатор. а если подобрать железку с достаточным количеством портов то и 3120-24sc. если микрорайоны у вас сведены в центр.