  1. Обратитесь в сервис НАГа! Если косяк поставщика, Вам без вопросов заменят инструмент (прецеденты были)
  2. Это же жесть! Кабель на разрыв 9кг, его руками порвать можно, а тут вешать собрались! Так скоро дойдет до того, что Bare Fiber кабели в почете будут, за одно и кабельные заводы ненужными станут! :)
  3. В чом прикол так и не понял? Или магаз золотой, или 1450 цена с черного хода завода? :-)
  4. В 1U можно и свинец, но это две батарейки по 6В, так что про часы автономной работы говорить в этом случае не приходится. 3-4Ач, вот на что можно будет рассчитывать, а это минут 5 при хотелках топикстартера.
  5. Наг всегда возил салфетки прямо с салфеточного завода. Вполне годные. И волокно протереть, и кружку помыть, и при насморке выручают. С туалетной бумагой пока перебоев не было, так что опыта нет :)
  6. Ну все прально, не надо тратить батарейку на всякие жужжалки-открывалки.
  7. Посмотрите http://data.nag.ru/Jilong/Manual/User%20manual%20%20Jilong%20KL-280G.pdf в разделе 7 есть минимальный минимум по уходу за аппаратом. А лучше привезите в НАГ, как выяснили недавно, за вполне разумные деньги вам его посмотрят и приведут в чувства.
  8. Ничего там интересного - 9 элементов 18650 и платка контроля в пластиковой коробочке.
  9. http://www.njdvp.com/ Не их, это оем, а еще когда-то был и FiberFox под брендом киви.
  10. Это одно и тоже. Но так как KL-260 давно снят с производства, то и цена соответствующая :) Обещали исправить.
  11. Можно тут http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09005.SNR-BAT-12-12 можно тут http://shop.nag.ru/kalkulyatory/kalkulyator-dlya-podbora-akb вкладка обратный расчет вполне корректно считает
  12. http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17929.IBP-moschnost-6-kVA---10-kVA Только в аварийном режиме (отваливается фаза B и/или C) или в режиме байпаса начинает сосать мощность по фазе А, если фаза А отвалилась - все погаснет. А так - 3 в 1, до 4х штук можно в параллель.
  13. В какой-то момент времени все три выключателя будут замкнутыми. Только так можно будет обеспечить непрерывность питания нагрузки при включении байпаса. Либо городить на реле/контакторах, но как писали в соседних темах - оно иногда залипает. Возможно что-то и есть, но недорого и на коленке у нас только такая схема получилась. Логика работы какая 1. переводим ИБП в режим байпаса 2. замыкаем вход с выходом 3. исключаем ИБП из цепи крайними выключателями Обратно 1. Правый выключатель размыкаем, включаем левый 2. Переводим ИБП в байпас 3. Включаем правый и размыкаем средний 4. Выключаем режим байпаса на ИБП Если ИБП не перекинуть в режим байпаса, 100% бахнет
  14. На крайней фотке баллон на весах что ли? Вроде только CO2 надо взвешивать?
  15. А почему у НАГа не спросили? Сейчас в московском офисе есть инженер, который может сварку полюбить :)
  16. Не будет ли дешевле вместо 6 батареек по 230 ач уже в сторону генератора с автозапуском посмотреть или солнечные панельки? Почему именно 4 суток?
  17. Пару раз делали по такой схеме Все работает. Только надо пошаговую инструкцию весить, иначе будет бабах :(