  1. Судя по ПУЭ - не надо. "должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли " Фраза изолирование стеллажей от земли, как то не вяжется с заземлением.
  2. Добрый день. Кто может дать аргументированный ответ, надо ли заземлять стеллажи с установленными на них АКБ. Тот же вопрос к шкафам с АКБ. Заказчик ссылается на ПУЭ, уверяя что не надо. 4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. Однако по ГОСТ: По ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные. Согласно п. 3.2. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 55525-2013 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия п. 5.1 В случае установки на стеллаж дополнительного оборудования, работающего под напряжением, необходимо наличие защитного заземления ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт РФ. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2, Стационарные батареи. П.4.3 Защита при косвенном прикосновении. Стеллажи для батарей или шкафы для батарей, изготовленные из металла, должны быть заземлены или изолированы от батареи и места размещения. Происходит разногласие ПУЭ и ГОСТ. Кто прав.