Jump to content
Калькуляторы

Примеры настроек коммутаторов Orion Networks Примеры настроек коммутаторов Orion Networks

Здравствуйте.

 

Имеется коммутатор:

System description      : Orion Alpha A28X Device                                           
System start time       : 2024-12-05 15:58:54                                               
System uptime           : 0:01:01:14                                                        
System hardware version : 1.00                                                              
System software version : Orion_OS 11.4(1)B72P0S1, Release(09142117)                        
System patch number     : NA                                                                
System serial number    : G1RP6M300784B                                                     
System boot version     : 1.0.2                

 

В нем почему-то отсутствует возможность настроить dhcp information option remote-id format c использованием переменных, а при настройке произвольной строки, типа ip dhcp snooping information option format remote-id string Switch1,

к указанному id при передаче радиусу добавляются лишние символы:

 

Agent-Information Option 82, length 19:
          Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^CM-6^@^A
          Remote-ID SubOption 2, length 9: ^A^GSwitch1

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@evilhamster Здравствуйте!

Цитата

 

В нем почему-то отсутствует возможность настроить dhcp information option remote-id format c использованием переменных, а при настройке произвольной строки, типа ip dhcp snooping information option format remote-id string Switch1,

к указанному id при передаче радиусу добавляются лишние символы:

 

Под настройкой с переменными вы имеете в виду возможность сформировать DHCP Option 82 Remote ID из параметров типа loca MAC, VLAN, client MAC и т.д.?

Символы в произвольной строке проверю и отвечу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@evilhamster принял, проверю и отвечу позже

 

@evilhamster
 

Agent-Information Option 82, length 19:
          Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^CM-6^@^A
          Remote-ID SubOption 2, length 9: ^A^GSwitch1

- в этом примере, какие должны были быть Circuit-ID и Remote-ID?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цитата

при настройке произвольной строки, типа ip dhcp snooping information option format remote-id string Switch1,

к указанному id при передаче радиусу добавляются лишние символы:

Да, подтверждаю. При использовании в качестве Remote ID ASCII строки Orion A28X в начало добавляет некие символы. Сообщил об этом R&D.

 

Цитата

В нем почему-то отсутствует возможность настроить dhcp information option remote-id format c использованием переменных

- Orion A28X не умеет добавлять дополнительные параметры в Remote ID. Он может использовать только:
1. Значение по умолчанию;

2. Hostname;

3. ASCII String

Share this post


Link to post
Share on other sites

@evilhamster Здравствуйте!

 

По поводу добавления лишних символов. Добавляются два байта:

- 1-ый байт означает тип передаваемого значения Remote ID: hex или ASCII;

- 2-ой байт передает число последующих байт Remote ID.

 

Насколько критична эта проблема? Нет возможности обрабатывать строку без двух первых байт?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.