evilhamster Posted December 5, 2024 Здравствуйте. Имеется коммутатор: System description : Orion Alpha A28X Device System start time : 2024-12-05 15:58:54 System uptime : 0:01:01:14 System hardware version : 1.00 System software version : Orion_OS 11.4(1)B72P0S1, Release(09142117) System patch number : NA System serial number : G1RP6M300784B System boot version : 1.0.2 В нем почему-то отсутствует возможность настроить dhcp information option remote-id format c использованием переменных, а при настройке произвольной строки, типа ip dhcp snooping information option format remote-id string Switch1, к указанному id при передаче радиусу добавляются лишние символы: Agent-Information Option 82, length 19: Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^CM-6^@^A Remote-ID SubOption 2, length 9: ^A^GSwitch1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Моравец Владислав Posted December 6, 2024 @evilhamster Здравствуйте! Цитата В нем почему-то отсутствует возможность настроить dhcp information option remote-id format c использованием переменных, а при настройке произвольной строки, типа ip dhcp snooping information option format remote-id string Switch1, к указанному id при передаче радиусу добавляются лишние символы: Под настройкой с переменными вы имеете в виду возможность сформировать DHCP Option 82 Remote ID из параметров типа loca MAC, VLAN, client MAC и т.д.? Символы в произвольной строке проверю и отвечу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
evilhamster Posted December 6, 2024 (edited) Именно так, что то вроде ip dhcp information option remote-id format %p:%v %h Edited December 6, 2024 by evilhamster Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Моравец Владислав Posted December 6, 2024 @evilhamster принял, проверю и отвечу позже @evilhamster Agent-Information Option 82, length 19: Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^CM-6^@^A Remote-ID SubOption 2, length 9: ^A^GSwitch1 - в этом примере, какие должны были быть Circuit-ID и Remote-ID? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
evilhamster Posted December 6, 2024 Circuit-ID - Номер порта абонента, или slot коммутатора (типа Ethernet1/1) RemoteID - произвольная строка Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Моравец Владислав Posted December 6, 2024 Цитата при настройке произвольной строки, типа ip dhcp snooping information option format remote-id string Switch1, к указанному id при передаче радиусу добавляются лишние символы: Да, подтверждаю. При использовании в качестве Remote ID ASCII строки Orion A28X в начало добавляет некие символы. Сообщил об этом R&D. Цитата В нем почему-то отсутствует возможность настроить dhcp information option remote-id format c использованием переменных - Orion A28X не умеет добавлять дополнительные параметры в Remote ID. Он может использовать только: 1. Значение по умолчанию; 2. Hostname; 3. ASCII String Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Моравец Владислав Posted December 13, 2024 @evilhamster Здравствуйте! По поводу добавления лишних символов. Добавляются два байта: - 1-ый байт означает тип передаваемого значения Remote ID: hex или ASCII; - 2-ой байт передает число последующих байт Remote ID. Насколько критична эта проблема? Нет возможности обрабатывать строку без двух первых байт? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Моравец Владислав Posted January 9 @evilhamster Здравствуйте! Есть ответы на вопросы выше? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
evilhamster Posted March 25 Здравствуйте. Настроили авторизацию по IP-MAC Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...