lucky_spb777 Posted November 1, 2013 · Report post Кто какими ИПБ пользуется? Нужно зарезервировать узловые дома. Зачастую там стоит один свич. Мы взяли на тест Powercom PTM-550А http://www.ulmart.ru/goods/435631 У этой модели, как и у многих других есть режим Green Mode. Это означает, что при включении в этом режиме, при нагрузке менее 30 Вт, через 4 минуты ИБП отключится. Можно конечно, и не включать в режиме Green Mode, но можно и ошибиться, поскольку на ИПБ одна кнопка и обычный режим от Green Mode отличается двумя или тремя звуковыми сигналами. Придет однажды монтажник отключит ИБП, а потом включит не в том режиме и пиши пропало... Может есть какие-то ИПБ без режима Green Mode? Share this post Link to post Share on other sites
sfenixs Posted November 1, 2013 · Report post Мы также ставим Powercom, заранее рассказав монтажникам как включать без Green Mode. Плюс ибп от Powercom, то что после полной разрядки они включатся при появлении нагрузки на сети. Share this post Link to post Share on other sites
lucky_spb777 Posted November 1, 2013 · Report post Это холодный старт. Он много у кого есть. Share this post Link to post Share on other sites
Saab95 Posted November 1, 2013 · Report post Только у многих это не холодный старт, а отложенная разрядка батарей в ноль, если питания не будет несколько дней=) Нормальные только те, у кого кнопка с фиксацией - если она включена, то после полной разрядки ИБП будет еще несколько дней вентиляторами шуметь, пока не разрядится полностью, потом потухнет. Но как дадут напряжение снова заработает. Share this post Link to post Share on other sites
20512 Posted November 1, 2013 · Report post У меня резервирование узлов, да и практически всё резервирование назковольтное 12в. Просто при проектировании узла выбираем оборудование но только по нужным плюшкам, а и с возможностью питания от 12в. Иногда от 48. Share this post Link to post Share on other sites
Барагоз Posted November 2, 2013 · Report post +1 к Powercom. И, как ни удивительно, DNS ) Share this post Link to post Share on other sites
lucky_spb777 Posted November 3, 2013 · Report post так что делать с green mode?))) Share this post Link to post Share on other sites
Alex_P89 Posted November 4, 2013 (edited) · Report post Мы ставим на малые важные узлы INELT Intelligent 500LT2 с внешним аккумулятором на 45 или 55 Ач. Но стоит он дорого - примерно 5500 + батарея 3000-4000 руб. На более ответственные места ставим уже SNR с двойным преобразованием и внешними аккумуляторами. Edited November 4, 2013 by Alex_P89 Share this post Link to post Share on other sites
DVM-Avgoor Posted November 4, 2013 · Report post Мы ставим на малые важные узлы INELT Intelligent 500LT2 с внешним аккумулятором на 45 или 55 Ач. Но стоит он дорого - примерно 5500 + батарея 3000-4000 руб. На более ответственные места ставим уже SNR с двойным преобразованием и внешними аккумуляторами. Он того стоит. Особенно 1000Ва версия всего с 2-мя АКБ. Мы ставили по 150Ач. Все было отлично, то что он line-interactive ни разу не помешало беспрерывной работе узлов, кассы, компьютеров. Share this post Link to post Share on other sites
Butch3r Posted November 4, 2013 · Report post Мы ставим на малые важные узлы INELT Intelligent 500LT2 с внешним аккумулятором на 45 или 55 Ач. Но стоит он дорого - примерно 5500 + батарея 3000-4000 руб. На более ответственные места ставим уже SNR с двойным преобразованием и внешними аккумуляторами. тоже такие ставим, но для домовых узлов это не то. Share this post Link to post Share on other sites
lucky_spb777 Posted November 11, 2013 · Report post А если взять модель с USB и программно выключить GREEN MODE? Никто не пробовал? Share this post Link to post Share on other sites
xcme Posted November 16, 2013 · Report post Мы взяли на тест Powercom PTM-550А http://www.ulmart.ru/goods/435631 4-5 часов продержит один 3200-28? Share this post Link to post Share on other sites