pioner312 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Товарищи подскажите, строим пон в частном поселке, узел делаем в контейнере, как его сдать потом? или туда еще надо будет поставить термошкаф? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба как его сдать потом? Сдать согласно текущим требованиям - получение исходных и разрешительных документов, разработка проекта на сеть, экспертиза проекта, СМР, комплект документов и сдача.Обеспечение условий размещения на ваш выбор с учетом требований оборудования и соблюдения формальных вопросов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioner312 Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба как его сдать потом? Сдать согласно текущим требованиям - получение исходных и разрешительных документов, разработка проекта на сеть, экспертиза проекта, СМР, комплект документов и сдача.Обеспечение условий размещения на ваш выбор с учетом требований оборудования и соблюдения формальных вопросов. Это то понятно, вопрос в том что мы хотим поставить термошкаф внутри контейнера и потом сдать только термошкаф или же надзор будет еще докапываться до контейнера? термошкаф класса Ip54 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
svcons Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба Это то понятно, вопрос в том что мы хотим поставить термошкаф внутри контейнера и потом сдать только термошкаф или же надзор будет еще докапываться до контейнера? термошкаф класса Ip54 Не имеет права Роскомнадзор проверять исполнение градостроительных норм. Вам достаточно изобразить контейнер в проекте (исполнительной документации). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
enmicasa Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Апну Ребят, подскажите.. Прочитав темку, понял, что с размещением оборудования в частном доме не должно возникнуть проблем при сдаче в РКН? из оборудования планируется - приемник беспроводного моста и в отдельном ящике ОЛТ (с розеткой, ИБП, кроссом и подобной мелочью) Можете поподробнее рассказать или кинуть линк (ну все облазил).. до конца не ясны моменты, ведь часник - физ. лицо и денег брать с меня не может... как это оформляется? бесплатный интерент и оплата электричества само собой разумеющееся.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALaddin Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба ведь часник - физ. лицо и денег брать с меня не может... С чего бы это? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
svcons Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба Может, только налоги должен заплатить... Если Вы хотите бартер устроить - подписывайте договор, размещение в обмен на трафик. А вот за электричество, по закону Вы должны электросбытовой компании платить, а не хозяину, для Вас у них и тарифы другие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
enmicasa Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба С чего бы это? ну имеется ввиду "взял деньги и забыл"... про налог с них уточнил svcons а есть вариант как не париться с электричеством? или я обязан сдать "это питание"? если я нигде не отпишусь об этой розетке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
svcons Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба а есть вариант как не париться с электричеством? Можете не париться. Вероятность, что энергетики Вас найдут ничтожна. Но, вы всегда будете в "лапах" у хозяина. Дёрнет на рубильник и все. Ни один суд Вам не поможет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cskkl64 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба enmicasa (Сегодня, 08:33) писал: а есть вариант как не париться с электричеством? Можете не париться. Вероятность, что энергетики Вас найдут ничтожна. Но, вы всегда будете в "лапах" у хозяина. Дёрнет на рубильник и все. Ни один суд Вам не поможет. А лучше вообще не лесть в частный дом, поставьте рядом контейнер 1.5*1.5 это за глаза, и подключите его от отдельного питания, мы буквально столкнулись с такой проблемой, у нас был узел доступа подключался от частника (по питанию), так ват муж с женой развелись разъехались а так как договор был с мужем а он уехал то его супруга со словами у вас 2 часа на то что бы все убрали отрубила питание, одно спасло что 2 бригады быстренько успели все вывести. В этот же день она уехала из города. Вовремя спохватились что линк пропал и абоненты начали звонить, а если бы она дотянула бы до последнего вырубила и уехала в другой город ???Без хозяев в дом не попасть. Из этого сделал вывод что если собственник идет на встречу то размещаем на приграничной территории наш контейнер или ящик с оборудованием что бы даже если хозяин свалит была возможность забрать свое оборудование, а питание подключаем через его счетчик и заключаем с энергосбытовой компанией отдельный договор. Дорого, геморрой, но безопасно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба питание подключаем через его счетчик и заключаем с энергосбытовой компанией отдельный договор. а зачем через его счетчик,если договор со сбытовой есть? Изменено 18 декабря, 2014 пользователем SergioDeMaster Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cskkl64 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба а зачем через его счетчик,если договор со сбытовой есть? Что бы сэкономить 30т.р. на ненужный никому проект. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 24 декабря, 2014 · Жалоба а зачем через его счетчик,если договор со сбытовой есть? Что бы сэкономить 30т.р. на ненужный никому проект. Он не только никому не нужный, но и требовать его права не имеют. Читайте 861 ПП и градостроительный кодекс. Совсем недавно подал иск на сетевую компанию, они в суде в предварительном слушании согласились на мой вариант ТУ, в котором нет ни слова ни прокакие проекты и про прочие их незаконные хотелки, коих (незаконных хотелок в ТУ) было 15 штук из 18. Если дом не выше 3 этажей - проект не нужен вообще. Если выше нужен, но его должен делать не вы, а застройщик. Для вас ключевым словом является "не вы". А дальще, с тертими лицами, согласно ПП 861, должна разбираться сетевая компания. У вас позиция простая "Хочу электричество вот тут и ниипет" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cskkl64 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба Он не только никому не нужный, но и требовать его права не имеют. Читайте 861 ПП и градостроительный кодекс. Совсем недавно подал иск на сетевую компанию, они в суде в предварительном слушании согласились на мой вариант ТУ, в котором нет ни слова ни прокакие проекты и про прочие их незаконные хотелки, коих (незаконных хотелок в ТУ) было 15 штук из 18. Если дом не выше 3 этажей - проект не нужен вообще. Если выше нужен, но его должен делать не вы, а застройщик. Для вас ключевым словом является "не вы". А дальще, с тертими лицами, согласно ПП 861, должна разбираться сетевая компания. У вас позиция простая "Хочу электричество вот тут и ниипет" Ага,ага эти не имеют право, эти не должны с этими в суд. И роскомнадзор не имеет право требовать лишнего но, хотим требуем, хотим нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serdgio2006 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба Если дом не выше 3 этажей - проект не нужен вообще Вы путаете проект строительства ЧАСТНОГО (ИЖС) дома с проектом присоединения данного объекта капитального строительства к инженерным сетям Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinto Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба на каком основанииРКН откажет мне в примке узла связи, если у этого узла не будет энерговвода ? ст.7 ЗОС читали? Документы необходимые для получения разрешения на эксплуатацию сооружения связи в соответствии с Приказом Минсвязи РФ от 09.09.2002 N 113 «Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи» на основании исходных данных предоставленных Заказчиком, а именно: 1. Письмо в ФСБ о внедрении СОРМ; 2. Письмо о начале строительства сооружения связи; 3. Письмо о завершении строительства сооружения связи; 4. Письмо о назначении ответственного лица, за обслуживание СС; 5. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14; 6. Приложение к акту КС-14; 7. Приказ о назначении приемочной комиссии; 8. Протокол по результатам испытаний сооружения связи; 9. Перечень средств измерений, предусмотренный инструкцией по эксплуатации; 10. Схема построения и соединения сооружения связи; 11. Формуляр, руководство по эксплуатации вводимого оборудования, его спецификация; 12. Акт (протоколов) по результатам испытаний сооружения связи, проведенных оператором до предъявления его к приемке в эксплуатацию, на соответствие нормативным документов Минсвязи России; 13. Эксплуатационная документация (для сооружений связи которые сдаются по приложению А приказа 113); 14. Номенклатура предоставляемых услуг; 15. Справка о предоставляемых услугах; 16. Справка по монтированной емкости; 17. Справка по IP-адресам; 18. Приказ о назначении ответственного за ОТ, ТБ, проведение вводного инструктажа по охране труда; 19. Приказ об образовании метрологической службы и о назначении ответственного за метрологию. Справка о проведении измерений встроенным программным обеспечением; 20. Приказ о допуске сотрудников к эксплуатации вводимого оборудования; 21. Приказ о разработке РП и ЭД, и о назначении ответственного; 22. Приказ об образовании рабочей комиссии по приемке сооружения связи; 23. Приказ об образовании приемочной комиссии; 24. Типовой договор с потребителями услуг (в соответствиями требованиям Роскомнадзора); 25. Инструкция о порядке рассмотрения обращений пользователей связи; 26. Книга обращений (предложений, претензий) пользователей связи; 27. Заполнение форм актов на оплату обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания. 28 пунктом забыли еще написать, получить справку из Кремля. 29 пунктом, пойти и застрелиться Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Если дом не выше 3 этажей - проект не нужен вообще Вы путаете проект строительства ЧАСТНОГО (ИЖС) дома с проектом присоединения данного объекта капитального строительства к инженерным сетям Лень лезть за цитатами в ПП 861, поэтому своими словами (близко к тексту): В указанном ПП четке перечислены обязанности сторон. Так вот, абнент обязан, выполнить прективроанияе в зоне совей ответсвенности, в случае, если в соответсвии с градостраительными норкакми такое проектирование не является обязательным. Таким образом, согласно ПП, заявитель должен выполнять проектирование, только если оно требуется в соответсвии с градостраительным кодексом. ПОкажите пальцем где там написано что заявительобязан делать проект присоединения капительного староительсва к инженерным сетям ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serdgio2006 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба ПОкажите пальцем где там написано что заявительобязан делать проект присоединения ТУ - 17. В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети инженерно-технического обеспечения10. Технические условия должны содержать следующие данные: максимальная нагрузка в возможных точках подключения; срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ; срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. 11. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечениядолжна содержать: Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serdgio2006 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Так вот, абнент обязан, выполнить прективроанияе в зоне совей ответсвенности, в случае, если в соответсвии с градостраительными норкакми такое проектирование не является обязательным. Таким образом, согласно ПП, заявитель должен выполнять проектирование, только если оно требуется в соответсвии с градостраительным кодексом Грифин! Переведи свои слова на русский Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serdgio2006 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Просмотр сообщенияserdgio2006 (10 января 2013 - 13:50) писал: Просмотр сообщенияaLEXa (10 января 2013 - 13:36) писал: на каком основанииРКН откажет мне в примке узла связи, если у этого узла не будет энерговвода ? ст.7 ЗОС читали? Документы необходимые для получения разрешения на эксплуатацию сооружения связи в соответствии с Приказом Минсвязи РФ от 09.09.2002 N 113 «Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи» на основании исходных данных предоставленных Заказчиком, а именно: 1. Письмо в ФСБ о внедрении СОРМ; 2. Письмо о начале строительства сооружения связи; 3. Письмо о завершении строительства сооружения связи; 4. Письмо о назначении ответственного лица, за обслуживание СС; 5. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14; Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 1997 года N 61 Об утверждении Положения о порядке регистрации начала строительства, проведения экспертизы и выдачи разрешений на эксплуатацию законченных строительством объектов связи 3. Взаимодействие с оператором на этапе строительства объекта связи 4.1. Экспертиза законченного строительством объекта связи, как правило, проводится УГСН, в котором зарегистрировано начало строительства или проведен учет объекта связи, по письменному заявлению оператора. 4.2. Для объектов связи, по которым проведена регистрация начала строительства, в дополнение к ранее проверенным документам оператора, УГСН при проведении экспертизы должно проверить наличие у оператора следующих материалов: - утвержденного акта приемки законченных строительно-монтажных работ объекта связи (акт рабочей комиссии); 5. Участие в работе приемочной комиссии В состав приемочной комиссии, создаваемой оператором на основании "Временного положения по приемке законченных строительством объектов" (письмо Госстроя России от 09.07.93 N БЕ-19-11/13) и/или Приказа Минсвязи России от 19.12.95 N 146, в соответствии с существующими нормативными документами должен входить (за исключением случаев, указанных в п. 1.4 Положения) представитель службы Госсвязьнадзора России, являющийся одновременно представителем Государственного комитета Российской Федерации по телекоммуникациям (абзац в редакции приказа Госкомсвязи России от 25 июня 1999 года N 39 - см. предыдущую редакцию). 1. Настоящее Временное положение распространяется на объекты строительства производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности, осуществляемого в соответствии с Законом "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" и другими законодательными актами Российской Федерации, и устанавливает порядок приемки объектов после окончания строительства, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение. 6. Органы государственного надзора в течение 15 дней после письменного обращения заказчика (или по его поручению исполнителя работ) дают заключение о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному проекту. При этом органы Госархстройнадзора выдают свое заключение с учетом наличия заключений других надзорных органов, которым подконтролен этот объект. 10. Факт ввода в действие принятого объекта регистрируется заказчиком (пользователем объекта) в местных органах исполнительной власти в порядке, установленном этими органами. 11. Приемка объекта заказчиком от исполнителя работ не дает права на ввод его в действие без согласования с органами Госархстройнадзора и другими органами надзора, которым этот объект подконтролен, а также без разрешений на эксплуатацию объекта и оборудования тех органов, в положениях о которых предусмотрена выдача таких разрешений. МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 19 декабря 1995 года N 146 О "Временных правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов связи общего пользования в Российской Федерации" 1.4. Приемка законченного строительством объекта заказчиком или уполномоченным инвестором другим лицом производится в соответствии с договором подряда (контракта) на строительство и "Временным положением по приемке законченных строительством объектов", рекомендованных письмом Госстроя России от 09.07.93 N БЕ-19-11/13. 1.5. До приемки объекта от генподрядчика заказчиком должны быть получены от Госархстройнадзора, Госсвязьнадзора и др. органов госнадзора заключения о соответствии предъявленного к приемке объекта утвержденному проекту; проверено соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям строительных норм и правил; выполнены испытания и комплексное опробование оборудования; определена готовность объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды и др. 1.8. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, инструкциями и руководствами, действующими в Российской Федерации в период строительства и приемки в эксплуатацию, а также настоящими "Временными правилами ...". 1.9. Объекты, законченные строительством, подлежат приемке в эксплуатацию только в том случае, когда они имеют положительные заключения надзорных органов и подготовлены к эксплуатации, на них устранены недоделки и на установленном оборудовании возможен выпуск продукции (оказание услуг) в соответствии с утвержденным проектом. 4.4. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений от проекта, снижающих его технико-экономические показатели. 4.9. Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований настоящих "Временных правил..." несет председатель комиссии. Члены комиссии несут персональную ответственность в пределах их компетенции. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...