errdisable recovery cause storm-control

писал уже в аналогичной теме, что нет в 2950 таких глобальных настроек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Портфаст не отключает проверку и не отключает стп на порту. Портфаст сразу переводит порт в форвардинг минуя все предыдущие фазы стп. Но если там на порту "обернется" бпду-шка, то если бпду-гуард включен - порт уйдет в еррдизэйбл, если нет - отработают стандартные механизмы стп и там уже по результату, но так или иначе петля будет устранена изменением топологии.

золотые слова, можно еще увидеть правила которые это делают? потому как включение глобально еррдизэйбл и на интерфейсе бпду-гуард, то порт как был поднятым так и остается, ну и далее происходит то что и должно происходить когда появляется петля, коммутатор виснет, то есть доступа к нему нет.

 

Такое может быть. BPDU обрабатываются control plane и если сегмент шибко загружен, девайсу может снести крышу от петли (по дефолту BPDU идут с интервалом 2 сек и за 2 сек штром может уложить девайс, поэтому еще полезно сторм контрол по броадкастам и мультикастам вешать на порт). Плюс, если петля через какое-то оборудование, где BPDU дропаются, так же петля не будет устранена средствами стп. Те хитрые мультикаст пакеты для альтернативного без-стп детекта лупбэка так же могут теоретически дропаться (как анкновн мультикаст, например), если петля через промежуточное оборудование. Так что стром контрол обязательная дополнительная страховка. Я лично почти везде юзаю.

 

img.nag.ru/projects/setup/b85/e0b321501dd4f33283adebd69b4fa1db.pdf

 

"В данном примере устройство А является мостом, порт p1 которого уже выполняет пересылку. Для порта p2 включена функция PortFast. Устройство B является концентратором. После подключения второго кабеля к A порт p2 переходит в режим пересылки и образует петлю между p1 и p2. Данная петля разрывается как только p1 или p2 получает BPDU, которое переводит один из этих двух портов в режим блокировки. Однако с таким типом временных петель существует проблема. Если трафик петли слишком интенсивный, у моста может возникнуть проблема успешной передачи BPDU, которое приведет к разрыву петли. Это может привести к значительной задержке сходимости или в крайних случаях остановить работу сети."

 

Что в вашем случае мне сложно сказать. 2950 не имею, на 2960 срабатывает нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

errdisable recovery cause storm-control

писал уже в аналогичной теме, что нет в 2950 таких глобальных настроек.

 

Вот кстать повторил эксперимент на 2960 + неупр. свич на порту, петля на неупр. свиче.

 

При включенном bpdu guard.

 

00:32:25: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port GigabitEthernet1/0/2 with BPDU Guard enabled. Disabling port.

00:32:25: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi1/0/2, putting Gi1/0/2 in err-disable state

00:32:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down

00:32:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down

 

При отключенном stp действительно луп не определялся, хотя кипалив на интерфейсе был включен.

 

Попробовал udld - сработало (при отключенном stp).

 

01:25:05: %UDLD-4-UDLD_PORT_DISABLED: UDLD disabled interface Gi1/0/2, transmit/receive loop detected

01:25:05: %PM-4-ERR_DISABLE: udld error detected on Gi1/0/2, putting Gi1/0/2 in err-disable state

01:25:05: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan122, changed state to down

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дополнение к предыдущему посту.

При включенном storm control (по броадкастам и мультикастам) механизм loop detect (тот, что на кипаливах) при отключенных прочих технологиях, умеющих обнаруживать петлю (stp, udld), сработал.

 

6:07:40: %STORM_CONTROL-3-FILTERED: A Broadcast storm detected on Gi1/0/2. A packet filter action has been applied on the interface.

16:07:45: %STORM_CONTROL-3-FILTERED: A Broadcast storm detected on Gi1/0/2. A packet filter action has been applied on the interface.

16:07:45: %ETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED: Loop-back detected on GigabitEthernet1/0/2.

16:07:45: %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi1/0/2, putting Gi1/0/2 in err-disable state

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кто нить выложите весь свой рабочий конфиг....с cisco я на вы.

У меня отрубает все порты при включенной errdisable detect cause gbic-invalid

что бы не отключать аплинк на домовом коммутаторе прописал no keepalive.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну например:

version 12.1

no service pad

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

no service password-encryption

service sequence-numbers

!

hostname ИмяХоста

!

logging buffered 51200 warnings

enable secret 0 EnableSecret

!

username admin privilege 15 secret 0 AdminSecret

clock timezone ВашаЧасоваяЗона 6(ВашеСмещениеотГринвича)

errdisable recovery cause udld

errdisable recovery cause bpduguard

errdisable recovery cause security-violation

errdisable recovery cause channel-misconfig

errdisable recovery cause pagp-flap

errdisable recovery cause dtp-flap

errdisable recovery cause link-flap

errdisable recovery cause psecure-violation

errdisable recovery cause gbic-invalid

errdisable recovery cause dhcp-rate-limit

errdisable recovery cause unicast-flood

errdisable recovery cause vmps

errdisable recovery cause loopback

errdisable recovery interval 60

ip subnet-zero

!

ip tcp synwait-time 10

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

vtp mode transparent

!

!

spanning-tree mode rapid-pvst

no spanning-tree optimize bpdu transmission

spanning-tree extend system-id

spanning-tree pathcost method long

 

vlan 50,2005

 

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 2005

switchport mode access

storm-control broadcast level 20.00

storm-control multicast level 20.00

storm-control action shutdown

down-when-looped

no cdp enable

spanning-tree portfast

spanning-tree bpdufilter enable

interface GigabitEthernet0/1

switchport trunk allowed vlan 50,2005

switchport mode trunk

spanning-tree link-type point-to-point

!

!

interface Vlan1

no ip address

no ip route-cache

shutdown

interface Vlan50

ip address ManageIP ManageIPMask

no ip route-cache

!

ip default-gateway ManageNetGate

ip http server

ip http authentication local

snmp-server community public RO

!

line con 0

logging synchronous

login local

line vty 0 4

logging synchronous

login local

transport input telnet ssh

line vty 5 15

logging synchronous

login local

transport input telnet ssh

!

scheduler max-task-time 5000

ntp clock-period 17180175

ntp server NTP_Server

!

end

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

errdisable recovery cause storm-control

писал уже в аналогичной теме, что нет в 2950 таких глобальных настроек.

У меня есть

Model number: WS-C2950T-24

IOS ™ C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2)

 

db(config)#err reco cause ?

и много причин, в т.ч. all

 

вдогонку errdisable recovery cause storm-control нет...

Изменено пользователем YuryD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Model number: WS-C2950G-24-EI

System image file is "flash:/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA14.bin"

 

errdisable recovery cause storm-control - действительно нет :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня кстати тоже на 2950 порт не поднимается по errdis recovery после шторма :)

может не надо на порту включать down-when-looped?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня кстати тоже на 2950 порт не поднимается по errdis recovery после шторма :)

может не надо на порту включать down-when-looped?

Этож контроль петли - почему бы и не включать на абонентском порту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо огромное залил вроде гасит на петле на столе

свитч шлет ошибку

000047: *Mar 1 04:04:47.439 Moscow: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

но по errdisable recovery interval 60 через минуту не восстонавливает его в up

ну или я пока логику не уловил

Изменено пользователем Илья Дмитриевич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

down-when-looped на 2950 почему-то иногда вызывает проблемы с гигабитными карточками (ложные срабатывания)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

down-when-looped на 2950 почему-то иногда вызывает проблемы с гигабитными карточками (ложные срабатывания)

Там и с link-flap проблемы вылезают, такие, что буфера лога не хватает иногда...

Изменено пользователем YuryD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПРошу за дибильный вопрос а как циски 2950 без кросс кабеля между собой соединять ? что то на порте прописать может?

мне конечно не трудно пары перевернуть но как то не спортивно ...

а еще некоторые сетевухи линки не поднимают с чем может быть связано? вроде marvell мозг парит

Изменено пользователем Илья Дмитриевич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Прошу помощи.

Есть сеть, в ней 10 коммутаторов Catalyst 2950. Все они соединены оптикой с центральным коммутатором Catalyst 3750.

По ночам, очень редко иногда и днем на всех 2950 отрубается оптика.

В логах:

1d12h: %ETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED: Keepalive packet loop-back detected on GigabitEthernet0/2.

1d12h: %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi0/2, putting Gi0/2 in err-disable state

1d12h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

1d12h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

 

Петель физических нигде нет. Т.к. от каждой 2950 идет всего один кабель в порт 3750. Как вылечить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Петель физических нигде нет. Т.к. от каждой 2950 идет всего один кабель в порт 3750. Как вылечить?

искать петлю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

sergsa, а петли может и не быть. Cisco loopback detection очень алогично работает (три года назад разбирался, столкнувшись с подобной проблемой). Проще отключить LBD (errdisable recovery cause loopback) и использовать STP.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

искать петлю

Искать то, чего нет?

Проще отключить LBD (errdisable recovery cause loopback) и использовать STP.

Отключил. STP как включить и настроить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

STP как включить и настроить?

Вообще, PVST+ в цисках по умолчанию работает.

Мы добавляем на 2950/2960:

spanning-tree portfast default
spanning-tree portfast bpduguard default

Предварительно отключив портфаст на аплинк-портах командой:

spanning-tree portfast disable

 

На 3750 включаем только bpduguard:

spanning-tree portfast bpduguard default

 

Опять же, перед применением проконсультируйтесь с врачом ознакомьтесь с технической литературой: что, зачем, почему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.