Saab95 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Хорошо что у вас получилось. Только вот на базе выкладывают таблицу регистраций, где показаны все необходимые данные. А на клиенте заходят на вкладку Status беспроводного адаптера, там так же есть все необходимые данные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) · Жалоба В общем настроил линк с мучениями. На крыше дявятиэтажки проблем не было. А вот дома, лезть надо было на сосну, а высота приличная. Я труханул и позвал узбека за вознаграждение. Тот как не вешал , сигнал еле еле . В общем все равно пришлось самому лезть и мачту собой прихватить 3 метра, получилось высоко, но все таки видимости прямой нет , перекрывают макушки сосен . Кароче вот что вышло : База Клиент Прокач В общем хоть так .Линк на одного меня без юзеров.Планировал тариф 50 мбит. С частотами игрался , но как ни крути самая удачная 5180mgz 40mhz Даже не знаю как сделать лучше не подымая антенну выше, купить 60mhz ? Изменено 10 октября, 2012 пользователем amid-80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Нормальные показатели. Только с частотами надо еще поиграть, т.к. перекос по поляризациям. У антенн SXT, если поставить 4900 и 6100 будут заметны перекосы, даже при идеальном наведении. На одной частоте по одному каналу, на другой по другому. Полоса в 60мгц может помочь еще увеличить скорость. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Не знаю насколько долго продержится такое качество канала, но Extra-Channels 60mhz думаю полностью исправят положение . TxPower = 17dbi Только на максимальной мощности устройства не включайте. Сразу как зайдете на устройство в меню Wireless--+TxPower поставтье 18дбм. Где то на форуме проскакивало что Max мощность человек ставил 17dbi. В память въелось что это максимальная. Вспомнил ваше сообщение ранее и глянул характеристики . Мощность передатчика: Mikrotik SXT 5HPnD 802.11a: 31dBm @ 6Mbps to 28 dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0/8 (20/40MHz) to 26dBm @ MCS7/15 (20/40MHz) Не опасно ли включать максимальную силу ? TxPower = 21dbi TDMA Period Size = 2 у обеих Изменено 10 октября, 2012 пользователем amid-80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Увеличение мощности дает: +Выше уровни сигналов - выше скорость. Но до определенного предела, пока из-за искажений сигнала она снова не начнет опускаться. -Выше уровень внеполосного излучения - оборудование занимает во время работы намного больше спектра, чем при низкой мощности. Если при сканировании эфира не показываются другие сети и вы никому не мешаете, можете использовать и более высокие уровни выходной мощности. У вашего устройства параллельно работают 2 усилителя, следовательно каждый выдает по 18дбм, при этом на выходе получается 21дбм, и суммарно 24дбм по обоим каналам. Оборудование при таком уровне мощности еще не начинает сильно фонить по сторонам. Поэтому в этом режиме вы и смогли получить высокие скорости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Опять тупик. Купил Extra-Channels 60MHz , cделал все как в инструкции, но пункт 60MHz_Below в графе Channel Width не появляется. Вместо этого он в Frecuency Где собака зарыта ? Или на выбранную чистоту (5530 к примеру) наложится ширина канала в 30 или 60 Mhz ? Как понимать ? Изменено 12 октября, 2012 пользователем amid-80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба У вас текстом появились названия частот - их и ставьте с каждой стороны одинаковые. А то что в верхнем меню уже не будет влиять ни на что. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Блин, видимо это дурацкая ситуация получилась, где кто то кого то не понял. Консультанта lanmart специально спросил, в инструкции из "Включаем ширину рабочей полосы беспроводного адаптера 60МГц на Mikrotik Router OS версии 6.0." в New Wirelles Channel указана частота 2412, я же на 5500MHz. Должен ли я изменять что либо под сею частоту. Ответ нет. И полоса осталась на 2GHZ-B/G/N Правильно ли я понял, что в New Wireless Channel частоту надо было ставить к примеру 5500 а не 2412 и полосу не 2ГГц а 5ГГц ? Связь потеряна и лезть мне на крышу аж на следующей неделе. Жаль нет такой фишки в микротик как в разрешении экрана монитора, типа выбрал частоту другую или сделал манипуляции по изменению режима работы канала и если связь в течении заданного времени не установилась, он сам вернет предыдущую рабочую конфигурацию. Изменено 12 октября, 2012 пользователем amid-80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Фишка есть, называется Safe Mode кнопка вверху экрана винбокса, если ее нажать и связь будет потеряна, то все изменения будут отменены. Если вам нужна частота 5ггц,то вы ее и указываете при создании нового канала, но тогда и в микротике надо указать Band = нужному вам диапазону. Та 2412 видимо для примера=) В списке частот вы сами добавляете ту, на которой хотите работать. Зря они так сделали, это вносит путаницу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба Вопрос может не по теме : недавно купил Mikrotik SXT 5HPnD, но при юстировке заметил что не работают LED диоды на задней стенке точки. Это брак или фича Mikrotik SXT 5HPnD ? На старых версиях SXT все работает , в меню LEDs все по умолчанию стоит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба Диоды работают только в режиме Station, в Bridge они не показывают уровень сигнала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба Они работают в Station Bridge и гореть то должны по аналогии с обычным SXT , ведь настроены также и там то светятся . И как тут ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба Какое Station Bridge? Для работы по L2 есть только 2 установки - AP Bridge при лицензии L4 или Bridge при лицензии L3 на базе, и Station WDS на клиенте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Ошибаетесь :) Клиент База работает в Ap Bridge, уровень лицензии Level4 P.S Раз уж заговорили про режимы, вопрос: так чем же отличаются Station WDS от Station Bridge ? В чем их особенность ? Изменено 13 октября, 2012 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Сам задал вопрос , сам и отвечаю . Итак , он ничем не отличается по сути, если клиент тот же микротик , смотрим картинку ниже Читаем в wiki mikrotik Mode station-bridge This mode works only with RouterOS APs and provides support for transparent protocol-independent L2 bridging on station device. RouterOS AP accepts clients in station-bridge mode when enabled using bridge-mode parameter. In this mode AP maintains forwarding table with information on what MAC addresses are reachable over which station device. This mode is MikroTik proprietary and can't be used to connect other brand devices. This mode is safe to use for L2 bridging and should be used whenever there are sufficient reasons to not use station-wds mode. Изменено 13 октября, 2012 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба Station Bridge сделан для совместимости со всякими там длинками-тплинками, это не есть WDS интерфейс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amid-80 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день! В общем начал осваивать функцию Safe Mode, вот только что то не получается. Делаю так : Захожу на базу в wirelles адаптер , жму safemode и ввожу частоты extra-channel и aply. Патом на клиенте ввожу теже частоты, а в статусе ни чего нет. Возвращаю клиента к прежней частоте и всё отлично. Выходит что база в течении 10-20 сек поискала и ничего не нашла, вернулась к прежним настройкам, но как то быстро уж. По моему около 9и минут пройдет до возврата в случаи аварии. Что то не так тут. Очередной раз прошу помощи...! В общем сам спросил , сам и отвечу. На на другом форуме человек пишет что: В винбоксе есть кнопочка "safe mode", если она нажата, то любые изменения конфигурации теряются после перезагрузки роутера или завершения винбокс сессии. Т.е. нажмите кнопку, ставьте эксперементы, если вдруг вырубите интерфейсы, или чегото накрутите в файерволе, то просто дёрните роутер по питанию Но как тогда ею пользоваться удаленно , когда WinBox отрубается после применения параметров wifi адаптера и все сразу становится по старому ? И так наплевав на safe mode, Extra-Channel все таки включил и был прилично огорчен , скорость упала вдвое . Видимо без прямой видимости отличных результатов ожидать без толку, но все же 120-140 мбит (внутренний тест(не знаю что в реалии будет, пока нет возможности испытать)) Изменено 16 октября, 2012 пользователем amid-80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
igorek69 Опубликовано 16 февраля, 2013 · Жалоба Все разъемы на микротиках и блоках питания с металлическим контактом. Исключение составляет только инжектор в виде проводка. Есть 2 типа блоков питания - с вилкой в виде двух штырьков и с евровилкой, в последнем заземление из розетки переходит на металлическую часть разъема. Если кабель заземлен только внизу, и есть заземление в розетке, например при использовании соответствующего БП, то вся статика и наведенное электричество стечет на землю. Но есть определенное правило - нет заземление - нет экрана на кабеле, он сделает только хуже. Есть специальные кабели для внешней прокладки без экрана, у них черная крепкая изоляция. Можно задать встречный вопрос,если использовать неэкранированную внешнюю витуху, а заземлить только само устройство SXT хорошим заземлением на плату,будет ли стекаться статика с езернет порта в землю? или вообще тогда не имеет смысла заземлять устройство,если витуха неэкранированная и не заземляется? будет ли в таком случаем больше вероятность сохранения порта если рядом где то долбанет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
igorek69 Опубликовано 16 февраля, 2013 · Жалоба Ведь получается тогда, что вся статика все равно уйдет в землю, а экран витухи не будет дополнительно собирать эту статику,к тому же очень часто ведь экран не плотно прикрепляется к экрану... как быть? или одно заземление устройства не спасет езернет порт и надо прокладывать экранированную витуху... совсем уже запутался, помогите... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Экран не зря называют экраном - он защищает от статики внутренние проводники и берет на себя всю статику для отвода в землю (если он конечно заземлен). Если у вас нет экрана, то статику будут собирать 8 разноцветных проводков, передавая во время грозовых разрядов смертельные дозы статики в самое сердце вашего устройства :) А то что вы заземлите порт - вы защитите только часть устройства, т.к. корпус порта не имеет физического соединения с проводами кабеля. Изменено 16 февраля, 2013 пользователем xabarov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 16 февраля, 2013 · Жалоба Экран не зря называют экраном - он защищает от статики внутренние проводники и берет на себя всю статику для отвода в землю (если он конечно заземлен). Если у вас нет экрана, то статику будут собирать 8 разноцветных проводков, передавая во время грозовых разрядов смертельные дозы статики в самое сердце вашего устройства :) А то что вы заземлите порт - вы защитите только часть устройства, т.к. корпус порта не имеет физического соединения с проводами кабеля. Долго читал- и перечитывал ваш пост- понравилось, четко, доходчиво(на пальцах)и по сути. PS вашей цитатой могу пользоваться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 16 февраля, 2013 · Жалоба А то что вы заземлите порт - вы защитите только часть устройства, т.к. корпус порта не имеет физического соединения с проводами кабеля. Не понятно, НО здорово.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба PS вашей цитатой могу пользоваться? Мне не жалко, вроде ничего особенного :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба парни ситуация следущая:- понадобилось улудшить 50км мост который был на XR-5 , давал 20\25 в полосе 20, при погоде включали турбу-30\40 мбит, без замены навесного решили использовать Metal-5SHPn \ хотя зареклся со своей "аллергией" к новым девайсам с интегрированным радио\ ,поставили вроде как все нормально все давольны 80\90 симплекса, на стандартных \- пока настраивал ,,с***!!!,, один начал чудить! -отвалливаться\в перезагруз при тесте, и по эзеру, после попыток устранить возможные проблемые, проверки кабелей , бп и тд -короче видать сдох,, поменяли опять на XR-5 в пару ко второму Metal-5SHPn,который живой ,уровни чуть упали 66\67, на металле 60\60 было , настроили в А в полосе 20:- 30\35,, короче остались при своих,, Metal-5SHPn конечно отпрвлю на замену,. суть вопроса - может вернуть классическую сборку? только с использованием R5SHPn,,???? в паре с металлом? вот тока ничего вразумитеьного по его использовнию ,кроме того что первые партии вроде грелись и через пару недель сдыхали -не нагуглил,, МОЖЕТ ЕСТЬ КОМУ ,ЧЕНИТЬ СКАЗАТЬ ПО ПОВОДУ КАРТ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба У METALL меньше потери на выходном тракте, так что нужно взять новый на замену и не задирать мощность выше 20дбм, тогда все будет работать надежно и стабильно. У меня еще из строя они не выходили, а вот у любителей вдуть по полной в кривую антенну - бывают сгорают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...