Перейти к содержимому
Калькуляторы

Защита оборудования от перегрузок в Электросети

Настоятельно рекомендую прочитать указанную мной книгу.

Думаю, не поможет.. Сказано же:

Ну посмотрите цены на варисторы уже что ли... Чтобы глупости не говорить.

:-)

 

P.S. Кстати, интересно, а каким боком в рассматриваемом случае это:

Почитайте, что такое шаговое напряжение, и подумайте, где оно наведется при ударе молнии в сети с глухозаземленной нейтралью с заземлением в нескольких точках. А тем более - что будет при разряде в арматуру дома, к которой ноль прикручен на каждом этаже...

Изменено пользователем AlKov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На сегодняшний день нет эффективной защиты от прямого удара или близкого разряда молнии.

Какова вероятность прямого удара молнии в кабель при наличии молниеотводов? Какова энергия импульса, добравшегося по 220 к свичу?

О мизерной энергии, наведенной в сигнальных линиях, молчу - ее достаточно для пробоя разделительного трансформатора с вытекающим пробоем порта, но не более, и грозозащита ее прекрасно сливает.

 

при прямом ударе молнии на ЛЭП может просто испариться сотня-другая метров грозозащитного троса (диаметром в палец).

Вы видели массово испаряющуюся в многоквартирных домах при грозе проводку? И я не видел.

 

Думаю, не поможет..

Я предпочитаю обсуждать вкус устриц с теми, кто их ел. А не с теми, кто о них читает. Чего и вам советую. Чихи в несколько сотен Дж, а то и до 1-2 кДж, которые прекрасно выжгут БП свича с кучей спецэффектов - нормальный сетевой фильтр вполне погасит. А прямое попадание молнии, с оплавлением ящика и выгоранием проводки - ессно от него ничего не защитит. Только и вероятность его мизерная...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я предпочитаю обсуждать вкус устриц с теми, кто их ел. А не с теми, кто о них читает.

Вы знаете, я тоже! Уж извините, не удержался. ;)

 

Чего и вам советую.

Спасибо! Постараюсь в дальнейшем следовать Вашему совету.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поспрашивав, почитав, поискав в очередной раз убедился что часть велосипедов уже придумана.

Например: Можно приобрести сетевой фильтр типа DL-3DZ2 (3А,250В) или B84111-A-B110, (2x 10A 250В) итд - НЕДОРОГО по сравнению со свичем (300-500 рублевые не считаем за свич)

ну и если свич не дешовый и производитель не экономил на его внутренней защите по входам своих узлов(что часто бывает в комп.БП например) то в большинстве случаев уберечься от рядомпроходящих осадков с спецэфектами можно.

Доказать обратное сложно ибо с имитаторами грозовых разрядов врятли многие имели дело), да и защита которая отработала, врятли напишет 1:0 в свою пользу, но наоборот очень даже может, хотя это уже черный лебедь))

Все написаное ИМХО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дешевые БП вообще опасны. На входе стоят 2 конденсатора, которые прошибает наведенное напряжение. Получается они либо сгорают, либо замыкают одну линию питания на массу, и получается 220 на корпусе. Естественно такое произойдет если нет заземления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно приобрести сетевой фильтр типа DL-3DZ2 (3А,250В) или B84111-A-B110, (2x 10A 250В) итд

Нонейм китай с ферритовым колечком и парой конденсаторов внутри? От чего он защитит? :)

Я уже предлагал вариант - фильтры пр-ва APC. Home/Office желательно. Достойную альтернативу (по характеристикам и цене) не встречал, цена в $30 - вполне себе подъемная, самодельные с близкими характеристиками будут стоить сопоставимо.

 

ну и если свич не дешовый и производитель не экономил на его внутренней защите по входам своих узлов

Максимум что я видел - это варистор. Один или два последовательно, если БП с пуш-пулом. Все. Да, лучше чем ничего, но несколько сот Дж импульс не погасят...

 

да и защита которая отработала, врятли напишет 1:0 в свою пользу

Ну а что ей будет-то? Вы знаете примеры необратимой деградации варисторов в сторону обрыва? Я только их спекание до КЗ/около-КЗ наблюдал... А LC-фильтру и подавно ничего не будет.

 

Дешевые БП вообще опасны. На входе стоят 2 конденсатора...

Открою секрет: в любом БП стоят конденсаторы с входа на корпус и между фазой и нулем, кроме совсем откровенного подвального китая. В более дорогих - в комплекте LC-фильтра, в более дешевых - самостоятельно. Номиналом на 2 кВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно приобрести сетевой фильтр типа DL-3DZ2 (3А,250В) или B84111-A-B110, (2x 10A 250В) итд

Нонейм китай с ферритовым колечком и парой конденсаторов внутри? От чего он защитит? :)

Я уже предлагал вариант - фильтры пр-ва APC. Home/Office желательно. Достойную альтернативу (по характеристикам и цене) не встречал, цена в $30 - вполне себе подъемная, самодельные с близкими характеристиками будут стоить сопоставимо.

Имелл ввиду фирму EPCOS. Ее ферриты пользуються популярностью. B84111-A-B110, (2x 10A 250В) - вполне достойный LC фильтр. См datasheet. Цена ~~ $30. DL-3DZ2 (3А,250В) - ~~ $8. Производиться наверно и в китае тоже)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

B84111-A-B110, (2x 10A 250В) - вполне достойный LC фильтр.

И кого он отфильтрует? Ну размажет импульс, с 5 мксек до 1 мсек, ну будет пик не 10-20 кВ, а 1 кВ - энергия-то останется прежней, и килоджоуля пусть даже с более низким напряжением все равно с запасом хватит, чтобы выжечь входные цепи БП. Потому как входные цепи максимум вольт 400-500 переживут. Даже более того, если в БП имеются искровые промежутки (гребенки на печатной плате) - фильтр только повредит, т.к. искровой промежуток не пробъется, и вся энергия добросоветсно пойдет на входные цепи.

Гасить импульс надо, ограничивая до приемлемого напряжения. А это могут делать только варисторы либо другие ограничители напряжения. LC-фильтр перед ними - облегчит эту задачу (размажет импульс, уменьшит пиковый ток через варисторы), но все равно гасить энергию будут варисторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

B84111-A-B110, (2x 10A 250В) - вполне достойный LC фильтр.

И кого он отфильтрует? Ну размажет импульс, с 5 мксек до 1 мсек, ну будет пик не 10-20 кВ, а 1 кВ - энергия-то останется прежней, и килоджоуля пусть даже с более низким напряжением все равно с запасом хватит, чтобы выжечь входные цепи БП.

Есть более достойный вариант B84112, B84115-B-B60, (2x6A 250В) и на 10А тоже есть. C большими значенииями L и С в контурах.

Гасить импульс надо, ограничивая до приемлемого напряжения. А это могут делать только варисторы либо другие ограничители напряжения. LC-фильтр перед ними - облегчит эту задачу (размажет импульс, уменьшит пиковый ток через варисторы), но все равно гасить энергию будут варисторы.

Дык варисторы и зашитные диоды никто не отменял)

Моя задача не массовая защита свичей на каждом многоквартирном доме... поэтому можно повозиться.

 

Спасибо за советы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык варисторы и зашитные диоды никто не отменял)

Ну тогда да.

Хотя по цене это получается уже больше чем упомянутый APC. Даже по материалам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык варисторы и зашитные диоды никто не отменял)

Ну тогда да.

Хотя по цене это получается уже больше чем упомянутый APC. Даже по материалам.

 

Ну почему же: Фильтр 6A*250V (2L* 3,3мГн + 2C*0.33мкф + 2*4700пкф(Y)) ~~1200руб. 10 варисторов S20K275 ~~~ 150р диод от 4руб*N.... ну немного дорожеполучается, и то зависит от продавца.

А вот схемы или фотки разобраного УПСА (который Вами упомянывался я ненашол) чтобы хотябы както, поверхностно, оценить/сравнить его схему, я не нашол. Свой чтоли разобрать))

Изменено пользователем Diman_xxxx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не упс, фильтр :)

В понедельник, если найду незадействованный фильтр и не забуду, постараюсь раскрутить и сфотать... В целом от них впечатления сугубо положительные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так в итоге, есть пользу от этих фильтров?

 

Есть еще вот такая хреновина - ФС 220. Стоит 1000 руб

с вот такими параметрами

Максимальная энергия импульсной помехи, поглощаемая фильтром………………100 Дж

Рабочее напряжение…………………………………………………………. 220 В (+10/-15) %

Номинальная частота рабочего напряжения……………………………………………50 Гц

Максимально допустимое рабочее напряжение………………………………………250 В

Максимально допустимый ток нагрузки……………………………………………………5 А

Ослабление микросекундных импульсных помех (амплитуда импульса 4 кВ, длительность50 мкс), не менее……………………………………………………………………………..6 раз

Ослабление наносекундных импульсных помех (амплитуда импульса 4 кВ, длительность50 нс, не менее……………………………………………………………………………...30 раз

Ослабление симметричной электромагнитной помехи:

на частоте 0,05 МГц, не менее…………………………………………………………..15 дБ

на частоте 0,1 МГц, не менее……………………………………………………………20 дБ

на частоте 1 МГц, не менее……………………………………………………………...35 дБ

Ослабление несимметричной электромагнитной помехи:

на частоте 0,05 МГц, не менее…………………………………………………………..10 дБ

на частоте 0,1 МГц, не менее……………………………………………………………25 дБ

на частоте 1 МГц, не менее……………………………………………………………...25 дБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

разрядники дин-реечные в линию 220в - обязательно. от гроз нормально.

от длительного перенапряжения по 220 защита неэффективна. ибо заранее неизвестен его вольтаж => нет возможности предусмотреть от него защиту.

 

застраховаться помоему выйдет дешевле ;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от длительного перенапряжения по 220 защита неэффективна. ибо заранее неизвестен его вольтаж => нет возможности предусмотреть от него защиту.

 

от длительного воздействия 220V очень эффективны обычная защита с газовыми разрядниками, которая втыкается в кроновские плинты, 12 часов держала 220, я с напарником приехал на объект, он защиту тихонько вынул, и из стойки сразу дымок пошёл с нескольких аб. плат.

 

застраховаться помоему выйдет дешевле ;-)

 

А так, с первым разрядами грома RTKM, VIP, MTS и подобные в шорт, а CISC, HUAVEI и тд(производителей) в лонг - в теории верняк а на практике 50/50 )))

Изменено пользователем Diman_xxxx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставим Меандр. УЗМ-51М. Спасает. И от грозы и от бросков во время отключения-включения подстанций по высокой.

 

Ставили ЗАС Воронежские - тоже спасает, только сгорают предохранители, ездить приходится менять. Отказались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заземление хорошее сделайте, только не как все - 3 штыря в землю и полосой в помещение, а по всем правилам с расчетом для вашей почвы. Еще лучше с запасом, это железо поможет спасти вам много другого железа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заземление конечно хорошо, но если ящик не в подвале - слабореализуемо.. Проще поставить защиту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, ящики у нас под крышей. из заземления доступно только зануление, другого нет (со слов местных электриков)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от длительного воздействия 220V очень эффективны обычная защита с газовыми разрядниками, которая втыкается в кроновские плинты, 12 часов держала 220, я с напарником приехал на объект, он защиту тихонько вынул, и из стойки сразу дымок пошёл с нескольких аб. плат.

Это же слаботочка. Наверняка ещё и не меньше 300 метров? Абонентские порты как правило на самих платах защищаются TVS-диодами (они работают примерно как стабилитроны), а относительно тонкие провода слаботочки превращаются в приличные резисторы. Почти всё упало на тонких проводах, потому и выдержало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это же слаботочка. Наверняка ещё и не меньше 300 метров? Абонентские порты как правило на самих платах защищаются TVS-диодами (они работают примерно как стабилитроны), а относительно тонкие провода слаботочки превращаются в приличные резисторы. Почти всё упало на тонких проводах, потому и выдержало.

Да, слаботочка(вопрос был про длительное воздействие ~220V), длинна была метров 500-700. На тех платах непомню что стоит из защиты(версия старая, и защита там не ice), но дорожки погорели и их остатки свисали с платы как лианы. Кстати разрядники были красного цвета он такой напруги, это моему напарнику и не понравилось)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так в итоге, есть пользу от этих фильтров?

Если просто LC-фильтр - то только в комплекте с батареей варисторов. Если сетевые фильтры с защитой от перенапряжений (с варисторами внутри) - то да, помогают. Не панацея конечно, но лучше, чем ничего, и при их цене - вполне оправдывают свое наличие в ящике. Ессно, разговор идет о сетевых фильтрах, а не удлиннителях с кнопкой типа гембирдов за 3$.

 

Есть еще вот такая хреновина - ФС 220. Стоит 1000 руб

с вот такими параметрами

Максимальная энергия импульсной помехи, поглощаемая фильтром………………100 Дж

Точно - хреновина :) По цене - дороже SurgeArrest Essential, по параметрам - хуже. Зато отечественное :)

 

разрядники дин-реечные в линию 220в - обязательно. от гроз нормально.

Ой сомневаюсь, что 2мкс фронт успеет пробить разрядник...

 

Заземление хорошее сделайте, только не как все - 3 штыря в землю и полосой в помещение, а по всем правилам с расчетом для вашей почвы. Еще лучше с запасом, это железо поможет спасти вам много другого железа.

Почитайте внимательно ПУЭ, по части подключения заземления в глухозаземленной нейтрали. Использовать заземление, не соединенное с рабочим нулем, категорически запрещается.

Да и когда придет по нулю несколько кВ при разряде в арматуру дома - отдельно вбитый контур заземления совершенно не поможет, а скорее - наоборот поспособствует убиванию аппаратуры разрядом. Ибо получится прекрасный контур для слива грозового перенапряжения, через ваши защиты. А это может оказаться не один килоджоуль энергии...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть еще вот такая хреновина - ФС 220. Стоит 1000 руб

Максимальная энергия импульсной помехи, поглощаемая фильтром………………100 Дж

Эта хреновина только фильтр, требует добавки батареи варисторов.

Почитайте внимательно ПУЭ, по части подключения заземления в глухозаземленной нейтрали. Использовать заземление, не соединенное с рабочим нулем, категорически запрещается.

Один провайдер сдавал узел, находящейся на нашем узле, два перца с имериловкой долго мерили землю и прочие эл. параметры, так они нам сказали чтобы мы прикрутили ноль к нашей земле...типа так будет лучше. Сказали внушительно, мы поверили, года два полет нормальный)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почитайте внимательно ПУЭ, по части подключения заземления в глухозаземленной нейтрали. Использовать заземление, не соединенное с рабочим нулем, категорически запрещается.

Да и когда придет по нулю несколько кВ при разряде в арматуру дома - отдельно вбитый контур заземления совершенно не поможет, а скорее - наоборот поспособствует убиванию аппаратуры разрядом. Ибо получится прекрасный контур для слива грозового перенапряжения, через ваши защиты. А это может оказаться не один килоджоуль энергии...

 

Может быть ПУЭ имеет несколько другой взгляд на вещи, но не всегда следует делать так, как там написано.

 

Зачем сливать на свое заземление все из остальных помещений? Я обычно ставлю защиту на вводе после вводного автомата, и если надо вести свое 220/380 куда-то на крышу или вышку, ставлю на втором конце такую же защиту. Получается внутренняя линия с двух (и более) сторон защищена, если что случится - выгорят автоматы и защита. Такие случаи бывали, оборудование никогда не повреждалась.

 

Еще надо очень внимательно подходить к заведению заземления к оборудованию. Обычно к контуру заземления под болт через обжимную клемму подключают кабель, который идет в помещение, и там такой же клеммой подключается к оборудованию. Очень часто их обжимают молотком, со временем контакт нарушается. Случись что - будут проблемы. Поэтому желательно соединять кабель без клемм, надевая на его концы медную трубку, закручивая в ушко и затягивать болтом. А на шине заземления подключать сразу под зажим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.