Jump to content
Калькуляторы

DES-3200-26 Особенности

Уважаемые коллеги,

тут мне приволокли стопку таких свитчей на настройку, есть ли у них какие-то known issues кроме известной проблемы с хешами?

На первый взгляд выглядит как "старый добрый" 3626, но я отстал от новинок длинка на 2 года, мог что то упустить.

Есть на что обратить внимание?

 

Проблемы с dhcp_relay_local и dhcp_snooping присутвуют? igmp_snooping рабочий?

 

Время как всегда поджимает, свитчи уже купили, потому сейчас задача стоит как "построить сеть так что бы обойти те проблемы которые у свитчей есть".

 

PS

Последне время EdgeCore как-то больше мне нравиться.

Edited by sirmax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запросите последнюю прошивку, не оставляйте родную 1.21 - c ней много всяких глюков.

 

Проблемы с dhcp_relay_local и dhcp_snooping присутвуют? igmp_snooping рабочий?
Вроде как да, dhcp_relay_local не пользую, но он есть.

 

 

Edited by passer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cпасибо за ответ.

 

Это настолько поянтно что я даже писать не стал, с этого я начал как только мне сказали модели свитчей.

Но с 3526 новая не значит лучше, одно ломали другое чинили...

 

loopback_detect живой? сable_diag?

access_profile не отличаются?

 

Я еще не определился использовать dhcp_relay или dhcp_relay_local, собрал тестовый стенд с локальным - вроде багов не обнаружил. Но, знаю по себе, проблемы редко всплывают на стенде, а вот в "боевых условиях" ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Юзаем прошивку 1.52.в004. IGMP, ISM, LBD, Cable_diag - все работает. С ACL PCF после 3526 без поллитры и чьей-то метери не разобраться - все совсем не так. И самое главное западло, о которое спотыкаются все новички, - если в ацл есть хоть один запрещающий профиль на PCF, то надо все профили переделывать на PCF, иначе работать не будет. Более подробная инфа есть на форуме длинка.

Дхцп только собираюсь внедрять, поэтому инфы о работоспособности нет.

Edited by Alexandr Ovcharenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

ОК, спасибо.

Как стартуем отпишу результат по dhcp_snooping, с примерами конфигов и результатом.

Баги, уверен будут - это ж длинк )

Share this post


Link to post
Share on other sites

DES-3200-26:5#sh sw
Command: show switch

Device Type        : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : F0-7D-68-2D-39-80
IP Address         : 192.168.254.96 (Manual)
VLAN Name          : mng
Subnet Mask        : 255.255.255.128
Default Gateway    : 192.168.254.1
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.91.B003
Hardware Version   : A1

В логах вот такая странность:

135   2020-10-23 11:53:38 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
134   2020-10-23 11:53:32 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
133   2020-10-23 11:53:26 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
132   2020-10-23 11:53:19 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
131   2020-10-23 11:53:18 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
130   2020-10-23 11:53:07 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
129   2020-10-23 11:53:05 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
128   2020-10-23 11:52:59 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
127   2020-10-23 11:52:57 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
126   2020-10-23 11:52:56 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
125   2020-10-23 11:52:55 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
124   2020-10-23 11:52:33 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
123   2020-10-23 11:52:28 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
122   2020-10-23 11:52:27 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
121   2020-10-23 11:52:24 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex
120   2020-10-23 11:52:18 Port 25 link up, 100Mbps  FULL duplex

Т.е. только up, без down.

Началось пару дней назад.

В 25м порту стоит sfp, на другом конце SNR-овский конвертор, длина оптического линка - метров 100 от силы на drop-кабеле с несущим элементом (проволока).

DES-3200-26:5#config ports 25 medium_type fiber st dis
Command: config ports 25 medium_type fiber state disable

Success.

DES-3200-26:5#sh ports 25
Command: show ports 25

 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 -----  --------  ---------------------  ---------------------    --------
 25(C)  Disabled  Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
        Auto
 25(F)  Disabled  100M/Full/Disabled     100M/Full/None           Enabled

И это тоже выглядит странным

 

Это какой-то баг свича/sfp или все же как обычно по статистике "90% проблем - это проблема с физической линией"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас точь в точь такое было на частном секторе. И ни раз и ни два. В логах то же самое. Причиной были или медиаконвертор  или БП на стороне абона.

Внешние признаки на индикаторах медиаконвертора были "подмигивание" светодиода - оптического линка. Только не так как при передаче трафика, а как вроде "неконтакт". как вроде яркость просаживается. Замена МК и БП вылечивала проблему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 23.10.2020 в 20:08, asteroid сказал:

У нас точь в точь такое было на частном секторе. И ни раз и ни два. В логах то же самое. Причиной были или медиаконвертор  или БП на стороне абона.

Внешние признаки на индикаторах медиаконвертора были "подмигивание" светодиода - оптического линка. Только не так как при передаче трафика, а как вроде "неконтакт". как вроде яркость просаживается. Замена МК и БП вылечивала проблему.

+

Это проблема на противоположной стороне, линг так часто флапает что свич просто down писать не успевает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 23.10.2020 в 17:40, Andrei сказал:

Помогла замена sfp.

На самом деле не помогла, все повторилось.

В 23.10.2020 в 18:08, asteroid сказал:

Причиной были или медиаконвертор  или БП на стороне абона.

+1. Заменил МК, уже 3 дня все ОК.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 23.10.2020 в 16:08, asteroid сказал:

У нас точь в точь такое было на частном секторе. И ни раз и ни два. В логах то же самое. Причиной были или медиаконвертор  или БП на стороне абона.

Внешние признаки на индикаторах медиаконвертора были "подмигивание" светодиода - оптического линка. Только не так как при передаче трафика, а как вроде "неконтакт". как вроде яркость просаживается. Замена МК и БП вылечивала проблему.

Проблема очень похожа! В логах было замечено флапанье линка и  загрузка процессора на 98%-100%. Помогло отключение интерфейса на котором наблюдалась проблема. Завтра проверим оборудование абонента(медиоконвертер) ну и бп  конечно.

72932 2000-04-26 10:04:14 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72931 2000-04-26 10:04:14 INFO(6) Port 19 link down
72930 2000-04-26 10:04:09 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72929 2000-04-26 10:04:09 INFO(6) Port 19 link down
72928 2000-04-26 10:04:04 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72927 2000-04-26 10:04:04 INFO(6) Port 19 link down
72926 2000-04-26 10:03:59 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72925 2000-04-26 10:03:59 INFO(6) Port 19 link down
72924 2000-04-26 10:03:53 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72923 2000-04-26 10:03:53 INFO(6) Port 19 link down
72922 2000-04-26 10:03:48 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72921 2000-04-26 10:03:48 INFO(6) Port 19 link down
72920 2000-04-26 10:03:42 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72919 2000-04-26 10:03:42 INFO(6) Port 19 link down
72918 2000-04-26 10:03:37 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72917 2000-04-26 10:03:37 INFO(6) Port 19 link down
72916 2000-04-26 10:03:32 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
72915 2000-04-26 10:03:32 INFO(6) Port 19 link down
72914 2000-04-26 10:03:27 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex

Время кривое!

Edited by lord51

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это известная болячка длинка - он не успевает писать эти записи в лог и поэтому происходит такая беда.

3028 превращается в кирпич, но если вытащить линк и подождать несколько минут - его отпускает.

 

у 3200 кпу уходит в полку либо просто повышается нагрузка. стоит выключить порт и всё проходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.10.2020 в 19:50, lord51 сказал:

Завтра проверим оборудование абонента(медиоконвертер) ну и бп  конечно.

Банально завис медиоконвертер у абонента, блок питания на всякий случай заменили. А казалось бы медюк работает на физическом уровне, чему там зависать. Жалко на des-3200 нет error disable, как в cisco.

Share this post


Link to post
Share on other sites

доброго времени суток, подскажите пожалуйста имеется в сети данный свич DES-3200-26 C1 и от роутеров tplink, в часности от новых TL-WR844N V1 возникает непонятный флуд в сети в определенном vlan, который не отражается в логах, не только с данной моделью свича, но и с другими тоже. можно ли что-то сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

31 минуту назад, ternet сказал:

доброго времени суток, подскажите пожалуйста имеется в сети данный свич DES-3200-26 C1 и от роутеров tplink, в часности от новых TL-WR844N V1 возникает непонятный флуд в сети в определенном vlan, который не отражается в логах, не только с данной моделью свича, но и с другими тоже. можно ли что-то сделать?

Поснифайте что пакетиках?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.