АВР для узлов агрегации Маломощные АВР существуют?

блин, учились ктонибудь на электро-энергетическом? нельзя делать авр на переключающих, да и не бывает переключающих реле на ток свыше 6 ампер- выгорит нахер.. обязательна взаимная блокировка и блокировочное реле.
Ещё раз, медленно:

Пускатель (контактор) с двумя группами переключающих контактов и катушкой на 220В, созданный специально для маломощных АВР. ABB, Siemens, Merlin Gerin... При подаче напряжения на "Ввод 1" запитывается катушка и контакты перебрасываются на этот ввод, при пропадании напряжения переключаются на "Ввод 2". Некоторые имеют принудительное переключение на "Ввод 2" (выключатель в цепи катушки). Имеют размер 1 или 2 DIN.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...Пускатель (контактор) с двумя группами переключающих контактов и катушкой на 220В, созданный специально для маломощных АВР...

Нагуглить не удалось.. Ссылкой поделитесь, пожалуйста..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посоветуйте АВР (устройство автоматического ввода резервного питания) для "мелких" потребителей (до 200Вт).

Железки нужны для альтернативного питания узлов агрегации (свитч, пара десятков медиаконвертеров, приемник и усилитель КТВ).

Достали электрики с дебильной "профилактикой" домового эл. оборудования.. :( "Профилактика" сводится к банальному вываливанию мусора из эл. щитов в подъезд, а вот по времени может занимать 4-5 часов.. Результат - район из двух десятков домов в это время в ауте и краснеющий телефон ТП.. :(

Устанавливать такие приборы в сети общего пользования запрещено! В случае выхода из строя АВР на обесточенный ввод может пойти ток с исправного ввода. Если там будут работать люди - это срок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устанавливать такие приборы в сети общего пользования запрещено! В случае выхода из строя АВР на обесточенный ввод может пойти ток с исправного ввода. Если там будут работать люди - это срок.
Мда.. А ведь Вы правы... Хотя вероятность запитать обесточенный участок в случае неисправного АВР крайне мала, но...

И что самое опасное - в описываемом мною случае, люди там будут работать 100%..

По-видимому, придется отказываться от этого варианта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обьясняю - у реле на переключение может легко залипнуть контакт- получим на выходе 1 провод с 1ввода,, второй со второго- полуичтся чуш. а если повезет- вобще 2 разные фазы. контакторы менее подвержены залипанию. для авр идеально подходит реверсивный контактор, нужно всего лиш убрать вводные перемычки. при залипнувшем контакте на контакторе не отпустится назад сердечник, не отпустится коромысло блокировки и не даст сработать второму контактору, тем самым не дав коротнуть.. я бы лично в здравом уме не стал подавать на переключающую группу скажем 10а реле 2 разные фазы... кстати, ни в коем случае нельзя параллелить контакты реле и пускателей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обьясняю - у реле на переключение может легко залипнуть контакт- получим на выходе 1 провод с 1ввода,, второй со второго- полуичтся чуш. а если повезет- вобще 2 разные фазы. контакторы менее подвержены залипанию. для авр идеально подходит реверсивный контактор, нужно всего лиш убрать вводные перемычки. при залипнувшем контакте на контакторе не отпустится назад сердечник, не отпустится коромысло блокировки и не даст сработать второму контактору, тем самым не дав коротнуть.. я бы лично в здравом уме не стал подавать на переключающую группу скажем 10а реле 2 разные фазы... кстати, ни в коем случае нельзя параллелить контакты реле и пускателей.
Вы хоть силовые реле видели? там при пригорании одной пары контактов, другие не переключатся... коромысло жесткое, "плаванье-подпруживание" максимум на 1мм. разрабатывали поверьте не дураки, предназначены для коммутации мелких насосов,,,, итд итп, т.е. практически сплошная индуктивность - дуга... и самое для меня загадочное это вы говорите про 2фазы и сразу же про ток 10А... 2 фазы- 380В но причем тут показатель тока? самое главное в этом случае - это показатель пробивного напряжения... а если ток там будет 0,1А то поставили-бы?

Вообще установка АВР не запрещена, и вполне легальна, то что вы описали-залипание контактов и питание через АВР другого ввода исключено только по тому что перед АВР стоят Автоматические выключатели, их просто выбьет от перегруза, вам объяснить почему?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет, спасибо, ненадо. я просто за классическую авр на контакторах. про реле не скажу-их навалом всяких. авр - да хоть на симисторах собирайте. зорро, не цепляйся за слова, я все прекрасно понимаю. не поднимется у меня рука поставить реле на переключение, ну не поднимется=) сам влоб применяю схему на контакторах, т.к. сборки пускателей уже готовые, универсальна для 2хпроводки и 3х фаз. работает с десяток шкафчиков- питаются магистральные узлы. двуполюсный автомат на каждый ввод, чуть поменьше током на выход. лампочки индикации и принудительный переключатель вводов. применение 2х разных контакторов обусловлено именно тем, чтобы на больших токах отключить, дать погаснуть дуге на одном вводе, выждать время и подлючить второй ввод. применяются дополнителные линии задержки. с реле на переключение этого не добиться. ну на мелких мощностях менее 1-2квт думаю и релюха сойдет.

ps авр в политехническом во всех его вариантах изучал курсе на третьем и все помню.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По заданию автора, 1А нагрузка... на нее ставим реле с 10А контактами, и непростое, а силовое... при нагрузке в 1квт и выше уже имеет смысл ставить стандартные пускатели...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посоветуйте АВР (устройство автоматического ввода резервного питания) для "мелких" потребителей (до 200Вт).

Железки нужны для альтернативного питания узлов агрегации (свитч, пара десятков медиаконвертеров, приемник и усилитель КТВ).

Достали электрики с дебильной "профилактикой" домового эл. оборудования.. :( "Профилактика" сводится к банальному вываливанию мусора из эл. щитов в подъезд, а вот по времени может занимать 4-5 часов.. Результат - район из двух десятков домов в это время в ауте и краснеющий телефон ТП.. :(

Устанавливать такие приборы в сети общего пользования запрещено! В случае выхода из строя АВР на обесточенный ввод может пойти ток с исправного ввода. Если там будут работать люди - это срок.

Ну-ка схемку нарисуй! Как это пойдёт со ВВОДА на ВВОД.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще установка АВР не запрещена, и вполне легальна, то что вы описали-залипание контактов и питание через АВР другого ввода исключено только по тому что перед АВР стоят Автоматические выключатели, их просто выбьет от перегруза, вам объяснить почему?

Самовольная установка подобных приборов, а тем более в сети общего пользования - ЗАПРЕЩЕНА! Получите ТУ на электропитание по первой категории для своей квартиры с установкой АВР. Очень будет любопытно на них посмотреть :)

Изменено пользователем nag-f

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть автоматический переключатель фаз (АПФ/ПФ).

цена 1300-2500руб в зависимости от кучи факторов.

 

на счет большой батарейки - это блин дорого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще установка АВР не запрещена, и вполне легальна, то что вы описали-залипание контактов и питание через АВР другого ввода исключено только по тому что перед АВР стоят Автоматические выключатели, их просто выбьет от перегруза, вам объяснить почему?

Самовольная установка подобных приборов, а тем более в сети общего пользования - ЗАПРЕЩЕНА! Получите ТУ на электропитание по первой категории для своей квартиры с установкой АВР. Очень будет любопытно на них посмотреть :)

Провайдер, узел связи(агрегации)- юрлицо, прямые договора с электросетями, вот думаю где же тут квартиру свою приписать, если она не на "балансе предприятия"...

По другому делали многие, два дома два узла между ними кабель силовой на тросе... и там и там получено разрешение на подключение... там точкой демаркации является счетчик и автомат установленный в подъезде/щитовой... все что от автомата до потребителя все весит на потребителе....

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.