igoriii Опубликовано 22 января, 2009 Можно ли по нормам в одном UTP-кабеле давать клиенту ethernet и обычную телефонию? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TSM Опубликовано 22 января, 2009 Для 100 мегабит используются только 4 провода, остальные четыре можно под телефон. В гигабите так не выйдет, там все провода используются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
igoriii Опубликовано 22 января, 2009 Для 100 мегабит используются только 4 провода, остальные четыре можно под телефон. В гигабите так не выйдет, там все провода используются.технологическая сторона вопроса мне известна, меня интересует нормативная часть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 22 января, 2009 технологическая сторона вопроса мне известна, меня интересует нормативная часть СКС на то и СКС - там даже неизвестно заранее, по до что будет использована каждая пара. ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 22 января, 2009 Это такой намёк, что можно. Две центральных жилы, синяя/белосиняя. НО! вызывное напряжение в телефонии - выше 100вольт, перепутаете пары - хана сетевухе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 22 января, 2009 Поскольку вопрос в разделе "Технические вопросы кабельных сетей.", то он касается технической части. Технически - можно. Про QoS только не забудьте для телефонии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 22 января, 2009 Про QoS только не забудьте для телефонии. Это Вы про что? ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
djatlov Опубликовано 22 января, 2009 Помнится, наблюдались потери из-за наводок в момент прохождения вызова. Если это не пугает - никаких запретов я не видел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
naves Опубликовано 22 января, 2009 (изменено) у нас в мск одна подрядная организация нанимала субподрядчиков для разведения скс во время ремонта помещений, сам ремонт естественно делали джамшуты. требовалось, чтобы в 20 кабинетах был телефон и ethernet, теперь там по одной коробочке в стене с розетками rj-45, rj-11. Концы кабелей utp выходят в одном месте под потолком в шкаф: 20см хвост, разрез, отходят синие и сине-белые провода к панели телефонии, остальные жилы идут в остаток хвоста на 10см и обжаты. в итоге в некоторых кабинетах скорость не поднимается выше 10мбит, хотя в свойствах подключения все 100, в других кабинетах физически отключаешь кабель от компьютера, а на коммутаторе продолжает гореть линк, а в одном кабинете вообще танцы с бубном, ни одна pci-сетевуха не заработала в компьютере, а в ноутбуке подключилась, так ноутбук и оставили. а если вдруг в кабинете нужно поставить второй компьютер, туда гордо тащится des-1008 а в целом все хорошо, интернеты гуляют, телефоны звонят :) Изменено 22 января, 2009 пользователем naves Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rid Опубликовано 23 января, 2009 "...субподрядчиков для разведения скс..." Ну значит такого нанимали, для таких целей как правило сначала проект пишется,где чего и сколько, а за тем много парник с кроссами используется, Не для красивого вида 100 парник пятой категории придумали. В нормальной СКС и телефония ходит и ETH не валится, да и сигнализация прекрастно себя чувствует. А скрутки на изоленте, да продольные разрезы на кабеле могут любую хорошую идею в даун скинуть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 23 января, 2009 у нас в мск одна подрядная организация нанимала субподрядчиков для разведения скс во время ремонта помещений, сам ремонт естественно делали джамшуты.требовалось, чтобы в 20 кабинетах был телефон и ethernet, теперь там по одной коробочке в стене с розетками rj-45, rj-11. Это не имеет ничего общего с СКС. Т.е. воообще, примерно как у велосипеда с машиной. ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 24 января, 2009 у нас умельцы паралельно со 100Мбит по неиспользуемым парам 220В гоняют (дистанциооное питание свича) и вроде ничего, а вы с телефонами заморачиваетесь :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dslimp Опубликовано 26 января, 2009 практически - можно.. а вот по нормам.. может , если не запрещено - то можно ? =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 26 января, 2009 у нас умельцы паралельно со 100Мбит по неиспользуемым парам 220В гоняют (дистанциооное питание свича) и вроде ничего, а вы с телефонами заморачиваетесь :)Палец в розетку тоже можно сунуть.Только это чревато. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 26 января, 2009 Один кадр чтоб не тянуть по хате кабеля решил себе поставить беспроводный роутер прямо в прихожей, но про то что роутеру надо питание почемуто забыл. В результате питание (220В) поступает по витой паре от его электрощитка. Хоть 220 снимается уже после диф реле и вероятность что когодо долбанет с последствиями мала, не спорю, это нарушение ТБ, да это чревато боком, но на качестве связи это никак не отразилось (ошибок 0). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bozkaff Опубликовано 1 февраля, 2009 у нас в мск одна подрядная организация нанимала субподрядчиков для разведения скс во время ремонта помещений, сам ремонт естественно делали джамшуты.требовалось, чтобы в 20 кабинетах был телефон и ethernet, теперь там по одной коробочке в стене с розетками rj-45, rj-11. Концы кабелей utp выходят в одном месте под потолком в шкаф: 20см хвост, разрез, отходят синие и сине-белые провода к панели телефонии, остальные жилы идут в остаток хвоста на 10см и обжаты. в итоге в некоторых кабинетах скорость не поднимается выше 10мбит, хотя в свойствах подключения все 100, в других кабинетах физически отключаешь кабель от компьютера, а на коммутаторе продолжает гореть линк, а в одном кабинете вообще танцы с бубном, ни одна pci-сетевуха не заработала в компьютере, а в ноутбуке подключилась, так ноутбук и оставили. а если вдруг в кабинете нужно поставить второй компьютер, туда гордо тащится des-1008 а в целом все хорошо, интернеты гуляют, телефоны звонят :) у нас есть горький опыт использования свободных жил утп. использовать можно и будет работать 100мбит, но если подключить, например синюю пару(синий , белосиний) к телефонной линии ( а так чаще всего и делают) то вовремя вызова виснет свич и за наводок. Если подключить не синий, белосиний на телефонную линию а синий, белосиний провод соеденить вместе и использовать как один провод телефонной линии а коричневый и белокоричневый провод соеденить вместе и использовать как второй провод телефонной линии все работает отлично даже вовремя вызова. Обяснить это очень просто, если ток наводки, закручен с таким же шагом от телефонной линии, как и витая пара, то наводка такая как на проаодах без завивки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BB Опубликовано 1 февраля, 2009 Можно ли по нормам в одном UTP-кабеле давать клиенту ethernet и обычную телефонию? Можно. Более того это одно из стандартных решений AMP. Разумеется пары используемы для телефонии (синия/коричневая) не должны попадать не к рарту не в свич. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...