приветствую всех! решил заменить процессор на сервере intel S1400SP. был установлен E5-2403 0 1.8 4 ядра, поставили e5-2450 v2 2.5 8 ядер, кулеры крутятся как бешеные и есть предупреждение желтым sys sts. подскажите куда копать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Биос поддерживает "новый" проц?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по этому -

 

Functional ArchitectureThe architecture and design of the Intelchipset family. The chipset is designed for systems based on the IntelFC-LGA 1356 Socket B2 package with IntelThis chapter provides a high-level description of the functionality associated with each chipsetcomponent and the architectural blocks that make up the server boards.Figure 14. Intel3.1Processor Support®The IntelServer Board S1400SP includes one Socket-B2 (LGA-1356) processor socket andcan support the following processor:®®IntelXeonprocessor E5-2400 product family, with a Thermal Design Power (TDP) ofup to 95W.®®IntelXeonprocessor E5-2400 v2 product family, with a Thermal Design Power (TDP)of up to 95W

 

Вернуть старый проц и шить последний BIOS, если не поможет - а новый проц то живой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, в биосе он виден, даже ubuntu грузится

 

новый проц живой, как уже писал, линукс грузится и работает, только вентиляторы работают на полные обороты и предупреждение горит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.11.2023 в 20:03, filin911 сказал:

да, в биосе он виден, даже ubuntu грузится

Если бы это был сервер HP - "В любой не понятной ситуации шей iLo."

Так что надееться, что обновление до последнего БИОСа поможет.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробую биос прошить завтра на старом проце

Изменено пользователем filin911

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, filin911 сказал:

попробую биос прошить завтра на старом проце

Святой VPN Вам в помощь! Даже скачать доки не дают, Интел редиски!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

CMOS вообще сбросили после замены, перед первым включением?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.11.2023 в 22:07, bike сказал:

iLo

Кстати, на счет него. Пытался подключиться буком (для начала) к ILO HP Proliant DL385P G8, даже линк не поднялся. Скоростями на порту бука поигрался (100_f, 100_h, 10_f, 10_h, auto) - безрезультатно. Он может быть просто отключен в BIOS? Сервер достался после модернизации СОРМа, так что BIOS еще не ковырял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 22.11.2023 в 20:14, Andrei сказал:

Кстати, на счет него. Пытался подключиться буком (для начала) к ILO HP Proliant DL385P G8, даже линк не поднялся. Скоростями на порту бука поигрался (100_f, 100_h, 10_f, 10_h, auto) - безрезультатно. Он может быть просто отключен в BIOS? Сервер достался после модернизации СОРМа, так что BIOS еще не ковырял.

Коллега - поздравляю! Значит не только у нас сервера старого СОРМа 2 - пошли в работу!  :)

Открываем документацию и смотрим расположение джамперов на плате (для полного обнуления их там не один), мы в ноль всё скинули, обновили и пустили в прод.

HP G9 - очень радует ферму VMware.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, bike сказал:

Коллега - поздравляю!

Спасибо, пока особо не с чем, до ILO так и не достучался. Возможно просто выключена ILO-карта (посмотрел ILO на другом сервере, там карту надо отдельно включать). Но в настройки ILO по F8 зайти не удалось - сервак просто не реагирует на нажатия клавиш на клавиатуре (она usb, разъемов ps/2 на серваке нет) пока не загрузит Debian.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Andrei сказал:

Спасибо, пока особо не с чем, до ILO так и не достучался

открываете крышку. На ней огромная мурзилка с картинками.

Ищите там System maintenance switch. И действуете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В итоге обновили верcию ILO из командной строки хост-системы, после этого смогли зайти в ILO при загрузке сервера, включить сетевой интерфейс ILO и настроить на нем нужный IP. Вобщем достучались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.