eferolgan Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Может кто сталкивался, как сбросить конфиг DES-1210-28/ME ревизии А? Shift+6 не работает в этой ревизии. Работает только CTRL+6 - открывается урезанная консоль с возможностью прошивки по TFTP, шьется нормально, но конфиг это не сбрасывает. Может есть какая-то прошивка со сбросом конфига? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба В 07.12.2022 в 13:27, eferolgan сказал: Shift+6 На сколько помню, правильная комбинация Shift+3 После этого в урезанной консоли: reset account reset config Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eferolgan Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба К сожалению, ни shift+3 ни CTRL+3 не вызывают консоль сброса Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба Проверил на работе, Shift+6 выводит в recovery menu The switch is currently in Password Recovery Mode. > reset ? Command: reset Next possible completions: account config password Правда ревизия B2. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eferolgan Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба Да, на ревизии B это работает, а вот как быть с A1. Должно же быть что-то подобное Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Покажите дамп этой консоли по CTRL+6, какие там вообще команды есть, какие подсказки пишут? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eferolgan Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Loading Runtime Image .. Model_Name: DGS-1210-20/ME Please input the password : admin DGS-1210-20/ME> help Command Description 1 Set IP Address 2 Set Net Mask 3 Set Gateway IP 4 Ping a remote IP host 5 tftp server IP 6 firmware Upgrade file name 7 Select boot up image 8 Reboot help help for commands DGS-1210-20/ME> Как видите, она очень урезанная. Дает только настроить сеть, сервер TFTP, ну и прошить через TFTP после настроек TFTP сервера. Прошивка конфиг не сбрасывает, видимо хранится где-то отдельно. Пытался даже открыть файл прошивки hex-редатором и добавить команду reset config=) Но это конечно же не помогло) нужен тот, кто сумеет сделать прошивку со сбросом, если это вообще возможно. Изменено 9 декабря, 2022 пользователем eferolgan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NVV_RW Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба Если в конфигурации устройства возможность reset password отключена, то только 2 варианта: 1. Найти/вспомнить пароль 2. Обратиться в сервис. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба >Если в конфигурации устройства возможность reset password отключена, то только 2 варианта: 1. Найти/вспомнить пароль 2. Обратиться в >сервис. + еще миллион вариантов с паяльником и донором, с паяльником и программатором. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба И есть ещё призовой вариант без паяльника, но с JTAG... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба @sol Ну зачем вы юных бойцов от паяльника отлучаете :) Правильный путь - паяльник-программатор-rs232 и уж затем jtag(говно полное, аж надо его укупить, а затем 5 минут найти gnd-rx-rx и скорость обмена) По поводу планаров - их еще надо уметь выпаять, я видеопамять умел зажигалкой с обратной стороны. Ну и да jtag есть почти везде, но не везде штыри, иногда только площадки. И еще - в кастрированных девайсах под покупателя, ставили ппзу меньшего размера, отчего родной образ не влезал. Обход конечно нашелся и используется - lz в лоадере. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Если есть возможность залить прошивку, значит можно собрать прошивку без проверки пароля. Вопрос только в цене работы как обычно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NVV_RW Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Планары выпаивать при наличии фена - плёвое дело. Донор с пустым конфигом/известным паролем? Если "донор" мёртв совсем и больше на сети не будет использован - хорошо, пойдёт. А если донор позже будет в работе? И потом в одном сегменте сети окажется хотя бы пара устройств с одинаковыми маками... А править мак-адрес в снятом образе прошивки далеко не всегда удаётся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Цитата Донор с пустым конфигом/известным паролем? В дампе флешки обычно невооружённым взглядом видно и область конфигурации и пару логин-пароль в ней. Криптованных областей конфига не встречал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба >В дампе флешки обычно невооружённым взглядом видно и область конфигурации и пару логин-пароль в ней. >Криптованных областей конфига не встречал. Чтобы снять дамп нужен хотя-бы программатор и паяльник.. В фирмваре, слитом по http/tftp ничего про конфиг нету, только что проверил на des1210-28me rev a1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tec Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) · Жалоба DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Command Line Interface Firmware: Build 6.10.B056 Замкнул ножки A1+A2 на ПЗУ, чтобы вызвать режим восстановления. Вываливается loading Runtime image ........................ 20 %read: 0x577ea416, calculated: 0x577edf65 File System Inspection Failure Please input the password : Ну и просит какой то пароль. Может есть идеи какой? Если сделать это на более поздней стадии загрузки выкидывает консоль линукса, может там что-то можно накрутить Пока что дальше делать не придумал. Изменено 13 января, 2023 пользователем tec Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ihatedlink Опубликовано 9 марта, 2023 · Жалоба Кто-то сталкивался с тем, что если в пароле есть восклицательный знак, то он не пускает? Пароль был изменен корректно. Через smartconsole utility можно изменить адрес и имя коммутатора (при это требуется пароль и он подходит). При попытке изменить пароль, при указании такого же пароля, как при смене имени и адреса (т.е. того, на который мы его и поменяли) пишет "Parameters error". Если указать "левый пароль", то дает корректную ошибку "Password error" Т.е. новый пароль мы указали правильно, но, судя по всему, ему не нравится символ ! в пароле. Есть какие-то идеи? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RomanDzyba Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба Сейчас тоже сбрасывал комутёр 1210 серии. Тоже не понимал, что за урезанное меню, где можно указать IP или обновить прошивку. Всё оказалось проще. Shift+6 надо нажимать чуть позже, во время загрузки самой прошивки, а не сразу после включения. Тогда загрузимся в стандартное Recovery mode menu, где можно прописать reset password > account > config, или reset system. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...