Yaro_slaF Опубликовано 30 апреля, 2022 · Жалоба При очередной ревизии склада обнаружено некоторое количество ("новых"/ с хранения) поворотных купольных камер TVI с питанием 24В переменного тока. Емнип, питание 24V AC применялось из-за двухфазных асинхронных двигателей в приводах перемещения , зума и фокусировки камер, и поэтому 24V AC принципиально не может быть заменено на 24В постоянного тока , или я ошибаюсь ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 30 апреля, 2022 · Жалоба Мы один раз случайно включили такую камеру от БП постоянного тока. Не сгорела (или просто не успела), но и не работала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 30 апреля, 2022 · Жалоба @Yaro_slaF Не могут. Схемотехника так построена. Но мне попадались китайские ноунеймы, которые питались 24 В AC/DC при разных амперажах. Вывод: смотрите, ищите документацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrskShift7 Опубликовано 30 апреля, 2022 · Жалоба В 30.04.2022 в 18:06, Yaro_slaF сказал: Емнип, питание 24V AC применялось из-за двухфазных асинхронных двигателей в приводах перемещения , зума и фокусировки камер ... или я ошибаюсь ? Двигатели на 50 Гц не применяют из-за гигантских размеров магнитопроводов, а асинхронные из-за слишком сложной обратной связи. Используют шаговые с редукторами. В 30.04.2022 в 18:39, alibek сказал: Мы один раз случайно включили такую камеру от БП постоянного тока. Не сгорела (или просто не успела), но и не работала. Наверное ее управляющая электроника питается через трансформатор, а не выпрямитель и DC/DC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaro_slaF Опубликовано 1 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Главная причина, по которой не удобны камеры с питанием 24AC - сложности с организацией их бесперебойного питания Изменено 1 мая, 2022 пользователем Yaro_slaF Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба Просто вскройте камеру и посмотрите. Если на входе 24VAC стоит выпрямитель - смело включайте её что в постоянку, что в переменку - разницы не будет никакой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба В 01.05.2022 в 21:42, Yaro_slaF сказал: Главная причина, по которой не удобны камеры с питанием 24AC - сложности с организацией их бесперебойного питания Видимо, Вы хотели сказать - с организацией автоматического ввода резерва при наличии двух и более источников питания. Потому что просто бесперебойное питание организуется ровно так же и теми же средствами, что и для любых других параметров питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaro_slaF Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба В 02.05.2022 в 12:10, Глеб Высоцкий сказал: Видимо, Вы хотели сказать - с организацией автоматического ввода резерва при наличии двух и более источников питания. Потому что просто бесперебойное питание организуется ровно так же и теми же средствами, что и для любых других параметров питания. АВР вводится на другом более высоком уровне, а здесь речь про ИБП. Для 24V DC достаточно простых аккумуляторных, а в случае AC требуется приобразование DC в синусоиду 220В, а затем в 24В, и все это имеет низкий КПД, большую стоимость и меньшее время автономной работы при одинаковой емкости аккумуляторов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба В 02.05.2022 в 14:36, Yaro_slaF сказал: Для 24V DC достаточно простых аккумуляторных Я-то по наивности своей думал, что абсолютно все ИБП - "аккумуляторные". Иначе откуда им брать энергию, когда отключится сеть? В 02.05.2022 в 14:36, Yaro_slaF сказал: а в случае AC требуется приобразование DC в синусоиду 220В, а затем в 24В, и все это имеет низкий КПД, большую стоимость и меньшее время автономной работы при одинаковой емкости аккумуляторов. С точки зрения физика-теоретика - да, прИобразования. На практике - идете в обычный магазин и покупаете обычный ИБП - по умолчанию с 220В синусоидой на выходе. И за ним ставите штатный блок питания камеры (трансформатор). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaro_slaF Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба В 02.05.2022 в 17:49, Глеб Высоцкий сказал: Я-то по наивности своей думал, что абсолютно все ИБП - "аккумуляторные". Иначе откуда им брать энергию, когда отключится сеть? Не все ИБП аккумуляторные, уже более 10 лет выпускают конденсаторные Цитата Конденсаторный модуль UPS-CAP/24DC/10A/10KJ http:// https://newet.ru/catalog/akkumulyatornye-i-kondensatornye-moduli-dlya-ibp-postoyannogo-toka-phoenix-contact/kondensatornyj-modul-ups-cap-24dc-10a-10kj По теме - имел ввиду устройства, отдающие в автономном режиме на выход ИБП энергию аккумулятора без дополнительных преобразований напряжения - это экономно, компактно и надежно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба В 02.05.2022 в 12:36, Yaro_slaF сказал: Для 24V DC достаточно простых аккумуляторных, а в случае AC требуется приобразование DC в синусоиду 220В, а затем в 24В, и все это имеет низкий КПД, большую стоимость и меньшее время автономной работы при одинаковой емкости аккумуляторов. Вообще для камер не рекомендуется подключение без гальванической развязки. Поэтому просто подключать все линии к аккумуляторам нельзя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaro_slaF Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба @Saab95 , в стандартных ИБП на 12-24-48 DC нет гальванической развязки. Непосредственно перед некоторыми (70%) IP-камерами на цепи питания стоят DC/DC преобразователи, но какой смысл в гальванической развязке питания для обсуждаемых аналоговых камер TVI, если оплетка каждого выходного коаксиального кабеля соединена с земезмленным корпусом видеорегистратора ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrskShift7 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба В 03.05.2022 в 22:31, Saab95 сказал: Вообще для камер не рекомендуется подключение без гальванической развязки. Поэтому просто подключать все линии к аккумуляторам нельзя. Источники резервного питания с гальванической развязкой выходов между собой- редкость. Обычно ограничиваются трансформаторной развязкой входа AC от выхода DC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба В 05.05.2022 в 02:20, Yaro_slaF сказал: но какой смысл в гальванической развязке питания для обсуждаемых аналоговых камер TVI, если оплетка каждого выходного коаксиального кабеля соединена с земезмленным корпусом видеорегистратора ? Потому что получается большой единый экран наводок. Когда наводка на одну камеру через экран (и не важно есть заземление, или нет), разлетается по всем камерам и создает помехи в виде ряби, линий, полос и прочих искажений. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...