KonBez Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Доброго дня. В ходе анализа проекта, предусматривается большое количество оптических розеток в гипсокартоне и кабель-канале, обнаружил что в составе розетки отсутствует что-то напоминающее сплайс-кассету или одиночную проходную розетку. Состав розетки: Розетка ST-MM, питгтейл ST/PC-B900-1, гильза КДЗС-4525 Подрозетник d68х60 мм Адаптеры для двух оптоволоконных разъёмов И соответственно рамка и каркас розетки. Внимание вопрос: как смонтировать оптику в данную розетку? В проекте больше ничего не предусмотрено. Закрепить точку сварки внутри - гильзу стяжкой, как мне объяснили - нельзя. Закупить 1-портовые оптические кроссы плоские и закрепить на двойной скотч за гипсокартоном? Я не видел таких для разъёмов типа ST. Для двух тысяч розеток закупать кроссы - много. Смотрел оптические розетки у Легранда, но как там решается данный вопрос - не понял. Как решается данный вопрос? Поиск не помог. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем KonBez Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба а ST с FC разве не одинаков, в смысле отверстия под проходной адаптер...? Так может проект подразумевает прокладку фабрично протерминированных шнуров?, как бэ сеть ММ на это намекает.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба On 11/15/2021 at 4:33 PM, KonBez said: Закрепить точку сварки внутри - гильзу стяжкой, как мне объяснили - нельзя А почему не объяснили? Есть держатели для гильз на самоклейку. Можно разместить на задней части розетки. Хотя по мне так колхоз особенно в подрозетники. On 11/15/2021 at 4:33 PM, KonBez said: Я не видел таких для разъёмов типа ST Адаптеры переходные есть для этого как вариант. Для некоторых кроссов или оптических розеток есть переходнички - прямоугольная пластинка с отверстием под FC а сама она вставляется в место куда крепится SC-адаптер. Их кстати на картинке и не хватает. Но мне кажется решение с кроссами избыточно. On 11/15/2021 at 4:33 PM, KonBez said: Смотрел оптические розетки у Легранда, но как там решается данный вопрос - не понял. Никак не решается - изнутри подключается уже оконцованный шнур. Так что варианты на мой взгляд такие: 1. Использовать претермированные шнуры если известны длины как уже сказали. 2. Концевать самим (кстати а что за кабель?). Чем концевать - да на выбор хоть на клей (долго) хоть на сплайс-он (еще 200р на точку без работы) хоть на фасты (вопрос срока службы). 3. Прчятать гильзу в ложемент на самоклейке внутри рогзетки. 4. Выкинуть пиг 0,9 и концевать на пиг 2мм с использованием мини-бокса для защиты гильзы. А что говорит проектировщик? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба В 15.11.2021 в 22:58, sheft сказал: а ST с FC разве не одинаков, в смысле отверстия под проходной адаптер...? Так может проект подразумевает прокладку фабрично протерминированных шнуров?, как бэ сеть ММ на это намекает.. Нет - трассы до 100 м. Опять же число пигтейлов чётко под число розеток. Отверстие одинаковое, ну я так думаю, но один разъём байонетный, а другой резьбовой. В 16.11.2021 в 04:22, ALEX_SE сказал: А почему не объяснили? Есть держатели для гильз на самоклейку. Можно разместить на задней части розетки. Хотя по мне так колхоз особенно в подрозетники. Возможно сами не знали - подрядчики-с. В 16.11.2021 в 04:22, ALEX_SE сказал: 2. Концевать самим (кстати а что за кабель?). Чем концевать - да на выбор хоть на клей (долго) хоть на сплайс-он (еще 200р на точку без работы) хоть на фасты (вопрос срока службы). ОБР-У-нг(А)-HF 2 G.651 800Н-HF 2 G.651 800Н - многомодовый двухволоконный. В 16.11.2021 в 04:22, ALEX_SE сказал: А что говорит проектировщик? Ничего пока не говорит, думает. 1. Претермированные шнуры - значительно менять проект. Можно в крайнем случае. 2. Сплайс-он потребует же специфического сварочника и разъёмов, ведь так? 3. Ложемент - неплохая идея. Поищем как это выглядит. 4. Насчёт этого не понял - изначально предполагал мини-бокс, он же розетка настенная, а дальше соединение с проходным адаптером через патч-корд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба В 16.11.2021 в 10:43, KonBez сказал: В 16.11.2021 в 04:22, ALEX_SE сказал: А что говорит проектировщик? Ничего пока не говорит, думает. он походу думал как с электрическими розетками будет, сунул волокно в клемму, зажал винтом... а тут засада какая то :) Прикольно будет, если заказчику и не ММ вовсе нужен был.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба В 16.11.2021 в 12:00, sheft сказал: .... Прикольно будет, если заказчику и не ММ вовсе нужен был.. +1. Использование ММ настораживает. Похоже проектировщик где-то нашел СТАРУЮ СТАРУЮ книжку с проектами на базе сиськи, а у заказчика или нет нормальной службы ИТ или там сидят распильщики бабла. В общем - классика жанра. Ну хотя, может какая-то дремучая "госконтора" с древним железом, но даже они уже вроде как на SM перешли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба On 11/16/2021 at 10:43 AM, KonBez said: 2. Сплайс-он потребует же специфического сварочника и разъёмов, ведь так? Разъемов да а сварочники в основном это умеют есть ложементы для них. Но конечно надо проверять. On 11/16/2021 at 10:43 AM, KonBez said: 3. Ложемент - неплохая идея. Поищем как это выглядит. Вот так например https://eurolan.ru/ru/products/1750/12040/ но не удобно будет. On 11/16/2021 at 10:43 AM, KonBez said: 4. Насчёт этого не понял - изначально предполагал мини-бокс, он же розетка настенная, а дальше соединение с проходным адаптером через патч-корд. Вот так выглядит: нга Али есть даже 2 к 1 - вообще классный вариант я и не знал такого. Дропы двухволоконные концевать. http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1OBe4SFXXXXbYXpXXq6xXFXXXW.jpg?size=196423&height=800&width=800&hash=47418e640f23f403b24b1a927a7f4bfc Ну либо варианты концевать самим на разъемы либо оконечивать на 2 гильзы и в термоусадку как вкабельных сборках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpitFire Опубликовано 24 декабря, 2021 · Жалоба Две тысячи розеток, и трассы до 100 метров. Зачем там вообще опта, почему не витой? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 24 декабря, 2021 · Жалоба @SpitFire Ну во-первых это современно красиво! Ну во-вторых опта более защищена от методов съёма информации различных. В-третьих 10-Гбитный многомод). В-четвертых Заказчик так захотел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deviany Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Как выкрутились из ситуации? Как по мне, если коннектор будет торчать перпендикулярно стене, то не особо надежно будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба @Deviany Никак ещё, не приступали - проект я прорабатываю. Не нашёл никаких готовых решений, только оптические розетки у Легранда, но там быстрые коннекторы или под клей. По логике придётся фиксировать оптику за подрозетник, зачищенную часть заводить полукругом в него, сваривать, гильзу на ложементе фиксировать в подрозетнике, запас зачищенной оптики выталкивать в пространство за гипсокартон, а кусок патчкорда кругом укладывать в подрозетнике. Мне не нравится, но пока других решений нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deviany Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба А кабель уже закуплен? если нет то может переиграть на готовые оконцованные патчкорды? допустим длина от узла до розетки 25м, покупается патч 50м, разрезается на 2 куска, оконцованная часть остается на стороне точки Б в стене, так можно будет избавится от одной сварки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба @Deviany Кабель ещё не закуплен, как вариант это претермированные патч-корды на все длины. Но это замена в проекте и не факт что по той же цене, и сразу встаёт вопрос протяжки - ладно по лоткам, а вот через гофру, гипсокартон, потолок. Даже сверхаккуратные монтажники гарантированно смогут повредить разъёмы, а если обычных взять, которым всё до одного места... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба В 12.01.2022 в 11:41, KonBez сказал: Не нашёл никаких готовых решений, только оптические розетки у Легранда, но там быстрые коннекторы или под клей. На розетки есть крышки для защиты от влаги. То есть в стене крепите подрозеточник для ТВ, выкидываете его начинку и крепите там SC розетку коннектора под наклоном, что бы втыкающийся патчкорд для абонента выходил вниз. Сверху крепите крышку защиты от влаги. При необходимости подключения кабеля - открывается крышка, втыкается патчкорд в разъем, крышка опускается, и патчкорд выходит вниз, к полу. Под углом 90 градусов не торчит. Ясно дело защитная крышка должна быть с выпуклостью под подцепление пальцем, там как раз зазор при закрытии появляется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба что мешает взять розетку под кейстон с угловым направлением и крышками и закрепить туда адаптер под sc? Подрозетник надо будет глубокий да. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALL__ Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) · Жалоба В 15.11.2021 в 18:33, KonBez сказал: Доброго дня. большое количество оптических розеток в гипсокартоне и кабель-канале, как я вижу главная проблема где разместить тех запас. если слово легранд не пугает по цене то можно устанавливать розетки в большие горизонтальные КК, и соответственно всё укладывать там, розетки под оптические розетки :) Вы находили. объект большой, большая часть так сделается, где нельзя установить горизонтальный КК (кабинет директора и прочие извращения, там думаем в другом ключе, свариваем, запас утягиваем в межпотолочку и пр. глупости определяем на месте. пысы встаёт вопрос протяжки - ладно по лоткам, а вот через гофру, гипсокартон, потолок. Даже сверхаккуратные монтажники гарантированно смогут повредить разъёмы, а если обычных взять, которым всё до одного места... так режется пополам и один конец уже без разъёма, длины в 50-60 метров реально протянуть акуратно можно а в серверной уже вари как хочеш Изменено 17 января, 2022 пользователем ALL__ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба Доброго времени суток. По прошествии более года подошли наконец вплотную к данной проблеме. решений предложили два: 1. Увеличить длину пигтейла с 0,9 до 3 м чтобы соединение происходило на потолке в одноместных кроссах, они же боксы, они же одноабонентские розетки: 2. Делать максимально коротким участок оптики, сваривать у подрозетника, одевать термоусадку и запихивать место соединения за гипсокартон (проектировщики). Есть ли какие-либо ещё варианты надежного соединения в подрозетнике, если розетку поменять не можем однозначно. Какой длины оставлять запас оптики? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба гильзы 35мм и коробки75мм по глубине. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба Цитата Есть ли какие-либо ещё варианты надежного соединения в подрозетнике, если розетку поменять не можем однозначно. Какой длины оставлять запас оптики? Делали подобную разводку, только кабель нормальный, не мультимод. Очищали 2 сантиметра волокна, остальное не трогали, усаживали короткую гильзу и термоусадку сверху, запас оптики накручивали колечком прямо в подрозеточнике, большого затухания это не создавало. Самая длинная линия была метров 200, модули ставили на 20км. Изначально в проекте тоже был мультимод, мол на короткие расстояния он используется. Но убедили заказчика сделать все по нормальному. Разница в цене модулей 3км и 20км не существенная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonSCS Опубликовано 8 мая, 2023 · Жалоба Чего тут сопли жевать? За фальшпотолком или в иным скрытом подходящем месте недалеко от группы розеток прямо на стенку ставишь обычную коробку со сплайс-пластиной и заказываешь длинные корды. Корд режешь пополам или как удобно, тянешь его в канале до коробки, варишь, а КДЗС с запасом волокна - в сплайс-пластину и коробку. Потом только коробку закрыть нужно. Немного неудобно под потолком, но не более того. ЗЫ. Рамки под проходные розетки на подрозетник прямо не садятся, нужен еще переходник. ЗЫ2 Какой мудрец в конце 21 года в проект ST заложил? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...