Susanin Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 Добрый день. Я больше админ, чем электрик, поэтому прощу помощи для того, что бы понять причину и найти вариант решения проблемы. Суть: частный сектор подключен по FTTH с конверторами у абонентов. Сейчас готовим этот район к переводу на GEPON. К абоненту заходит дроп с 2 проволочками , затем разварочная коробка и патч в конвертер. Подключали в 15-16 годах. Сейчас используем подобный дроп, только полностью диэлектрик. Недавно была гроза, из района в 30 подключенных домов у 27 сгорело оборудование, из которых у 24 сгорело только инетовское оборудование (у 15 сгорел блок питания, у 9 и блок питания и конвертер, у 6 еще и роутер подгорел). Конвертора чаще DMC-920, реже - наговские. На сколько я понимаю - наводка пришла только по элетрике. Ну никак от пассивного оптического бокса на столбе не мог придти скачок напряжения. Да еще и по оптическому пластиковому патчкорду. Но как объяснить абоненту - почему сгорело только наше оборудование?? И почему не только у него, но и у соседей - погорело ТОЛЬКО наше ? И Главное - как от этого обезопаситься ? На этой неделе гроза была 4 дня подряд. Есть пару абонентов, у которых по три раза что-то горело из нашего оборудования. Причем впервые с 16 года. Сейчас на тест заказали несколько штук вот таких стабилизаторов. Хотим бесплатно поставить их некоторым, особо проблемным абонентам. Если и это не поможет, или сгорят стабилизаторы - то хз что вообще делать. Вставить ник Quote
hRUst Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 Во время грозы отключать все электроприборы Вставить ник Quote
straus Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 Сначала надо определить причину выхода из строя (путь перенапряжения), потом принимать меры. Стабилизаторы здесь точно не помогут. Вставить ник Quote
Susanin Posted May 16, 2019 Author Posted May 16, 2019 @straus Куда копать ? Есть понимающий абонент - можно с ним договорится. Только что ставить ? какие-то датчики ? Вставить ник Quote
Adim Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 6 часов назад, Susanin сказал: Сейчас на тест заказали несколько штук вот таких стабилизаторов. ну и сгорит он в грозу и защитит клиентское оборудование ..вернее прикроет своим трупом эээх...было время в 2000г. в своей сети вывешивал объявление для абонентов чтоб отключали оборудование во время грозы и ответственности мы не несём за абонентское оборудование поврежденное во время грозы типа что то было написано ...мы защищаем своё оборудование но не можем защитить ваше. Щяс правда если сгорел БП от медюка меняем бесплатно он не столько денег много и стоит но все с пониманием относятся и выключают кто уже научен Вставить ник Quote
Susanin Posted May 16, 2019 Author Posted May 16, 2019 Ну так-то да, может и он сгореть. Но думаю что если скачок такой, что горит оборудование, предназначенное защищать от этих самых скачков - то должно в доме зацепить и еще что-то! А это это уже из разряда - глобал. По крайней мере тогда можно на пальцах абоненту объяснить - что погорело не только наше и нужно думать о защите всего дома. Намного труднее - когда на всей улице горит только наше. И это при том, что мы позиционировали свое подключение - "не зависит от погоды, так как не использует электричество на столбах". Вставить ник Quote
Adim Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 1 минуту назад, Susanin сказал: Но думаю что если скачок такой, что горит оборудование, предназначенное защищать от этих самых скачков - то должно в доме зацепить и еще что-то! как правило отключают что то действительно дорогое)) это в подкорочку головного мозга записано у людей как вариант использовать хорошие блоки питания вплоть до трансформаторных ) Вставить ник Quote
sol Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 @Susanin а пришлите мне на поглядеть комплект сгоревшего. Вот прямо БП + железку от одного погорельца. глядишь, чего нибудь и прояснится. Вставить ник Quote
Барагоз Posted May 19, 2019 Posted May 19, 2019 В 16.05.2019 в 21:07, Adim сказал: было время в 2000г. в своей сети вывешивал объявление для абонентов чтоб отключали оборудование во время грозы и ответственности мы не несём за абонентское оборудование поврежденное во время грозы Аналогичное вывешивал не так давно, в 2016 вроде ) У нас бывает 1-2 реально мощных грозы за год. Абонентское оборудование, сгоревшее в грозу, гарантийным случаем не признаем. Правда, роутеры СНР после грозы однажды наудачу отправили по гарантии в НАГ, и НАГ их заменил %) но их и не 30шт было, поменьше) Вставить ник Quote
Susanin Posted May 20, 2019 Author Posted May 20, 2019 @sol Вот https://yadi.sk/d/61iTasbUNEIxYQ три блока питания от snr и 3 от длинка. Вставить ник Quote
hRUst Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 Два первых БП - пробой ШИМ - высокое по 220 прилетело. Вставить ник Quote
sol Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 @Susanin Вы меня не поняли. По фото пусть @hRUst диагнозы ставит. Я так не умею. Мне нужно ПРИСЛАТЬ Почтой России или СДЭКом пару МК + БП, умершие вместе, взявшись за руки за шнурок питания у одного клиента. Мне надо понять, как развивался выход из строя. Тогда, возможно, это прольёт свет на то, что у вас происходит. Вставить ник Quote
straus Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 4 часа назад, sol сказал: @Susanin Вы меня не поняли. По фото пусть @hRUst диагнозы ставит. Я так не умею. Мне нужно ПРИСЛАТЬ Почтой России или СДЭКом пару МК + БП, умершие вместе, взявшись за руки за шнурок питания у одного клиента. Мне надо понять, как развивался выход из строя. Тогда, возможно, это прольёт свет на то, что у вас происходит. Подтверждаю. Имея на руках сдохшие устройства, можно с достаточно высокой вероятностью понять причину выхода из строя. По фото это сделать практически нереально. Вставить ник Quote
DenX3 Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 У соседа в том году, гроза выбила плату на котле, хоть перед котлом была какая то грозозащита+она тоже погорела. Хотя мост+3 нитки витой пары метров по 70 между домами, все осталось целое. В 2017 был 1 разряд в грозотрос перед подстанцией, по всему поселку погорело много чего. Гроза она такая хитрая Вставить ник Quote
sol Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 Гроза не хитрая. Параметры разряда хорошо известны, способы затекания его энергии в помещение тоже. Способы борьбы тоже понятны. Вопрос, с каким именно проявлением стихии следует бороться. Вставить ник Quote
hRUst Posted June 2, 2019 Posted June 2, 2019 Шим пробит на фото. Это то что явно видно. Само собой полный диагноз только очно Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.