fivtin Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Доброго дня форумчане. Стоим перед выбором ИБП мощьностью ~25кВт для серверной. Вопрос в общем то какой тип выбрать: 3:3 или 3:1? В "три в одну" по идее не надо заморачиваться с балансировкой нагрузки по фазам.. Есть ли какие то подводные камни в использовании такого ИБП? И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём? Изменено 27 ноября, 2018 пользователем fivtin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 8 часов назад, fivtin сказал: И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём? Так он и так должен быть соединён, по доливо-добровольскому. В звезде - ноль должен быть. Вообще-то - Вам к интигаторам крупным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба На такую мощность лучше всё-таки три на три. Где вы нашли устройство с выходом в одну фазу? Это же почти 120А, конские токи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Morze Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 9 часов назад, vurd сказал: На такую мощность лучше всё-таки три на три. Да ладна ?! Мощность копеечная. 3:3 Будет "слегка" подороже. Смысл его ставить имеет когда есть 3х фазная нагрузка. @fivtin Смело берите 3:1, про ноль вам ответили выше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба только учтите, что случае переключения на bypas на одну фазу на вводе подключится вся нагрузка, в три раза выше Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Брали точно такой же ИБП. Сначала вообще хотели два трёхфазных ввода в один однофазный. Но выходные токи нас очень сильно смущали (плюс сильное замечание выше про байпас). Потом как-то передумали и взяли 3:3 + АВР на ввод. С перекосом фаз нет никаких проблем, стараемся равномерно загружать фазы. В щите распределения питания поставили дополнительные амперметры на каждую фазу. Нагрузка весьма гетерогенная (в разных шкафах - разные потребители), но проблем с обслуживанием нет никаких. P.S. При этом заложена возможность увеличения мощности до 50 kVA. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем dr Tr0jan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба а можно поточнее указывать сразу чьи решения применяете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 8 декабря, 2018 · Жалоба спасибо всем за ответы - заказали вот такой 3:1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenKZ Опубликовано 8 декабря, 2018 · Жалоба Мы используем 3:1 с трансформаторным конвертором, что решает проблему с байпасом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба В понедельник получили ИБП, пока не запускали - прокладываем провода. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...