fivtin Posted November 27, 2018 Posted November 27, 2018 (edited) Доброго дня форумчане. Стоим перед выбором ИБП мощьностью ~25кВт для серверной. Вопрос в общем то какой тип выбрать: 3:3 или 3:1? В "три в одну" по идее не надо заморачиваться с балансировкой нагрузки по фазам.. Есть ли какие то подводные камни в использовании такого ИБП? И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём? Edited November 27, 2018 by fivtin Вставить ник Quote
YuryD Posted November 27, 2018 Posted November 27, 2018 8 часов назад, fivtin сказал: И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём? Так он и так должен быть соединён, по доливо-добровольскому. В звезде - ноль должен быть. Вообще-то - Вам к интигаторам крупным. Вставить ник Quote
vurd Posted November 27, 2018 Posted November 27, 2018 На такую мощность лучше всё-таки три на три. Где вы нашли устройство с выходом в одну фазу? Это же почти 120А, конские токи. Вставить ник Quote
Morze Posted November 28, 2018 Posted November 28, 2018 9 часов назад, vurd сказал: На такую мощность лучше всё-таки три на три. Да ладна ?! Мощность копеечная. 3:3 Будет "слегка" подороже. Смысл его ставить имеет когда есть 3х фазная нагрузка. @fivtin Смело берите 3:1, про ноль вам ответили выше. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted November 28, 2018 Posted November 28, 2018 только учтите, что случае переключения на bypas на одну фазу на вводе подключится вся нагрузка, в три раза выше Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted December 5, 2018 Posted December 5, 2018 (edited) Брали точно такой же ИБП. Сначала вообще хотели два трёхфазных ввода в один однофазный. Но выходные токи нас очень сильно смущали (плюс сильное замечание выше про байпас). Потом как-то передумали и взяли 3:3 + АВР на ввод. С перекосом фаз нет никаких проблем, стараемся равномерно загружать фазы. В щите распределения питания поставили дополнительные амперметры на каждую фазу. Нагрузка весьма гетерогенная (в разных шкафах - разные потребители), но проблем с обслуживанием нет никаких. P.S. При этом заложена возможность увеличения мощности до 50 kVA. Edited December 5, 2018 by dr Tr0jan Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted December 5, 2018 Posted December 5, 2018 а можно поточнее указывать сразу чьи решения применяете? Вставить ник Quote
fivtin Posted December 8, 2018 Author Posted December 8, 2018 спасибо всем за ответы - заказали вот такой 3:1 Вставить ник Quote
DenKZ Posted December 8, 2018 Posted December 8, 2018 Мы используем 3:1 с трансформаторным конвертором, что решает проблему с байпасом Вставить ник Quote
fivtin Posted December 12, 2018 Author Posted December 12, 2018 В понедельник получили ИБП, пока не запускали - прокладываем провода. Вставить ник Quote