ThreeDHead Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Приехал процессорный модуль SCM-E для SCE 8000, но в нём не оказалось CF-карты. Планирую устанавливать во второй слот, в качестве дополнительного модуля. Нужна там CF-карта? Или в качестве второго модуля можно и без CF? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mixae1 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба ИМХО, надо. Так-то там операционка и вообще, он просто не включится у вас. Вы так-то можете вставить и посмотреть по поведению, прямо на живую, ничего не должно сломаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
murano Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Карта нужна. На ней должен быть софт той же версии, что и на первом модуле. Вообще, модуль встанет в standby и будет ждать отказа первого. Соответственно, после отказа он подхватит работу на себя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Значит я должен остановить систему, скопировать с мастер-карты CF на новую CF, после чего запустить по старому и на рабочую включить слейв-карту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
murano Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба А разве циска разучилась копировать с одного места в другое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Значит я должен остановить систему, скопировать с мастер-карты CF на новую CF, после чего запустить по старому и на рабочую включить слейв-карту? да. только учтите, что цисковская CF имеет чуть больше байт, чем магазинная CF типа kingston/sandisk. либо копировать raw-образ с отрезанием лишних байт (там все равно в конце нули), либо взять 8гб флэш. насчет "на рабочую включить" не уверен, что стоит так делать. поищите в мануале, позволяет ли secondary-SCM OIR. по-моему, нет. разве циска разучилась копировать с одного места в другое? вы видели структуру файловой системы на той CF? судя по вопросу - нет. там линукс с шестью разделами extfs. Изменено 1 июня, 2017 пользователем nixx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
murano Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Значит я должен остановить систему, скопировать с мастер-карты CF на новую CF, после чего запустить по старому и на рабочую включить слейв-карту? да. только учтите, что цисковская CF имеет чуть больше байт, чем магазинная CF типа kingston/sandisk. либо копировать raw-образ с отрезанием лишних байт (там все равно в конце нули), либо взять 8гб флэш. насчет "на рабочую включить" не уверен, что стоит так делать. поищите в мануале, позволяет ли secondary-SCM OIR. по-моему, нет. разве циска разучилась копировать с одного места в другое? вы видели структуру файловой системы на той CF? судя по вопросу - нет. там линукс с шестью разделами extfs. Пардон, я забыл, что циско переехали на линукс. Та же 6509 не страдала выключением. Да и многие другие модели с хот-свапом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Вот что стоит в мастер модуле 4GB (он сейчас в работе): Вот какая карточка есть, чтобы вставить в слейв (2GB): Вот что выдаёт коробка: SCE8000-XCOM#dir File list for /apps/data/scos/ 4096 Thu Sep 1 03:17:41 201 . DIR 4096 Thu Sep 3 17:45:01 200 .. DIR 4096 Thu Sep 1 03:24:50 201 app DIR 4096 Tue May 23 05:24:00 201 system DIR 4096 Wed Jun 17 20:32:43 201 images DIR 3809330 Wed Jun 17 23:01:41 201 en41090.pqi 4096 Mon May 22 12:03:14 201 engage DIR 18543264 Mon May 22 11:59:56 201 release_.sli 8 File(s) 22377170 bytes 566607872 total bytes used 812007424 total bytes free Вижу всего менее гига в разделе. Там помимо этого раздела другие как посмотреть, чтобы понять, влезет в 2 гига или нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба А может всё проще? The Cisco SCE 8000-SCM in slot 2 serves only DPI and traffic processing purposes,doubling the performance and capacity of the Cisco SCE 8000. Although the two modules are identical (with the same ports and LEDs), this second SCM module does not run chassis management or control software. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба давно бы уже воткнул :) ничего плохого не будет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба давно бы уже воткнул :) ничего плохого не будет :) На живую боюсь, в манах почему-то информации об этом не нашел. А с выключением коробки, проспал сегодня :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eugenyb Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба давно бы уже воткнул :) ничего плохого не будет :) На живую боюсь, в манах почему-то информации об этом не нашел. А с выключением коробки, проспал сегодня :) фтыкай :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба После втыкания SCM-E на горячую в логах появилось это: 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | SE HwSanityChecks Module: A problem occurred. Please report to Cisco's customer support 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | <not present>: Fans hardware monitor status is WARNING 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | SE Control Module: A problem occurred. Please report to Cisco's customer support 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | The SE status changed to Warning 2017-06-06 04:13:10 | INFO | CPU #000 | trap:warning status opertation type: 4 2017-06-06 04:13:10 | INFO | CPU #000 | trap:fans alarm on fanValue is 1 После этого, обрабатывала система трафик или нет, я не знаю, т.к. трафик с неё был снят заранее. После перезагрузки, в течении 15 минут система в сознание так и не пришла, но по менеджменту пинговалась, по телнету не пускала. Пришлось отключить питание, вынуть SCM-E со слота #2, включить питание. Система загрузилась через 8 минут. Дебильная Интересная особенность устройства в том, что в консоль оно пишет только когда _полностью_ загрузилось. На этапе загрузки ты не видишь в консоли ровным счетом ничего. Ушел искать CF-card на 4GB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
buckethead Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба На этапе загрузки ты не видишь в консоли ровным счетом ничего. Это ещё почему? В AUX подключались? Вообще весь процесс загрузки видно, правда, не могу сказать, что это актуально для схемы a/s или stand-by модуля. У нас одно время несколько раз умирала файлуха на CF, тоже всё пинговалось, но не пускало, в AUX было видно, как линуха по кругу перезагружалась. В неё там даже можно провалиться и посмотреть чего-нибудь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба На этапе загрузки ты не видишь в консоли ровным счетом ничего. Это ещё почему? В AUX подключались? Вообще весь процесс загрузки видно, правда, не могу сказать, что это актуально для схемы a/s или stand-by модуля. У нас одно время несколько раз умирала файлуха на CF, тоже всё пинговалось, но не пускало, в AUX было видно, как линуха по кругу перезагружалась. В неё там даже можно провалиться и посмотреть чего-нибудь. у нас тоже в консоле ничего не видно, когда сце грузится. Когда приехала - я думал что она вообще мертвая, но оказалось что она просто так грузится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
buckethead Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Ну там есть же два порта -- console и aux, в обоих глухо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба у нас тоже в консоле ничего не видно, когда сце грузится. Когда приехала - я думал что она вообще мертвая, но оказалось что она просто так грузится Подтверждаю. Когда заменили 8х1Г на 10Г, тоже были волнительные моменты - хер пойми че с ней, а потом ррраз и все работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Это ещё почему? В AUX подключались? В AUX не пробовал. Тем же кабелем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
buckethead Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Да, такой же кабель абсолютно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Да, такой же кабель абсолютно. Ясно. Там значит две консоли, AUX - штатный tty линукса, Console - падаем в консоль загруженного приложения по управлению сервисом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
necrozz Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба После втыкания SCM-E на горячую в логах появилось это: 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | SE HwSanityChecks Module: A problem occurred. Please report to Cisco's customer support 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | <not present>: Fans hardware monitor status is WARNING 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | SE Control Module: A problem occurred. Please report to Cisco's customer support 2017-06-06 04:13:10 | WARN | CPU #000 | The SE status changed to Warning 2017-06-06 04:13:10 | INFO | CPU #000 | trap:warning status opertation type: 4 2017-06-06 04:13:10 | INFO | CPU #000 | trap:fans alarm on fanValue is 1 После этого, обрабатывала система трафик или нет, я не знаю, т.к. трафик с неё был снят заранее. После перезагрузки, в течении 15 минут система в сознание так и не пришла, но по менеджменту пинговалась, по телнету не пускала. Пришлось отключить питание, вынуть SCM-E со слота #2, включить питание. Система загрузилась через 8 минут. Дебильная Интересная особенность устройства в том, что в консоль оно пишет только когда _полностью_ загрузилось. На этапе загрузки ты не видишь в консоли ровным счетом ничего. Ушел искать CF-card на 4GB Первый старт после установки второго SCM у меня занял пол часа или чуть ли не дольше. Правда я думал что она как раз SCOS синкает между SCM'ами ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Остановил SCE, сдублировал CF-карту на новую, сперва загрузился с новой платы (в слоте 1) и новой CF-карты, загрузилось но не перешло в Operational. Остановил SCE, воткнул рабочую плату в слот 1, новую в слот 2, через 20 минут радостно заморгали зеленые лампочки, все процессоры в работе, настроил SNMP-мониторинг, всё гуд. Мониторил процесс загрузки через AUX мастер-слота. Всем спасибо :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Да, у продавца на Ebay есть еще некоторое количество SCM-E по $999, через личку дам контакты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...