Jump to content

Recommended Posts

Posted

Задача такая:

По зданию прокинуть потоки Е1 (до 63х). Расстояние ок 230-250 метров. Хотим взять многопарник. Какой стоит посмотреть? Категории какой буде достаточно???

Posted

Я скажу.

 

Если выходы устройства гальванически развязаны, то не будут.

Если объеденены - обычно это "общий провод", то неизбежны наводки

Posted
A1ik, если 5тая категория то с уверенностью 90%тов что это все будет работать нормально :) ибо посмотрите сколько всякого бегает по 5той категории да с какими скоростями.. и плотностью кабелей(например серверная-кроссовая на 400 и более портов :))
Posted

Ну прям детский сад какой то.

Частота потока - до 1024кГц. Дальше смотрим динамический диапазон оборудования.

Если это 6дБ, как на большинстве АТС, то скорее всего не будет работать.

Если это 43дБ, как в линейных HDB3 модемах - то будет, вопрос только с перекрестными наводками.

Считайте, и будет вам счастье.

 

А задача странная. Это что абон. вынос? А не проще ли STM-1 целиком взять и по оптике.

Posted
Andrew40, почему частота потока 1024? Разве не 2048? Там же вроде бит на герц кодируется?

Именно половина герца на бит. Почитайте описание кода HDB3. В какой то мере он аналогичен кодировке, применяемой а 100Base-TX.

Posted

> А задача странная. Это что абон. вынос? А не проще ли STM-1

> целиком взять и по оптике.

В одном здании 2 точки разных операторов.

Ложить оптику по зданию - да ставить оконечное оборудование - дорого! Подключиться к чужому кольцу - нереально!

вот и ситуация ....

За цифры - спасибо. Видимо придется брать и ложить несколько 25парников кат5.

Posted
За цифры - спасибо. Видимо придется брать и ложить несколько 25парников кат5.

Из практики. Если это АТС (6дБ) то больше 30м по 4-х парке кат.5 работает ужн не устойчиво. Так что без регенераторов не обойтись.

Posted

A1ik, а не легче просто договориться(с провами, так как я понимаю вы работник станции) и поставить рядом С АТС шкафы и брать с них денюжку.... и растояние меньше....

а вообще я не понимаю если это не АТС то откуда столько потоков вываливаеться? :)

Posted
За цифры - спасибо. Видимо придется брать и ложить несколько 25парников кат5.

Из практики. Если это АТС (6дБ) то больше 30м по 4-х парке кат.5 работает ужн не устойчиво. Так что без регенераторов не обойтись.

По моему Вы немного перепутали. 6дБ на полутактовой (1024кГц) это требования стандарта (G.703 раздел 6), которому должны удовлетворять все стыки выполненные в соответствии со стандартом. 250 метров по нормальному кабелю для современного оборудования со стыком G.703 не составляет никаких проблем. Вот только в дополнение к предыдущим постам хотел бы добавить, что обычно такие соединения делают экранированным кабелем, причём приём и передача обычно проэкранированы отдельно. Экран рекомендуется заземлять только с одной стороны. По поводу гальванической развязки выходов- она обычно выполняется производителем оборудования путём установки трансформаторов и на приёме и на передаче. Чесно говоря на сегодняшний день не встречал профессионального оборудования которое бы не удовлетворяло вышеописанным условиям.

Posted
По моему Вы немного перепутали. 6дБ на полутактовой (1024кГц) это требования стандарта (G.703 раздел 6)' date=' которому должны удовлетворять все стыки выполненные в соответствии со стандартом. 250 метров по нормальному кабелю для современного оборудования со стыком G.703 не составляет никаких проблем. Вот только в дополнение к предыдущим постам хотел бы добавить, что обычно такие соединения делают экранированным кабелем, причём приём и передача обычно проэкранированы отдельно. Экран рекомендуется заземлять только с одной стороны.[/quote']

Наверное, Вы правы. Просто я не связист, и такого кабеля у меня нет, а искать не было смысла. Поэтому пару раз столкнувшись с прблемой редкого, но регулярного срыва сигнализации на кат.5 UTP, а некоторые УПАТС этого очень не любят, пришлось выкручиваться. Хотя понятно, что проблема в перекрестных наводках, по затуханию, померенному кабельным тестером, все в норме.

 

Поэтому как поведут себя планируемые 63(!) параллельных потока в "стандартных" LAN или телефонных кабелях - кто его знает. Хотя и задача очень странная - 63*30=1890СЛ, ~6500 абонентских линий! Решать такую задачу "нестандартными" методами - себе дороже...

Posted
По зданию прокинуть потоки Е1 (до 63х). Расстояние ок 230-250 метров.

 

точно могу сказать что витая пара кат. 5е держит 2 потока е1 на расстоянии 243 метра. Примерно с год работает так.

Posted

Andrew40, если честно то и я непонимаю зачем тащить такую кучу Е1рвых потоков ну ладно округлим до 62х... по 31ному потоку на каждого прова.. а не легче им шкафчики рядом поставить и FTP(на всяк случай :)) проводочкой проложить... дешевле намного и гимору меньше...а так я поддерживаю Solenа то что соверменное оборудование с интерфейсом Е1 работает более 200м без проблем(потверждено на практике)...

а вообще нераз видел-делал обычноной utp 5Е проброс 2х и более потоков Е1 на растояние 30-40м причем кабеля расположенны в обном канале... от АТС до шкафов провов.

Posted

Хотя и задача очень странная - 63*30=1890СЛ' date=' ~6500 абонентских линий! Решать такую задачу "нестандартными" методами - себе дороже...[/quote']

Задача на самом деле стандартная разводка Е1 с мультиплексора SDH уровня STM-1 - ровно 63 потока Е1. Разводят их обычно при монтаже мультиплексора целиком, чтобы не докидывать кабели в перспективе при подключении каждого потока, правда разводят обычно на цифровой кросс, который располагают гораздо ближе 250 м. Я так понимаю что всего скорей задача состоит в доставке потоков со "своего" мультиплексора на "чужой" цифровой кросс.

Posted
Задача на самом деле стандартная разводка Е1 с мультиплексора SDH уровня STM-1 - ровно 63 потока Е1. Разводят их обычно при монтаже мультиплексора целиком, чтобы не докидывать кабели в перспективе при подключении каждого потока, правда разводят обычно на цифровой кросс, который располагают гораздо ближе 250 м. Я так понимаю что всего скорей задача состоит в доставке потоков со "своего" мультиплексора на "чужой" цифровой кросс.

Да это понятно. Просто - зачем 250 м? Очевидно, что проще вынести MUX. Да и 63 потока где то в "полях" странно очень.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.