DoMeN1line Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Добрый день коллеги. Хочу поделиться своим опытом эксплуатации камер и может быть получить советы. Объект наблюдения, детская площадка: http://openstreetmap.ru/#=&map=18/60.12671/64.79853&layer=B Используемое оборудование: Везде используется неэкранированная витая пара для внешней прокладки. Опоры на которые устанавливается камер железобетонные. Грозозащита не заземленна, т.к. заземления нет ни на доме ни на опоре. Первая (I) точка установки камеры, расстояние от инжектора до камеры 40 метров: Уличная мини ip камера OMNY 100 STARLIGHT HD 1.3Мп, c ИК подсветкой, 6мм, PoE, с кронштейном. PoE инжектор PI-154-1E 1-портовый 802.3af 10/100Mbps. ]грозозащита 2 шт http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita-molniezaschita/15467.Nag-11POE Вторая (II) точка установки камеры, расстояние от инжектора до камеры 90 метров: IP камера видеонаблюдения OMNY 100 PRO уличная мини1.3Мп, c ИК подсветкой, 3.6мм, 12В/PoE PoE инжектор PI-154-1E 1-портовый 802.3af 10/100Mbps. грозозащита 2шт http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita-molniezaschita/15467.Nag-11POE Третья (III) устанавливается на место камеры I Версия для печати IP камера Dahua DH-SD59120T-HN скоростная купольная поворотная EcoSavy 2 1.3Мп с 12x оптическим увеличением с ИК подсветкой,PoE+ Инжектор PoE+ PI-300-1 1-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps. грозозащита 2 шт http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita-molniezaschita/15467.Nag-11POE Четвертая (IV) устанавливается на место камеры II IP камера SNR-CI-DB3.0I уличная 3.0Мп c ИК подсветкой, 8-16мм, PoE Инжектор PoE+ PI-300-1 1-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps. грозозащита 2 шт http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita-molniezaschita/15467.Nag-11POE Установка была в два этапа сначала установлена камера I через неделю II. После установки камеры I была гроза и вылетела камера I, POE инжектор остался живой, данных по грозозащите нет. Второй этап установки была установлена камера II, и камера I заменена на камеру III. Еще через какое то время гроза и вылетает камера II Грозозащита осталась жива, камера мертва. Третий этап, пришлось заменить камеру II на камеру IV. Прошла гроза выгорел инжектор но камера IV осталась жива. Про камеру SNR-CI-DB3.0I, покупалась партия камер еще в далеком 2012 году из 20 штук за бешенные 18К рублей C 2012 сгорело штук 6 и и последние 3 штуки сгорели в ближайший месяц когда по городу пронеслась ужаснейшая гроза, которая сопровождалась отключением света в нескольких районах города. Проблема с этими камерами что их саппорт нага их уже не ремонтирует у себя из первых 3х сгоревших в прошлом году мы собрали одну рабочую. Внимание вопросы: Неужели камеры Omny все-таки менее защищены чем 4х летние SNR? Почему почему грозозащита осталась жива, а камера сдохла? Грозозащита без заземления есть ли в этом смысл? Делаете ли вы заземление для камер когда устанавливаете камеры на опоры? Камеры Omny 100 PRO в данный момент находятся на ремонте в NAG. Поэтому детального описания что случилось с камерой у меня нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Грозозащита без заземления не имеет смысла при питании камер по РоЕ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег ЭСО Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Молния "бъёт" в любой проводник электричества (металл, алюминий,медь, корпус камеры и т.д.). Ей (молнии) всё равно, есть там РОЕ с гальванической развязкой или нет. Если напряжение высокое (миллионы вольт), то расстояние и метра не достаточно. Если меньше, то гальваническая развязка РОЕ может спасти. Обычно пробивное напряжение, между кабелем и камерой в трансформаторе РОЕ от 0,5 до 3 кВ. Если РОЕ без гальванической развязки (такие тоже бывают), то всё напряжение сразу "пойдёт" во всю схему как преобразователя, так и камеры. Грозозащиту необходимо устанавливать с обоих концов кабеля (как максимально возможного проникновения энергии молнии), что бы защитить как камеру, так и регистратор. Устанавливать защиту необходимо как можно ближе к линии связи, и как можно дальше от оборудования. Соединять защиту с заземлением проводником как можно наименьшей длинны. Лучше всего линию закопать в землю. Грозозащита без заземления - выброшенные на ветер деньги, потраченные на грозозащиту. Защиты без заземления применяются для защиты от статики (например в флэшке). Это совершенно разные задачи. Если камера установлена на металлическом столбе, при этом камера питается от 12 вольт минус которого "якобы" заземлён, а хорошего заземления электрики нет, то при попадании высокого напряжения на ноль электрического провода то будет выгорание оборудования. Причём как камер, так и приёмного оборудования. И т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба У нас несколько сотен камер (SNR и Dahua). Установлены на улице, без заземления и грозозащиты. Запитаны по PoE. Правда подключены и смонтированы так, чтобы протяженность провода в воздухе была минимальной и чтобы не было ничего торчащего и притягивающего электричество. За несколько лет после грозы вышла из строя всего пара камер. Ну может быть три. Гораздо чаще они выходят из строя из-за воды. Штук 15 сдохло, из-за заводского брака или плохой сборки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSR Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба что их саппорт нага их уже не ремонтирует вы про SNR-CI-DB3.0I, ремонтируют их, почему нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DoMeN1line Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба Олег 501 а у Вас есть опыт монтажа заземления на опоре? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба Грозозащиту необходимо устанавливать с обоих концов кабеля (как максимально возможного проникновения энергии молнии), что бы защитить как камеру, так и регистратор. Мне приходилось видеть, как кабель "испаряется" практически мгновенно при попытке установить грозозащиту с двух сторон кабеля при использовании "разных" земель с большой разницей потенциалов С тех пор заземление ставится всегда только с одной стороны - со стороны защищаемого устройства, т.е. со стороны камеры Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба - неэкранированная витая пара - Грозозащита не заземлена М-да... У вас вся система видеонаблюдения будет расходным материалом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба К сожалению у всех монтажников, которые считают монтаж сетевого оборудодвания( а с ним и видеонаблюдения) плевым делом, не хватает чего то. Заземление - зачем. Разные потенциалы - что это такое, не слышали. Необходимо поднимать скилл людей. Академию чтоль устроить, читаать куры по базам электроники, стандартам и прочему... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба В таких случаях передачу данных к камере нужно делать по оптике, отдельно использовать линию питания (внешним кабелем или интегрированными жилками в оптику), на линию питания ставить разрядники и ограничители перенапряжений, если заземления нет, то тянуть отдельный толстый кабель от каждой камеры до точки заземления, для этой цели часто используют кабель СИП 4х25, соединяя все 4 провода вместе для уменьшения сопротивления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexPan Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба А в чем трудность сделать заземление? Сейчас заземление из обмедненных прутков большим перфоратором на 15 метров забивается за 15 минут. Я встречал роспроизводителя из нержавейки, но они только оптом продавали. Мне такая партия была не нужна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) · Жалоба для этой цели часто используют кабель СИП 4х25, соединяя все 4 провода вместе для уменьшения сопротивления. И часто ваши заказчики соглашаются на прокладку такой воздушной линии для организации заземления камер? Изменено 30 августа, 2016 пользователем SergioDeMaster Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба http://nag.ru/articles/article/29947/grozozaschita.html предлагаю ознакомиться. А по теме ТС Вы сравниваете изначально камеры двух разные ценовых диапазонов и двух разных степеней защиты. это неправильно изначально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба И часто ваши заказчики соглашаются на прокладку такой воздушной линии для организации заземления камер? А мы и не спрашиваем. Если нужно вешать камеры в удаленных местах, то туда предлагается только оптика, кабель питания и заземление, других вариантов нет. Аргументы простые - 100 метров такого кабеля стоят 12 тыс, одна камера стоит 30 тыс, то, что заземление поможет, вероятность большая, поэтому камеры выгорают очень редко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба А мы и не спрашиваем. Если нужно вешать камеры в удаленных местах, то туда предлагается только оптика, кабель питания и заземление, других вариантов нет. Аргументы простые - 100 метров такого кабеля стоят 12 тыс, одна камера стоит 30 тыс, то, что заземление поможет, вероятность большая, поэтому камеры выгорают очень редко. то есть вы готовы за 12 тысяч рублей на 100 м подвеса до камеры: 1. закупить кабель сип 4х25 2. закупить арматуру для его подвеса 3. разместить кабель на опорах 4. завести его на вру и подключить к шине уравнивания потенциалов так? бросайте вы видеонаблюдение, вы будете царем горы в тендерах на монтажные работы в энергетике с такими расценками! P.S. один из вариантов организации заземления предложил выше alexpan Изменено 1 сентября, 2016 пользователем SergioDeMaster Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Про 12 тыс это стоимость кабеля, а не монтажных работ. Монтажные работы уже включены при установке камеры, а проложить еще один дополнительный кабель труда не составляет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба У вас же много таких объектов? Покажите фотку камеры с подключенным заземлением на подвес сип 4х25. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...