kulema Posted December 14, 2015 Добрый вечер! Писал пост о запитке радио оборудования UBIQUITI и dlink от 48 в, помогите срочный вопрос. Есть UBIQUITI АС с гигабитными портами, питающиеся от 24 вольт инжекторами, и коммутатор dlink 3200 28, питание на вышку могу подать либо 24 либо 48 вольт, как запить все это железо не могу разобраться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sangar Posted December 14, 2015 Вариант самый простой,подать 24вольт, на вышке ставить преобразователь 24 на 220вольт)))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TTvs Posted December 14, 2015 kulema, если dlink не на гарантии, обратитесь к электронщику, чтобы он выяснил, какое напряжение выдает его внутренний блок питания, скорее всего там 5 вольт. Ставите импульсный преобразователь с 24 на 5в., вопрос решён. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hRUst Posted December 15, 2015 (edited) Уже писал, Длинк ест 12 вольт, Убик тоже съест 12, но я живьем гиговый инжектор не щупал. Edited December 15, 2015 by hRUst Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dsk Posted December 15, 2015 DC-DC преобразователи вам в помощь. Не забудьте, что там не 48в., а -48. Плюс на массе. Повнимательней с заземлениями и т.п., а то случится страшное... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kulema Posted December 16, 2015 Спасибо, буду пробовать) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Глеб Высоцкий Posted December 16, 2015 Простите новичка, а у уличных UBIQUITI вроде и нет локального разъема питания, только PoE? И инжектор в комплекте. И в чем вопрос тогда: не надо на вышку никакого питания, коммутатор со штатными инжекторами внизу, точки вверху, между ними витые пары. А питание внизу - 220В через инвертор, без вариантов. Приличный стоит 20 т.р., ИРБИС, например. Неприличный (Штиль) - 10 т.р. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NewUse Posted December 16, 2015 А питание внизу - 220В через инвертор, без вариантов. Какой нафиг инвертор, у ubnt passive poe -- подаёте питание напрямую в нужные пары и будет вам счастье. На наге или аналогичных магазинах бывают готовые POE-инжекторы, если хотите чтоб всё совсем красиво было, цена 100-500р. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EDA_SPB Posted December 16, 2015 Вот такая штука пойдет для подключения ubnt к источнику -48? http://routerboard.com/RBGPOE-CON-HP Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cenix Posted December 16, 2015 Какой нафиг инвертор, у ubnt passive poe -- подаёте питание напрямую в нужные пары и будет вам счастье. На наге или аналогичных магазинах бывают готовые POE-инжекторы, если хотите чтоб всё совсем красиво было, цена 100-500р. Вот только у гигибитных инжекторов там еще и трансформатор добавляется. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MaXToP Posted December 17, 2015 https://www.google.lv/search?q=lm2576&espv=2&biw=1909&bih=882&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzw4Cln-LJAhUJBiwKHWKhA8kQsAQINQ#imgrc=8OmJCVQ3KFMEhM%3A практически 3 детальки и все что надо, главное LMка должна быть с индексом HV ! http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Глеб Высоцкий Posted December 18, 2015 Какой нафиг инвертор, у ubnt passive poe -- подаёте питание напрямую в нужные пары и будет вам счастье. Напрямую - откуда? С выхода бесперебойника 48В, у которого с "землей" соединен "плюс"? Русская рулетка. В любом случае нужна гальваническая развязка. Т.е. либо инвертор, либо преобразователи DC/DC. Инвертор - "штатное" решение. Именно так запитывается 220-вольтовое оборудование на объектах с питанием =48В. На базовых станциях, например. А DC/DC - самоделка, решение для бедных. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cenix Posted December 18, 2015 (edited) На базовых станциях, например. Не знаю с чего вы это взяли, но как раз на базовых станциях от 48 вольт все питается. А инвертор - это маразм. Потому что эффективность итоговая будет стремится к 50-60% примерно учитывая падения. http://habrahabr.ru/post/172655/ http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/192430/ http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/194000/ http://habrahabr.ru/post/172093/ Edited December 18, 2015 by cenix Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NewUse Posted December 18, 2015 Т.е. либо инвертор, либо преобразователи DC/DC. Инвертор - "штатное" решение. Именно так запитывается 220-вольтовое оборудование на объектах с питанием =48В. Какое, нафиг, штатное решение тройное преобразование DC-AC-DC, это дорого не эффективно и не надёжно. ИБП разные, но большинство 12В либо 24В, если 48В, то. да DC-DC конвертер. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Глеб Высоцкий Posted December 21, 2015 Объясняю терпеливо. На базовых станциях сотовой связи устанавливается ИБП с первичным питанием 380х50 (220х50) и выходным напряжением 48 В постоянного тока, с внешней аккумуляторной батареей, из нескольких групп по 4 12-вольтовых аккумуляторов, размером раза в три больше автомобильного каждый. Эта батарейка обеспечивает автономную работу БС несколько часов. Сама БС питается от 48В, причем по штату с корпусом соединен плюс. А вот оборудование транспорта для БС бывает разное. Типичное (релейка) тоже питается -48. Но может быть и нетипичное - например, спутниковый модем с питанием 220. И его надо посадить на ту же батарейку, т.к. если поставить отдельный ИБП 220/220 с такой же автономностью, он выйдет раза в три дороже инвертора и раз в пять больше по размеру. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Глеб Высоцкий Posted December 21, 2015 Любая попытка запитать такое оборудование напрямую от ИБП, либо через регулятор на "КРЕНке" почти наверняка приведет к КЗ ИБП. Т.к. практически у всего оборудования, работающего от адаптера 220VAC/12VDC (5; 24 - без разницы) с корпусом соединен минус питания. Не уверен на все 100, но на 95 - то же касается passive PoE. Через корпус, через сигнальные цепи, через заземление м нус окажется замкнут на плюс ИБП, который по штату на земле. Поэтому нужен такой вторичный источник питания, у которого входная и выходная цепи полностью гальванически развязаны, через трансформатор. Т.е. инвертор. Даже если это будет преобразователь DC/DC, он по принципу работы будет инвертором с преобразованием DC/AC-трансформатор-AC/DC. Т.е. никакой экономии по сравнению с инвертором 48/220 не будет. Разве что по деньгам - за счет использования колхозной железки вместо фирменной. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Garra-67 Posted December 21, 2015 Ух блин даж не знал что тут актуально. Просто есть возможность надрать DC/DC инверторов с пром плат на 5 12 3.3 В Если надо пишите, пропью. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dj_setle Posted December 23, 2015 Расскажу как я питаю ubnt, mikrotik, zyxel, d-link и т. д. только не смейтесь. Отрезаем вилку от кабеля 220, и подключаемся на автомат -48...60. Штатный БП от постоянки заводится без проблем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Глеб Высоцкий Posted December 25, 2015 А кстати - вполне себе вариант. Если штатный БП - импульсный, то у него на входе стоит выпрямитель, и постоянку он слопает не хуже переменки. Обычно БП адаптивный, как правило, по спецификации должен работать от 90 В до 240 В. От 48 не обязан, но шанс есть. Развязка полная, где на корпусе плюс, где минус, пофигу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...