FATHER_FBI Posted November 16, 2015 Коллеги задумался приобрести сей девайс. Мучает несколько вопросов. В плане SFP он все жует? И на что влияют лицензии? 16 Port License Upgrade Package 16P_UPG_PKG 32 Port License Package 32P_LIC_PKG 16 Port License Upgrade Package 16P_UPG_PKG 32 Port License Package 32P_LIC_PKG Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Merridius Posted November 16, 2015 Лицензии нужны для разблокировки портов. На счет всеядности SFP/SFP+ хрен знает, где-то тут читал, что могут быть проблемы с DAC, но могу и ошибаться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted November 16, 2015 Лицензии нужны для разблокировки портов. На счет всеядности SFP/SFP+ хрен знает, где-то тут читал, что могут быть проблемы с DAC, но могу и ошибаться. Что значит для разблокировки портов? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted November 16, 2015 значит не все порты активны. нексусы только цискины сфп (или прошитые под них) жуют.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vinc Posted November 17, 2015 не правда. Жуют все подряд. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tehmeh Posted November 17, 2015 Да вот не все подряд, к сожалению. Gateray SFP+ 850nm 300m в 5000-м ни в какую не взлетают, а вот SNR'овские - пожалуйста. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
basterik Posted November 17, 2015 (edited) Вы наверно имеете виду Nexus 3500, данные свичи для высокочастотного трейдинга, лицензии действительно нужны для активации портов. Если вы не занимаетель высокочастотным трейдингом данные свичи не нужны, смотрите 3000,3100,3200. По поводу всеядности service unsupported-transceiver решает вопрос. Ну и уточните модель, их там много и уже не одно поколение. Edited November 17, 2015 by basterik Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted November 20, 2015 Вы наверно имеете виду Nexus 3500, данные свичи для высокочастотного трейдинга, лицензии действительно нужны для активации портов. Если вы не занимаетель высокочастотным трейдингом данные свичи не нужны, смотрите 3000,3100,3200. По поводу всеядности service unsupported-transceiver решает вопрос. Ну и уточните модель, их там много и уже не одно поколение. Меня интересует модель Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GE, уже заказал, установлена максимальная лицензия, теперь только осталось проверить что с SFP модулями, все ли модуля она хавает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zvictorp Posted January 11, 2016 (edited) Вы наверно имеете виду Nexus 3500, данные свичи для высокочастотного трейдинга, лицензии действительно нужны для активации портов. Если вы не занимаетель высокочастотным трейдингом данные свичи не нужны, смотрите 3000,3100,3200. По поводу всеядности service unsupported-transceiver решает вопрос. Ну и уточните модель, их там много и уже не одно поколение. Меня интересует модель Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GE, уже заказал, установлена максимальная лицензия, теперь только осталось проверить что с SFP модулями, все ли модуля она хавает. У меня все хавает. Правда, для того, чтоб работали 1Gb нужно при извлеченном модуле установить вручную на порту speed 1000 Edited January 11, 2016 by zvictorp Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Azamat Posted January 12, 2016 Наткнулись на жесткие грабли в модели Nex 3064, со штатным stp аппаратное ограничение на 507 VLAN. Легко проверяется conf t vlan 2-900 скорее всего даст - no resourses ... на багтрекере есть запись от 15 окт. 2015 Предложение от циски - юзать мст. Нам не подошло. Разгрузили часть вланов на 4900 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted January 12, 2016 вам надо более 500 стп инстансов ? О_О Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted January 14, 2016 вам надо более 500 стп инстансов ? О_О У цыски как такового нет классического STP/RSTP, там есть проприетарный PVST/Rapid-PVST. Так вот эта хрень, каждый вилан пихает в отдельный виртуальный инстанс. И для того что бы в кольце бегало много виланов, приходиться распределять их по MSTP группам. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Azamat Posted January 15, 2016 про мст было написано, что любые движения в контексте вланов - создание, перенос - надо планировать в технологические окна - ибо будет ненадолго обрываться связь в целевых вланах. в общем - приняли что это не баг, а фича. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
asteroid Posted March 1, 2020 А подскажите N3K-C3064PQ-10GE умеет "мигать" зелеными индикаторами активности трафика? Оранжевый - нет модуля. Не горит никакой - модуль распознан. Горит зеленый, link up. Но он не мигает, когда тудой трафик "ходит". Если умеет, то какой командой включается? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...