belokuriha Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Возможно такая тема есть , была на НАГ , но поиск рулит плохо. Вопрос в следующем. Нужно из одного города А в другое село Б сделать связь . Для этого нужно проложить Оптоволокно . Самый короткий путь это уже по действующей линии 110кВ , т.е по ее опорам. Читал что можно и по опорам но только если заменить грозотрос на спец.кабель . Многие мне говорят что можно смонтировать на самой опоре ниже токоведущих проводов. Ну так все же как правильно и какие для этого нужны бумаги что бы с ними пойти в обслуживающую эту ЛЭП организацию и сделать с ними договор на аренду опор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Многие мне говорят что можно смонтировать на самой опоре ниже токоведущих проводов. Можно, делали. Ну так все же как правильно и какие для этого нужны бумаги Идете к владельцу опор, и запрашиваете ТУ на подвес. На самом деле так-то никаких бумаг не нужно, из физлицо с улицы может согласовать и повешать 70км кабеля по ЛЭП. Ключевой фактор: вы должны быть платежеспособны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vmoroz Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1447480755' post=1200113]На самом деле так-то никаких бумаг не нужно, из физлицо с улицы может согласовать и повешать 70км кабеля по ЛЭП. Согласовать то может, но самого подвешивать не пустят...физ. может только успевать отлистывать организации которая имеет... 1. ТУ (если сети ФСК - то 99% что заставят менять грозотрос, с МРСК еще как-то можно договорится), если не грозотросс, то наверняка скажут применять трекингостойкий кабель. 2. Проект и согласование.. 3. Монтаж, мало того, что это геморой с допусками, так могут еще грозотрос не разрешить менять на действующей ВЛ (хотя такая технология есть), значит это вывод линии в ремонт... ИМХО. если нужно быстро, искать фирму в регионе, которая знает всю эту кухню, и есть связи в МРСК и ФСК... год назад ПИР+СМР(грозотросс) ~ 400-450т./км. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Согласовать то может, но самого подвешивать не пустят...физ. может только успевать отлистывать организации которая имеет... Вас как юрлицо тоже вряд-ли на ЛЭП110 пустят, там такая кипа бумаг и обучения для работы под напряжением, что маяться будете полгода, и не факт, что выйдет дешевле. Альтернативный вариант - полное обесточивание линии, но это дорого, и не всегда возможно на долгий срок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vmoroz Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба ' timestamp='1447491166' post=1200167]Вас как юрлицо тоже вряд-ли на ЛЭП110 пустят, там такая кипа бумаг и обучения для работы под напряжением... ну как бы автору светит за монтаж отлистать ~ 14млн., есть смысл озадачится обучением (если есть опыт прокладки оптики, персонал и механизация) - это если ему согласуют кабель, за грозотрос браться без опыта даже врагу не посоветую.. Как правило согласовывают подвес ниже фазных проводов, очень редко на уровне, поэтому в основном тянут без отключения ВЛ... У меня то допусков как у дурака фантиков, так как больше отношусь к энергетики чем к связи... Изменено 14 ноября, 2015 пользователем vmoroz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба А закопать в охранной зоне ЛЭП не вариант? Сильно дешевле выйдет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuckingElvis Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Столько денег возьмут, что проще чурок нанять закопать кабель в землю вдоль ЛЭП Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба На фото заставили менять грозатрос , или это по правилам ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба МРСК Хрен вы договоритесь по крайней мере в Нижегородской Владимирской области отправят в ВОЛС ВЛ. Положите втихаря в землю предварительно топографическую сьёмку закажите ,чтоб знать какие коммуникации проходят. Официально со всеми документами и разрешением на строительство 500 метров уже 3 год оформляем . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vmoroz Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба МРСК Хрен вы договоритесь по крайней мере в Нижегородской Владимирской области отправят в ВОЛС ВЛ. Положите втихаря в землю предварительно топографическую сьёмку закажите ,чтоб знать какие коммуникации проходят. Официально со всеми документами и разрешением на строительство 500 метров уже 3 год оформляем . В каждом регионе есть те которых "очень рекомендуют", и будут всячески препятствовать выполнить работу чужими руками...и это во всех областях... Сомневаюсь, что 70км можно втихаря проложить по земле в охранной зоне ВЛ, не пройдет и недели, как бригаду накроют....нужно еще учитывать особенность местности, по болотам и рекам не сильно то покапаешь... 500 метров по ВЛ ? или в земле? в чем именно застряли если не секрет (праздный интерес). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба была на НАГ , но поиск рулит плохо. Вот эта тема http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75072&hl=%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BD&st=0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuckingElvis Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба МРСК Хрен вы договоритесь по крайней мере в Нижегородской Владимирской области отправят в ВОЛС ВЛ. Положите втихаря в землю предварительно топографическую сьёмку закажите ,чтоб знать какие коммуникации проходят. Официально со всеми документами и разрешением на строительство 500 метров уже 3 год оформляем . В каждом регионе есть те которых "очень рекомендуют", и будут всячески препятствовать выполнить работу чужими руками...и это во всех областях... Сомневаюсь, что 70км можно втихаря проложить по земле в охранной зоне ВЛ, не пройдет и недели, как бригаду накроют....нужно еще учитывать особенность местности, по болотам и рекам не сильно то покапаешь... 500 метров по ВЛ ? или в земле? в чем именно застряли если не секрет (праздный интерес). Мы как то тем кого очень рекомендуют в Борском районе нижнего Новгорода занесли 60 рублей в чемодане. Шёл третий месяц а дело не сдвинулось. Плюнули, проложили по берёзовой аллее рядом с 6 кВт. До сих пор висит, третий год пошёл. Впесду этих согласовальщиков! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба Мы всё по правилам с землеотводом и согласно градостроительного кодекса с получением свидетельства на собственность на линейный объект делаем по земле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LPV Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба 60 рублей в чемодане. Шёл третий месяц а дело не сдвинулось. Плюнули, проложили по берёзовой аллее рядом с 6 кВт. До сих пор висит, третий год пошёл. Впесду этих согласовальщиков! неудивительно, что не сдвинулось за 60-то... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enigma33 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Самый короткий путь это уже по действующей линии 110кВ , т.е по ее опорам. Вы для начала ТУ запросите, вам для этого ничего особо не нужно, затем проект будете всё равно делать с помощью профессионалов они всё и напишут как, что и куда. Но самое главное в том, что МРСК может не дать вам права вешать кабель на 110кВ, например мне не разрешили, просто нет и всё, 0,4 можно, а 110 нет. Вот так-то, так что начните с ТУ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuckingElvis Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба 60 рублей в чемодане. Шёл третий месяц а дело не сдвинулось. Плюнули, проложили по берёзовой аллее рядом с 6 кВт. До сих пор висит, третий год пошёл. Впесду этих согласовальщиков! неудивительно, что не сдвинулось за 60-то... :) Ну цену они называли, не я. Мы 200 приготовили, они 60 сказали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vmoroz Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба может не дать вам права вешать кабель на 110кВ, например мне не разрешили, просто нет и всё всмысле "нет и все" - устно? или ответ какой-то нацарапали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuckingElvis Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Мне пришёл отказ. Не согласовывает размещение и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enigma33 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба может не дать вам права вешать кабель на 110кВ, например мне не разрешили, просто нет и всё всмысле "нет и все" - устно? или ответ какой-то нацарапали? И устно и в ТУ было прописано. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...