LeonUA Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Ребята, такая проблема. Провели оптиволокно, поставили конветоры.... Прошло 3 дня, начал конвектор тухнуть... 2 лампочки которые отвечают за кабель. Вытащил из сети - вставил, все работает. На второй день опять отрубился. Постоянно На время выключал, потом всключал и он начинал с 5й попытки работать.. Но все реже и реже, пока не сдох. Поставили новый, через 2 недели та же ситуация. Может кто подсказать в чем причина? Сил уже нет. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем LeonUA Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Скорей всего с волокном проблемы - вызывайте ТП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Грязь на оптическом коннекторе/воздушный промежуток/большое затухание в линии. Либо перегрев самого медика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LeonUA Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Проверяли волокно. Все норм. Как поменяли медик 2 недели нормально все было. И опять началось. Я тоже думал может перегрев, если при выключении потом начинает работать. Но все же, до этого 2 недели не грелся чтоли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
random7 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Может просто сбойная партия медиков? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
head Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба скорее волокна гуляют. смотрите кассеты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LeonUA Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Ну растояния между медиками около километра, стоит под столом в сухом, нормальном месте. Загадка от чего они дохнут... Но и фишка в том что при перезагрузке еще работаю, правда все чаще перезагружать приходится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Раз после ребута начинает работает, то смотреть 1. питание 2. температуру На новом конверторе блок питания тоже новый? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vipro Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба скорее волокна гуляют. смотрите кассеты А чего они сейчас гулять начинают взад-вперед? Физику можно пояснить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Кстати да, +1 к питанию как одному из вариантов. Но при плохом питании обычно еще и по меди линк начинает гаснуть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vipro Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба А чего он тогда после ребута начинает работать? Хотя встречалось мне такое с каким-то роутером, только не сразу выключил-включил, а надо было дать ему отдохнуть. После этого он опять трепыхался некоторое время и умирал. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем vipro Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба LeonUA, доброго времени суток. Подскажите, а сама оптическая трасса, между Вашими конверторами «прямая» или используется арендованная у оператора, с возможным уплотнением (например, CWDM)? Если используется технология уплотнения, можно предположить фантастическую ситуацию – что-то «просачивается» на конверторы, через оборудование уплотнения. Правда, на практике, такого не встречал. Обычно, активное оборудование (конверторы), физически выводит из строя по проблеме с электрическим питанием. Вторым фактором, как выше описали коллеги по «цеху» - перегрев активного оборудования. Опять же, как писали выше, может быть установлены конверторы, рассчитанные на «дальние» расстояни, тем самым «выжигают» приёмники/передатчики. P.S. Даже если, оптическая трасса «оголилась», без изоляции на солнце, это приводит к потере связи конверторов, но не выходу из строя самих конверторов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vipro Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Если используется технология уплотнения, можно предположить фантастическую ситуацию – что-то «просачивается» на конверторы, через оборудование уплотнения. Правда, на практике, такого не встречал. И это насмерть убивает конвертор? Обычно, активное оборудование (конверторы), физически выводит из строя по проблеме с электрическим питанием. Видится мне, как наиболее вероятный случай. Интересно, а автор пробовал новый блок питания подключить к старому конвертору? Опять же, как писали выше, может быть установлены конверторы, рассчитанные на «дальние» расстояни, тем самым «выжигают» приёмники/передатчики. А почему помогает "вытащил-вставил"? Расстояние там километр все-таки, а не 5 метров. Думаете провайдер поставит на абонента дорогущий трансивер на 120 км? Небось максимум 20-ка стоит. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем vipro Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба самое фантастическое что слышал от наших, это птицы повыковыривали волокна из ску-4на изоленте ... правда тут без само-восстановления Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Если расстояние больше чем 50 метров, то не нужно думаю бояться за "выжигание". По крайней мере везде на 50-100 метровых линках ставили DMC-920 и работало и работает годами Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickuz Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Была такая проблема, из-за питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serejka Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Если расстояние больше чем 50 метров, то не нужно думаю бояться за "выжигание". По крайней мере везде на 50-100 метровых линках ставили DMC-920 и работало и работает годами А не проще глянуть спецификации на оборудование? Когда работал с sdh/cwdm/dwdm на магистрали, это играло довольно важную роль, сжечь приёмник платы мультиплексора если у неё ценник 15к$ или же снято с производства то ещё развлечение. Хотя да, DMC-920 с защитой от дурака. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Если расстояние больше чем 50 метров, то не нужно думаю бояться за "выжигание". По крайней мере везде на 50-100 метровых линках ставили DMC-920 и работало и работает годами А не проще глянуть спецификации на оборудование? Когда работал с sdh/cwdm/dwdm на магистрали, это играло довольно важную роль, сжечь приёмник платы мультиплексора если у неё ценник 15к$ или же снято с производства то ещё развлечение. Хотя да, DMC-920 с защитой от дурака. длинки просто пишут максимальное расстояние, минимального нет))) на теже WDM модули shop.nag.ru помоему тоже нет ничего подобного) Изменено 21 сентября, 2015 пользователем mcdemon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...