SNR Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Коллеги! Кто покупал наши ИП серии SNR-PS-C - тот уже знает, что они надежны. Но мы стараемся сделать их лучшими на рынке, поэтому выпускаем новые модели и добавляем приятные фишки: -зажимные клеммы -предохранители с ПТК -регулятор выходного напряжения 11-15В(пока одновременно для всех, думаем над тем, чтобы отдельно регулировать каждый выход) -выпустили модель для установки в стойку и установкой внутрь до 3 АКБ 12Ач. Есть ли у Вас какие то пожелания по поводу функциональности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neokit Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Всё хорошо, но шумит зараза)) Монтировал в помещение которое должно было быть служебным и пустым, а туда людей посадили))) Очень они не довольны "шумелкой" на стене)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ViTan1975 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Пишу второй раз, заново, с первого раза произошёл какой-то сбой на форуме и сообщение потерялось. По-этому буду по делу только. Китайцы что-то не то запаяли в SNR-PS-C1205-D09 , но при замыкании любого канала вырубается весь источник (уходит в защиту). Либо нам прислали брак который не держит нагрузку, либо предохранители не те. Жаль нет времени разобраться - завтра отдам на монтаж. Просьба проверить и разобраться, проблема может носить массовый характер. А в общем впечатление от источника положительное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ViTan1975 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба нет нагрузку держит, а вот предохранители MultiFuse xf110 не срабатывают С таким браком теряется смысл многоканальности, посмотрим как в работе себя покажет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо, проверим дополнительно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ViTan1975 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Ах да, в SNR-PS-C1205-D09 ещё не порадовало расположение разъёма питания 220 вольт (при вставленной вилке невозможно полностью открыть крышку). Когда-нибудь это сломают монтажники или клиенты. Ещё взяли на пробу SNR-PS-C2405-A09, там тоже вопросы будут, но вначале попробую принять меры по защите трансформатора, а то боюсь сжечь в ходе экспериментов. Но об этом позже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Насчет разъема - посмотрим, в принципе есть такой момент. но изза этого переразводить плату придется.. Насчет PTC - можете не волноваться..Происходит все так на самом деле из-за доп. защиты силового модуля. В момент КЗ у него повышается выходной ток и главный предохранитель в силовой модуле останавливает все выходы) на пару секунд. Это сделано для надежной защиты ИП. Если убрать этот предохранитель, каждый канал будет отрабатывать индивидуально всегда, но тогда понизится надежность ИП в целом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Судя по описанию, понравилась такая штука - TFortis PSW-2G-UPS (термобокс + ИБП + PoE свитч с SFP). У вышеуказанного девайся огромный минус - администрировать его тяжеловато (веб-интерфейс + куцый SNMP - это вообще ни о чём). Если бы Nag выпустил SNR-S2940-8G-PoE вкупе с мониторингом ИБП в таком исполнении - было б очень круто. А то приходится под тройку-четвёрку камер искать и покупать 19" термошкаф, ставить туда ИБП и S2940-8G или вообще каталист 2960. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба У нас в планах выпуск подобного но не полностью управляемого...управляемый дорого получается, и без УПСа, ибо батарею при низких температурах без обогрева глупо ставить.. 6 портов 10/100 (на них 150Вт, 1 порт может до 60Вт, остальные до 30Вт)+2 под SFP и 1 порт для Ubi с 24V passive poe. Планируем снабдить мониторингом жизни камер(чтобы камера сама пинговала свитч, пинг камеры свичем - бесполезен(так именно сделано у TFORTIS, бесполезно для большинства камер). Питаться от 220В будет. Готовим образец к КРОСу. Чип Марвел. Стоимость ожидается до 10Тр. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба и без УПСа, ибо батарею при низких температурах без обогрева глупо ставить.. Логично, как-то и не подумал даже (хотя у нас зимой -35 - не редкость). но не полностью управляемого...управляемый дорого получается А вот это конечно обидно, хотя посмотрим. Надеюсь, что полноценный SNMP там будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба и без УПСа, ибо батарею при низких температурах без обогрева глупо ставить.. Логично, как-то и не подумал даже (хотя у нас зимой -35 - не редкость). но не полностью управляемого...управляемый дорого получается А вот это конечно обидно, хотя посмотрим. Надеюсь, что полноценный SNMP там будет. За какие деньги Вы готовы покупать управляемый свитч подобного рода с нормальным функционалом консольным? Еще попутно готовим модель на другом хорошем индастриал чипе, но цена будет примерна ценам Tfortis тогда. Будет и web и консоль Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
codeine Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба хм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rizan Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба Планируем снабдить мониторингом жизни камер(чтобы камера сама пинговала свитч, пинг камеры свичем - бесполезен(так именно сделано у TFORTIS, бесполезно для большинства камер). Добрый день! Поясните пожалуйста, почему бесполезен? Если камера будет пинговать свитч и вдруг пинга не станет, как она сообщит об этом если канал связи сдох? по мимо pinga у TFortis заявлено, что еще и линк на порту мониторится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rizan Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба Будет и web и консоль Насколько необходимо консольное управление? Разве не достаточно Web интерфеса Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба ммм...нормальным админам нет.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rizan Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба ммм...нормальным админам нет.. В чем это проявляется? и админ, которому лень идти и цеплять консоль, а подцепляется по сети, не нормальный? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба не та консоль) строка командная Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба За какие деньги Вы готовы покупать управляемый свитч подобного рода с нормальным функционалом консольным? На самом деле за сумму S2940-8G-PoE + термошкаф + налоги + таможня + на пиво, в принципе готовы даже за ИБП с подогревом доплатить. Ну блин неудобно 19" шкаф на столб или мачту освещения вешать, неудобно. Я не заявляю, что мы сразу бы минимум десяток взяли, но интерес к девайсу бы точно проявили. Да, самое главное забыл - туда бы грозозащиту ещё! Разве не достаточно Web интерфеса Когда в сети зоопарк из железа Cisco, SNR, HP, NSGate - и у всех web-админки - не достаточно. Когда новая версия веб-браузера выходит быстрее, чем обновляются прошивки свитчей - не достаточно. Неохота через три года иметь зоопарк из разных операционок и браузеров, для того чтобы заходить на различные свитчи. Когда политика паролей - у одного восемь символов, у другого логин Administrator - не достаточно. Хочется нормальный радиус или такакс, как в Cisco, SNR или HP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Не совсем в тему, но... Нужна умная розетка, которая могла бы пинговать внешний IP (8.8.8.8) и при отсутствии ответа перегружать устройство по питанию. Что есть подобное и за какие деньги? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба розетка какая? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба розетка какая? 220В, достало ездить LTE модем передергивать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба конечно есть! контроллер или с GSM или такой же + Розетка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rizan Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба У нас в планах выпуск подобного но не полностью управляемого... Что означает, не полностью управляемого? Еще попутно готовим модель на другом хорошем индастриал чипе, Можно подробнее? Что ожидать от этой модели? И что за индастриал чип? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба Управление только параметрами PoE: пинг-перезагрузка порта, пассив-стандарт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rizan Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба А что на счет чипов? какой марвел и что за индестриал чип? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...