megahertz0 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Используем ИБП МАП Энергия http://www.invertor.ru/sin.html, все устраивает, все работает. Но хочу что-то похожее, но с SNMP управлением. И крайне желательны обычные внешние батареи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
n0_name Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Вопрос на засыпку. Есть задача, приобрести на ц. узел ИБП OnLine 3 000 VA. Нагрузка на старую UPS составляет примерно 1 000 Ват. Бюджет как всегда урезан. Посему вариантов не так много. Прошу Вас коллеги оценить выбор и быть может посоветовать нечто лучшее.... И так: UPS 3000VA Ippon <Innova RT 3K> LCD+ComPort+USB (подкл-е доп. батарей) х 31 189 руб. Ippon <Innova RT 3K EBM> (дополнительная батарея для Innova RT 3K) 2шт х 11 561 руб. ИТОГО х 54 311 руб и. Источник бесперебойного питания 3000 VA серии серии MXL без АКБ (ток заряда 14 А) х 20 256 руб Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-55 для ИБП (6шт) х 4 160 руб ИТОГО 45216 Что лучше? Ваше мнение? Вопрос: Какое время продержит УПС (второй вариант) при указанной выше нагрузке ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу. А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) · Жалоба У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу. А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат. За опыт спасибо, но отзывов для оценки маловато.... склоняюсь в сторону решения от SNR .... Вот только интересно при 6 батарейках по 55Ач, сколько он будет держать ? И есть ли система АВР в SNR ? Изменено 28 января, 2013 пользователем baronzzz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ank Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Попробуйте обратиться к менеджерам нага. Так как есть формула для вычисления в зависимости от нагрузки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Высчитали 1-1,5 часа....маловато как то... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба SNR-UPS-ONRT-3-MX + 6 x SNR-BAT-12-55 - примерное время работы при полной нагрузке немногим менее 1 часа. SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 6 x SNR-BAT-12-100D - 2,5 часа SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 12 x SNR-BAT-12-100D - честно выдержал нагрузку обогревателем на 2,5кВт в течение 5,5 часов. В AVR нужды нет, так как ИБП двойного преобразования, т.е. инвертор работает всегда, кроме режима ECO (экономим электричество). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба В чем разница между MXL и MX ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба MX - ток заряда 7А, MXL - 14А. Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Какое минимальное кол-во батарей можно использовать, хотел 55 Ач, их нет...возможно 3 шт по 100Ач, с перспективой расширения ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше). Это как ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба И все же, на вопрос я не получил ответ уважаемый SNR Team, какое минимальное количество батарей возможно исполльзовать с MXL 3000Va Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Phreek Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба 72VDC / 12V = 6 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что Данный ИБП можно укомплектовать батареями типа SNR-BAT-12-100D 3 шт и SNR-BAT-12-7D 3 шт. Такая схема имеет место быть ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Phreek Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Имеет место быть подключение к ИБП однотипных аккумуляторных батарей (с одинаковой емкостью) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Т.е. перемешивать нельзя ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба 72VDC / 12V = 6 Все верно! Т.е. перемешивать нельзя ? Нельзя! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач Обожаю такие мнения.Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее 7А А что пишете вы ? не более))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач С чес это связанно, только ли со временем заряда этих батарей или с чем то еще ? Выходит для MXL, как в прочем и для MX, вообще лучше использовать 7Ач либо 9Ач ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Теоретически, если у Вас батарея работает в буферном режиме, то ничего страшного не должно произойти, а если в циклическом режиме, то тут постоянный "недозаряд" грозит сульфатацией с уменьшением емкости батарей. В обычном режиме, для ИБП серии MX можно использовать батареи номинальной емкостью до 100Ач, а для MXL - до 200Ач. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач Обожаю такие мнения.Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее 7А А что пишете вы ? не более))) Недозаряд произойдет, если недостаточно времени при заряде номинальным током, или недостаточно тока при ограниченом времени.Все современные ИБП заряжают с контролем по напряжению. Соответственно им по барабану сколько времени заряжать аккумулятор, он будет его заряжать до победного, или пока ему не прикажут. Гораздо страшнее перезаряд. Вот этот: http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09642.SNR-UPS-ONRT-1-MX спокойно заряжает 190-е аккумуляторы приблизительно за двое суток. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrizl Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Интересует Источник бесперебойного питания on-line, 2000 VA серии MX без АКБ будет ли он работать с Блок батарей SNR-UPS-BCRT-2-M для ИБП 2kVA с дальнейшим подключением внешних акб? И возможно ли менять акб на горячую? Ели можно выложите инструкцию (паспорт ,доки) на ибп и блоки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба Думаю если ИБП перевести в байпас режим, то аккумуляторы можно поменять, во всяком случае мы так однажды наращивали количество батарей (правда на другом ИБП). Но производитель ИБП ессно порекомендует вам этого не делать ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...