megahertz0 Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 Используем ИБП МАП Энергия http://www.invertor.ru/sin.html, все устраивает, все работает. Но хочу что-то похожее, но с SNMP управлением. И крайне желательны обычные внешние батареи. Вставить ник Quote
n0_name Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия. Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 Вопрос на засыпку. Есть задача, приобрести на ц. узел ИБП OnLine 3 000 VA. Нагрузка на старую UPS составляет примерно 1 000 Ват. Бюджет как всегда урезан. Посему вариантов не так много. Прошу Вас коллеги оценить выбор и быть может посоветовать нечто лучшее.... И так: UPS 3000VA Ippon <Innova RT 3K> LCD+ComPort+USB (подкл-е доп. батарей) х 31 189 руб. Ippon <Innova RT 3K EBM> (дополнительная батарея для Innova RT 3K) 2шт х 11 561 руб. ИТОГО х 54 311 руб и. Источник бесперебойного питания 3000 VA серии серии MXL без АКБ (ток заряда 14 А) х 20 256 руб Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-55 для ИБП (6шт) х 4 160 руб ИТОГО 45216 Что лучше? Ваше мнение? Вопрос: Какое время продержит УПС (второй вариант) при указанной выше нагрузке ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу. А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат. Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 (edited) У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу. А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат. За опыт спасибо, но отзывов для оценки маловато.... склоняюсь в сторону решения от SNR .... Вот только интересно при 6 батарейках по 55Ач, сколько он будет держать ? И есть ли система АВР в SNR ? Edited January 28, 2013 by baronzzz Вставить ник Quote
Ank Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 Попробуйте обратиться к менеджерам нага. Так как есть формула для вычисления в зависимости от нагрузки. Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 Высчитали 1-1,5 часа....маловато как то... Вставить ник Quote
SNR Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 SNR-UPS-ONRT-3-MX + 6 x SNR-BAT-12-55 - примерное время работы при полной нагрузке немногим менее 1 часа. SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 6 x SNR-BAT-12-100D - 2,5 часа SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 12 x SNR-BAT-12-100D - честно выдержал нагрузку обогревателем на 2,5кВт в течение 5,5 часов. В AVR нужды нет, так как ИБП двойного преобразования, т.е. инвертор работает всегда, кроме режима ECO (экономим электричество). Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 29, 2013 Posted January 29, 2013 В чем разница между MXL и MX ? Вставить ник Quote
SNR Posted January 29, 2013 Posted January 29, 2013 MX - ток заряда 7А, MXL - 14А. Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше). Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 29, 2013 Posted January 29, 2013 Какое минимальное кол-во батарей можно использовать, хотел 55 Ач, их нет...возможно 3 шт по 100Ач, с перспективой расширения ? Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 29, 2013 Posted January 29, 2013 Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше). Это как ? Вставить ник Quote
SNR Posted January 29, 2013 Posted January 29, 2013 для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 29, 2013 Posted January 29, 2013 И все же, на вопрос я не получил ответ уважаемый SNR Team, какое минимальное количество батарей возможно исполльзовать с MXL 3000Va Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 30, 2013 Posted January 30, 2013 Правильно ли я понимаю, что Данный ИБП можно укомплектовать батареями типа SNR-BAT-12-100D 3 шт и SNR-BAT-12-7D 3 шт. Такая схема имеет место быть ? Вставить ник Quote
Phreek Posted January 30, 2013 Posted January 30, 2013 Имеет место быть подключение к ИБП однотипных аккумуляторных батарей (с одинаковой емкостью) Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 30, 2013 Posted January 30, 2013 Т.е. перемешивать нельзя ? Вставить ник Quote
SNR Posted January 30, 2013 Posted January 30, 2013 72VDC / 12V = 6 Все верно! Т.е. перемешивать нельзя ? Нельзя! Вставить ник Quote
kosmich7 Posted January 30, 2013 Posted January 30, 2013 для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач Обожаю такие мнения.Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее 7А А что пишете вы ? не более))) Вставить ник Quote
baronzzz Posted January 31, 2013 Posted January 31, 2013 для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач С чес это связанно, только ли со временем заряда этих батарей или с чем то еще ? Выходит для MXL, как в прочем и для MX, вообще лучше использовать 7Ач либо 9Ач ? Вставить ник Quote
SNR Posted February 1, 2013 Posted February 1, 2013 Теоретически, если у Вас батарея работает в буферном режиме, то ничего страшного не должно произойти, а если в циклическом режиме, то тут постоянный "недозаряд" грозит сульфатацией с уменьшением емкости батарей. В обычном режиме, для ИБП серии MX можно использовать батареи номинальной емкостью до 100Ач, а для MXL - до 200Ач. Вставить ник Quote
20512 Posted February 1, 2013 Posted February 1, 2013 для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач для MXL - 140Ач Обожаю такие мнения.Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее 7А А что пишете вы ? не более))) Недозаряд произойдет, если недостаточно времени при заряде номинальным током, или недостаточно тока при ограниченом времени.Все современные ИБП заряжают с контролем по напряжению. Соответственно им по барабану сколько времени заряжать аккумулятор, он будет его заряжать до победного, или пока ему не прикажут. Гораздо страшнее перезаряд. Вот этот: http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09642.SNR-UPS-ONRT-1-MX спокойно заряжает 190-е аккумуляторы приблизительно за двое суток. Вставить ник Quote
skrizl Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Здравствуйте! Интересует Источник бесперебойного питания on-line, 2000 VA серии MX без АКБ будет ли он работать с Блок батарей SNR-UPS-BCRT-2-M для ИБП 2kVA с дальнейшим подключением внешних акб? И возможно ли менять акб на горячую? Ели можно выложите инструкцию (паспорт ,доки) на ибп и блоки. Вставить ник Quote
BiWiS Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Думаю если ИБП перевести в байпас режим, то аккумуляторы можно поменять, во всяком случае мы так однажды наращивали количество батарей (правда на другом ИБП). Но производитель ИБП ессно порекомендует вам этого не делать ;) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.