Jump to content

Recommended Posts

Posted

ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока.

Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.

Posted

Вопрос на засыпку.

 

Есть задача, приобрести на ц. узел ИБП OnLine 3 000 VA.

Нагрузка на старую UPS составляет примерно 1 000 Ват.

Бюджет как всегда урезан. Посему вариантов не так много.

 

 

Прошу Вас коллеги оценить выбор и быть может посоветовать нечто лучшее....

 

И так:

 

UPS 3000VA Ippon <Innova RT 3K> LCD+ComPort+USB (подкл-е доп. батарей) х 31 189 руб.

Ippon <Innova RT 3K EBM> (дополнительная батарея для Innova RT 3K) 2шт х 11 561 руб.

ИТОГО х 54 311 руб

 

и.

 

 

Источник бесперебойного питания 3000 VA серии серии MXL без АКБ (ток заряда 14 А) х 20 256 руб

Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-55 для ИБП (6шт) х 4 160 руб

ИТОГО 45216

 

 

Что лучше? Ваше мнение?

 

 

Вопрос: Какое время продержит УПС (второй вариант) при указанной выше нагрузке ?

Posted

У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу.

 

А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат.

Posted (edited)

У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу.

 

А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат.

 

За опыт спасибо, но отзывов для оценки маловато.... склоняюсь в сторону решения от SNR ....

 

 

Вот только интересно при 6 батарейках по 55Ач, сколько он будет держать ?

 

И есть ли система АВР в SNR ?

Edited by baronzzz
Posted

Попробуйте обратиться к менеджерам нага. Так как есть формула для вычисления в зависимости от нагрузки.

Posted

SNR-UPS-ONRT-3-MX + 6 x SNR-BAT-12-55 - примерное время работы при полной нагрузке немногим менее 1 часа.

SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 6 x SNR-BAT-12-100D - 2,5 часа

SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 12 x SNR-BAT-12-100D - честно выдержал нагрузку обогревателем на 2,5кВт в течение 5,5 часов.

 

В AVR нужды нет, так как ИБП двойного преобразования, т.е. инвертор работает всегда, кроме режима ECO (экономим электричество).

Posted

MX - ток заряда 7А, MXL - 14А.

Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше).

Posted

Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше).

 

Это как ?

Posted

И все же, на вопрос я не получил ответ уважаемый SNR Team, какое минимальное количество батарей возможно исполльзовать с MXL 3000Va

Posted

Правильно ли я понимаю, что Данный ИБП можно укомплектовать батареями типа SNR-BAT-12-100D 3 шт и SNR-BAT-12-7D 3 шт. Такая схема имеет место быть ?

Posted

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Обожаю такие мнения.

Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее

А что пишете вы ? не более)))

Posted

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

 

С чес это связанно, только ли со временем заряда этих батарей или с чем то еще ?

 

 

Выходит для MXL, как в прочем и для MX, вообще лучше использовать 7Ач либо 9Ач ?

Posted

Теоретически, если у Вас батарея работает в буферном режиме, то ничего страшного не должно произойти, а если в циклическом режиме, то тут постоянный "недозаряд" грозит сульфатацией с уменьшением емкости батарей.

В обычном режиме, для ИБП серии MX можно использовать батареи номинальной емкостью до 100Ач, а для MXL - до 200Ач.

Posted

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Обожаю такие мнения.

Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее

А что пишете вы ? не более)))

Недозаряд произойдет, если недостаточно времени при заряде номинальным током, или недостаточно тока при ограниченом времени.

Все современные ИБП заряжают с контролем по напряжению. Соответственно им по барабану сколько времени заряжать аккумулятор, он будет его заряжать до победного, или пока ему не прикажут.

Гораздо страшнее перезаряд.

 

Вот этот: http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09642.SNR-UPS-ONRT-1-MX спокойно заряжает 190-е аккумуляторы приблизительно за двое суток.

  • 2 months later...
Posted

Здравствуйте! Интересует Источник бесперебойного питания on-line, 2000 VA серии MX без АКБ

будет ли он работать с Блок батарей SNR-UPS-BCRT-2-M для ИБП 2kVA с дальнейшим подключением внешних акб?

И возможно ли менять акб на горячую?

Ели можно выложите инструкцию (паспорт ,доки) на ибп и блоки.

Posted

Думаю если ИБП перевести в байпас режим, то аккумуляторы можно поменять, во всяком случае мы так однажды наращивали количество батарей (правда на другом ИБП).

Но производитель ИБП ессно порекомендует вам этого не делать ;)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...