Jump to content
Калькуляторы

Посоветуйте ИБП

Используем ИБП МАП Энергия http://www.invertor.ru/sin.html, все устраивает, все работает. Но хочу что-то похожее, но с SNMP управлением. И крайне желательны обычные внешние батареи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока.

Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос на засыпку.

 

Есть задача, приобрести на ц. узел ИБП OnLine 3 000 VA.

Нагрузка на старую UPS составляет примерно 1 000 Ват.

Бюджет как всегда урезан. Посему вариантов не так много.

 

 

Прошу Вас коллеги оценить выбор и быть может посоветовать нечто лучшее....

 

И так:

 

UPS 3000VA Ippon <Innova RT 3K> LCD+ComPort+USB (подкл-е доп. батарей) х 31 189 руб.

Ippon <Innova RT 3K EBM> (дополнительная батарея для Innova RT 3K) 2шт х 11 561 руб.

ИТОГО х 54 311 руб

 

и.

 

 

Источник бесперебойного питания 3000 VA серии серии MXL без АКБ (ток заряда 14 А) х 20 256 руб

Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-55 для ИБП (6шт) х 4 160 руб

ИТОГО 45216

 

 

Что лучше? Ваше мнение?

 

 

Вопрос: Какое время продержит УПС (второй вариант) при указанной выше нагрузке ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу.

 

А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу.

 

А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат.

 

За опыт спасибо, но отзывов для оценки маловато.... склоняюсь в сторону решения от SNR ....

 

 

Вот только интересно при 6 батарейках по 55Ач, сколько он будет держать ?

 

И есть ли система АВР в SNR ?

Edited by baronzzz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуйте обратиться к менеджерам нага. Так как есть формула для вычисления в зависимости от нагрузки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SNR-UPS-ONRT-3-MX + 6 x SNR-BAT-12-55 - примерное время работы при полной нагрузке немногим менее 1 часа.

SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 6 x SNR-BAT-12-100D - 2,5 часа

SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 12 x SNR-BAT-12-100D - честно выдержал нагрузку обогревателем на 2,5кВт в течение 5,5 часов.

 

В AVR нужды нет, так как ИБП двойного преобразования, т.е. инвертор работает всегда, кроме режима ECO (экономим электричество).

Share this post


Link to post
Share on other sites

MX - ток заряда 7А, MXL - 14А.

Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое минимальное кол-во батарей можно использовать, хотел 55 Ач, их нет...возможно 3 шт по 100Ач, с перспективой расширения ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше).

 

Это как ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Share this post


Link to post
Share on other sites

И все же, на вопрос я не получил ответ уважаемый SNR Team, какое минимальное количество батарей возможно исполльзовать с MXL 3000Va

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно ли я понимаю, что Данный ИБП можно укомплектовать батареями типа SNR-BAT-12-100D 3 шт и SNR-BAT-12-7D 3 шт. Такая схема имеет место быть ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имеет место быть подключение к ИБП однотипных аккумуляторных батарей (с одинаковой емкостью)

Share this post


Link to post
Share on other sites

72VDC / 12V = 6

Все верно!

Т.е. перемешивать нельзя ?

Нельзя!

Share this post


Link to post
Share on other sites

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Обожаю такие мнения.

Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее

А что пишете вы ? не более)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

 

С чес это связанно, только ли со временем заряда этих батарей или с чем то еще ?

 

 

Выходит для MXL, как в прочем и для MX, вообще лучше использовать 7Ач либо 9Ач ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теоретически, если у Вас батарея работает в буферном режиме, то ничего страшного не должно произойти, а если в циклическом режиме, то тут постоянный "недозаряд" грозит сульфатацией с уменьшением емкости батарей.

В обычном режиме, для ИБП серии MX можно использовать батареи номинальной емкостью до 100Ач, а для MXL - до 200Ач.

Share this post


Link to post
Share on other sites

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Обожаю такие мнения.

Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее

А что пишете вы ? не более)))

Недозаряд произойдет, если недостаточно времени при заряде номинальным током, или недостаточно тока при ограниченом времени.

Все современные ИБП заряжают с контролем по напряжению. Соответственно им по барабану сколько времени заряжать аккумулятор, он будет его заряжать до победного, или пока ему не прикажут.

Гораздо страшнее перезаряд.

 

Вот этот: http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09642.SNR-UPS-ONRT-1-MX спокойно заряжает 190-е аккумуляторы приблизительно за двое суток.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте! Интересует Источник бесперебойного питания on-line, 2000 VA серии MX без АКБ

будет ли он работать с Блок батарей SNR-UPS-BCRT-2-M для ИБП 2kVA с дальнейшим подключением внешних акб?

И возможно ли менять акб на горячую?

Ели можно выложите инструкцию (паспорт ,доки) на ибп и блоки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если ИБП перевести в байпас режим, то аккумуляторы можно поменять, во всяком случае мы так однажды наращивали количество батарей (правда на другом ИБП).

Но производитель ИБП ессно порекомендует вам этого не делать ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this