dsllsd Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба Здравствуйте, люди. Подскажите пожалуйста. заранее спасибо. 9эт. дом на первом этаже установлен медиаконвертер (Allied Telesis AT-MC103XL) от него идет (utp outdoor без экрана) на крышу, где заходит в свич (d-link DES-1100-24). Так же к dlink подключены: nanostatation m5 (подключен utp outdoor без экрана - 90 метров кабеля) без грозозащиты nanobridge m5 (подключен utp outdoor без экрана - 103 метра) без грозозащиты rocket m5.(подключен utp outdoor без экрана - 80 метров) без грозозащиты Вообщем случилось следующее: (думаю из-за грозы, но не уверен) - dlink - выгорел один порт. - медиаконвертер вообще не включается. (не горит диод питания) - nanostatation m5 победил путем отпайки трансформатора от порта куда был подключен кабель. как обсуждалась в топе (симптомы были у меня такие же.) http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=66913 А вот на nanobridge m5 и rocket m5 - горит только питание точки,а LAN вообще не доступен. Скажите пожалуйста, реально ли подчинить. И что обычно выгорает в таких ситуациях? Если это замена ethernet порта, возможно ли найти процессоры для данных девайсов на замену? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
awk Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Для начала точки надо вскрыть и посмотреть какой там стоит процессор, AR7240 или AR7241, они вроде не взаимозаменяемы. Найти реально, китайцы на сотню продают из по 3 уе, здесь уже 8-15 уе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jdemon Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Это была диверсия, конкуренты воткнули вам в кабель 220В Перепад в напряжении, пробило комутатор\медюк и через него бабахнуло, у меня такое было Вариант 3 , гроза Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Вариант 4 - не правильно произведенный монтаж и отсутствие заземления и грозозащиты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sipl Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба диверсия с конкурентами былаб сразу очевидна, так как для подачи по витой паре питания 220в. необходимо гдето зачислить витуху, а это будет сразу видно визуально Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Слишком длинные витухи статики насобирали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andpuxa Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба для диверсии не обязательно зачищать кабель, достаточно взять кондер на 220 и пару иголок Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба землить и грозозащитить и нетолько на портах... молниеотвод. а для диверсии шокер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsllsd Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба Громоотводы стоят на всех точках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsllsd Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба На счет конкурентов не думаю. Поговорил с жильцами дома, говорят недавно была сильная гроза, и раз бахнуло очень сильно. И говорят электричество даж отключилось. Разобрался с медиаконвертером, выгорел диодный мост в блоке питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsllsd Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба Не понятно только, каким образом статика через свич пошла на все устройства. Ведь сам порт выгорел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба скорее всего у Вас наводка от молнии или какого иного рядом прошедшего разряда была, на будущее -- ставьте фтп и не выпендривайтесь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба Не понятно только, каким образом статика через свич пошла на все устройства. Ведь сам порт выгорел. скорее всего у Вас наводка от молнии или какого иного рядом прошедшего разряда была, на будущее -- ставьте фтп и не выпендривайтесь. Скажу обоим кратко сразу) фтп до задницы, пока порт "горел" все остальное подтянул. Где вы по 80-100метров набрали ? ящик влом в нужном месте поставить ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба невкоем случае ФТП... еще хуже, гребет всю статику. грозозащиты тоже непомогут если разряд был рядом или по электрике. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Берите плоский оптический кабель со стальными проволоками. Данные будете передавать по оптической жиле, а питание по проволокам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба куда волокно в наносе втыкается??? лучше уж ведрами носить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Берите плоский оптический кабель со стальными проволоками. Данные будете передавать по оптической жиле, а питание по проволокам. И включать оптику в Опу)))Я несколько раз писал на ихнем форуме про сфп вмето езернет, пока тишина. Но вопрос стоит ширее) допустим порт мы защитили, а что делать с девайсом в пластиковом корпусе ? эми сквозь корпус проходит на ура. хорошо запихнули все в металл, а как быть с антенной ? в итоге до одного места все эти извращения))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба kosmich7, эми импульса 8/20 имеет не ту крутизну фронтов, чтоб навести что-нить путнее на антенну 10х20см. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Вы это росскажите владельцам убитых по RF девайсов, визуально целых. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба kosmich7, зачем мне им это рассказывать, пусть напрягут извилины и поищут еще варианты и причины, по которым электроны могли забежать в коробку... Изменено 13 сентября, 2012 пользователем -кабельщик- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ucTuHa Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Грозозащиты и экранированный кабель без толкового заземления это как в муку пакать и шубу в трусы заправлять - безсмысленно, а заземления в 9инах как правило нет. Уменьшайте расстояния кабелей и переносите их в чердак. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба преже всего питание ,развязывающий транс, это когда берешь один провод от 220 ,и другой рукой земля ,тебя не уююююю...потом безперебойник, все с электричеством закончено, осталось заземление,.. лучше использовать метал конструкцию здания, можно получить меньше ома , всякие медные штыри с добавлениями типа селитры ,соли ,дадут при самом лучшем случае 5 ом, а со временем сопротивление увеличивается до 20 30 ом и более, в зависимости от почвы ,..как показала практика заземлять кабель лучше с одной стороны ,если с 2х, то постояно будут гореть газоразрядники,...от удара молнии спастись невозможно, и где пройдет разряд не кому не известно ,самое главное не вести кабель заземления паралельно ,те рядом с основными рф кабелями ,или другими ,любой кусок не привязынный к земле это антенна ,и для молнии тоже ,те нельзя разделять кабель заземления от экрана рф кабеля и тд Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsllsd Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Не понятно только, каким образом статика через свич пошла на все устройства. Ведь сам порт выгорел. скорее всего у Вас наводка от молнии или какого иного рядом прошедшего разряда была, на будущее -- ставьте фтп и не выпендривайтесь. Скажу обоим кратко сразу) фтп до задницы, пока порт "горел" все остальное подтянул. Где вы по 80-100метров набрали ? ящик влом в нужном месте поставить ? Набрал по 80-100 метров меди т.к. нужно было срочно начать работу.(это временно кабель был кинут, пока оптика не приедет. и неделю не проработало :-) ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба sergios50, видимо у вас большая накопленная статистика по успешной защите от грозы с помощью развязывающего трансформатора. Поделитесь ей, или это просто ваши домыслы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба не каких домыслов ,это все с рабочей практики,.. проходил курсы по заземлению, и от нас требовали получать 1ом сопротивления заземления ,иногда приходилось рубать бетон чтобы добратся до арматуры каркаса здания ,других вариантов подучить такие показатели я не знаю ,.. транс давает возможность не только защиты по сети но и по разности потенциалов, что например в высотных зданиях очень актуально ,земля от питающего транса и земля заземления может иметь потенциал в разности до 300в и более.. Изменено 13 сентября, 2012 пользователем sergios50 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...