[anp/hsw] Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба В большинстве случаев молния не попадает только в одно место, на тех же вышках может сразу в несколько металлических частей приземлиться, поэтому корпуса не прожигает. Так, видимо пора провести ликбез по поводу того, что же такое молния. Молния - это, если вам будет угодно, плазменный "столб". Естественно, его проводимость очень высока, таким образом имеем три режима воздействия: 1. Прямое воздействие током - столб прикасается к заземленому оборудованию, и через заземление начинает течь ток. 2. ЭМИ воздействие - во время протекания тока по "столбу" возникают электромагнитные волны, которые впоследствии наводят ток в близлежащих металлических элементах. 3. Электростатическое воздействие - потенциал "столба" частично переносится на все элеметы вблизи удара (но до его непосредственного момента). Таким образом: алюминиевый корпус в случае прямого удара защищает от 3 (очень вероятно) и 1 (маловероятно, дырка все-же будет). Наличие или отсутствие кабельной трассы до антенны также не влияет на 3 и 1 по той причине, что трасса это соединяет КОРПУСА устройств. И если ЭМИ (2) будет такой силы, что сможет через наведенное напряжение в трассе причинить вред устройству, то с большой долей вероятности оно причинит вред и в отсутствие трассы. Т.к. все остальные элементы конструкции не меняются, то шанс одинаков. Теперь итоги: 1. Металлический корпус может защитить от статики (что есть, то есть). 2. колхоз с встраиванием антенны в корпус не улучшит характеристики сопротивления молнии и также не улучшит характеристики радиотракта (только не говорите здесь про ваш ваймакс, или вы ему тоже антенну в корпус впиливаете?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба ' timestamp='1375514747' post='864966']Теперь итоги: 1. Металлический корпус может защитить от статики (что есть, то есть). 2. колхоз с встраиванием антенны в корпус не улучшит характеристики сопротивления молнии и также не улучшит характеристики радиотракта (только не говорите здесь про ваш ваймакс, или вы ему тоже антенну в корпус впиливаете?) Защищает от всего. Представьте попала молния в антенну, ток побежал: 1. Через крепление антенны на трубостойку. 2. Через кабель заземления антенны и мачты (который редко кто вешает). 3. Через ВЧ кабель на корпус радиооборудования - когда по его оплетке протекает ток, то он наводится и на центральную жилу, следовательно появляется разность потенциалов между корпусом и между центральным контактом радиокарты, и она выгорает (при этом защита самой радиокарты в некоторых случаях не помогает). Колхоз со встраиванием антенны помогает убрать пункт 3 и уменьшить вероятность повреждения оборудования внутри корпуса. Ваймакс имеет 3 типа готовых изделий: 1. Интегрированная антенна 17дб в пластиковом корпусе. 2. Интегрированная антенна 23дб в металлическом корпусе. 3. Внешний корпус с N-Type разъемом - используется очень редко, т.к. подключив к нему антенну 27-29дб из-за потерь в кабеле и ухудшения КСВ нет особой разницы между терминалом с интегрированной 23дб антенной. Часто берут плату с радиокартой и устанавливают ее в корпус прямо на Jirous 29 и подключают напрямую пигтейлом к антенне, при этом получают более высокие уровни сигналов, чем на интегрированную 23дб антенну, что позволяет на больших расстояниях повысить пропускную способность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба когда по его оплетке протекает ток, то он наводится и на центральную жилу, следовательно появляется разность потенциалов между корпусом и между центральным контактом радиокарты Двойка вам по электротехнике, однако. Или найдете формулу для разности потенциалов между первичной и вторичной обмотками трансформатора? Колхоз со встраиванием антенны помогает убрать пункт 3 и уменьшить вероятность повреждения оборудования внутри корпуса. Учитывая, что вы ошибочно представляете, что же происходит в пункте 3, то и вывод ваш также ошибочен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба от прямого попадания молнии ничто не спасет! Однажды во время урагана оторвало высоковольтную линию, которая падая коснулась перекидки, которая шла под опорой, линия была до 10кВт и одного кратковременного касания хватило, чтобы через перекидку прошел такой разряд, что с обоих концов внутри антивандальных ящиков все сплавилось в одну массу пластмассы, а сами ящики взорвались в прямом смысле этого слова, их просто разорвало и разворотило звездочкой как консервные банки... Молния при таком попадании принесет гораздо большие разрушения, если не уйдет в громоотвод от вашего оборудования дальше или в другую металлическую шину, ноль или еще что-то имеющее контур, расположенный ближе к земле, чем ваше оборудование. От прямого попадания молнии помогает только громоотвод, который спроектирован и построен по всем правилам, т.к. это делают на взрывоопасных объектах! Все остальные приблуды помогают от последствий грозы в виде электромагнитных полей и их влиянием на оборудование. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...