mix2 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Снимаем под серверную помещение, в котором электричество барыжится по 4,66 руб, в месяц выходит около 7,5 тысяч. Один из сотрудников живет в доме, где снимается данное помещение. Учитывая, что серверная работает 24 часа в сутки, а средний тариф (ночной+дневной)/2 в обычных квартирах в этом доме выходит 2,30. Всерьез рассматриваем проброс электрокабеля из квартиры по стоякам до серверной (с учетом перехода из одного подъезда в другой, выйдет около 130-140 метров), экономия в месяц должна быть 3750. Для нас, небольшого провайдера, это весьма ощутимо. Ваше мнение относительно такой экономии? Может я что-то упустил и есть какие-то подводные камни? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Поставьте солнечные батареи на крыше Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба А проводка у Вашего сотрудника выдержит питать целую серверную? Как минимум нужно кидать от входного автомата прямо в серверную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix2 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба делайте так, на всякий случай шкаф ввода резерва (встанет в 1000р елси самосбор) между вводом из квартиры(основной) и дорогим(резерв) протяните медь 2*4(6) мм2 или люмень 2*10мм2 в трубе пвд25 до квартиры и живите счастливо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stp Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба А проводка у Вашего сотрудника выдержит питать целую серверную? Как минимум нужно кидать от входного автомата прямо в серверную. Причем, если вводной в квартиру 16 или 25 Ампер, поменяйте его на 40 или 63 (как МУП/Домоуправление на это посмотрит, если узнает?), чтобы и квартиру, и серверную тащил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Смысл ставить автомат 40А, если там такой мощности всё равно нету? Спалите всю проводку в доме при перегрузке, либо в лучшем случае оплавите свой конец, который выходит из автомата. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix2 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба да у нас нагрузка около 2 квт. одна полупустая стойка.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stp Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Смысл ставить автомат 40А, если там такой мощности всё равно нету? Спалите всю проводку в доме при перегрузке, либо в лучшем случае оплавите свой конец, который выходит из автомата. Прикинем на пальцах (поправте, если я совсем забыл физику 8 класса): 7500 р/мес / 4.66 руб/кВт*ч = 1610 кВт*ч серверная хавает в месяц 1610/31(дней в месяце)/24(часа в сутках) = 2163 Вт или примерно 10 А - мощность того, что в серверной стоит. Например вводной в квартиру 25 А, тогда: 25+10=35 Ампер все вместе. Это, конечно, максимум, но всё же какой автомат поставить, чтобы при включении чайника жители вокруг стоящих домов продолжали получать услугу? Ну и запасик на развитие опять же) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Причем, если вводной в квартиру 16 или 25 Ампер, поменяйте его на 40 или 63 (как МУП/Домоуправление на это посмотрит, если узнает?), чтобы и квартиру, и серверную тащил. Это опасно... у него равномерная нагрузка примерно 10 ампер круглосуточно в серверной. (7500 руб /4,66 руб = 1600 кВтч / 30 дней / 24 часа = 2,2 кВт / 220 В = 10 А) делайте так, на всякий случай шкаф ввода резерва (встанет в 1000р елси самосбор) между вводом из квартиры(основной) и дорогим(резерв) протяните медь 2*4(6) мм2 Это обязательно, что бы не было любительщины. А после ввода, но перед нагрузкой ставьте UPS.Если автомат стоит 16 или 25 надо оставить, если 10 - заменить на 16. В квартире обязательно проверить винтовые соединения проводки - затянуть! Либо "пробки" заменить. Обязательно поставить УЗО на 30 мА. В квартире. Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Jenx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix2 Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба вообще это новый дом, там нормальная проводка и упс у нас стоит. Изменено 3 февраля, 2012 пользователем mix2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Поставьте солнечные батареи на крыше Это по цене электричества встанет ещё дороже. Несмотря на то что панели за последний год подешевели в 3 (три) раза. начальная цена киловатт-часа солнечного электричества примерно от 4-5 рублей. И вдобавок неравномерность в течении года. Летом скажем можно снять 200 кВтч с киловатта панелей, а зимой не более 30 киловатч за месяц. А такая панель на киловатт стоит 90 т.р или 40 самосборная. А ещё надо аккумы дня на 3, контроллер заряда и разряда, преобразователь на 220 В (3-х киловаттный). и много-много толстых медных проводов. ;-) низковольтное электричество любит толстые медные провода. ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба преобразователь на 220 В (3-х киловаттный).и много-много толстых медных проводов. ;-)низковольтное электричество любит толстые медные провода. ;-) 3кв - это для чайника, микроволновки и стиралки нужно, остальные могут обойтись маломощьными DC-DC собирающимися за день без опыта. А что мешает соединять их последовательно или ставить DC-DC повышающие непосредственно рядом с панелями и дальше по тонким гнать напряжение повыше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба 3кв - это для чайника, микроволновки и стиралки нужно, остальные могут обойтись маломощьными DC-DC собирающимися за день без опыта. Ты про что? я по теме вообще-то, для провайдера надо 2,2 кВт. причём тут конверторы постоянки в постоянку? А что мешает соединять их последовательно или ставить DC-DC повышающие непосредственно рядом с панелями и дальше по тонким гнать напряжение повыше. мешает снижение КПД на 20% при каждом конвертировании электричества.А также стандартное напряжение оборудования на 12, 24 и пром на 48 В. И напряжение панелей обычно на 20 и кратно ему. Любое изменение напряжения - есть потеря и так дорогой энергии ;-) 3кв это 3 киловольта. у меня было про 3 киловатта. остальные могут обойтись маломощьными DC-DC собирающимися за день без опыта. Я вот уверен, что 90% местного населения не сможет сделать на коленке 10 амперный преобразователь. Может процентов 10% и сделают на 1-2 ампера. А на 10 ампер - НЕТ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Ладно. Рас уж зашел разговор о питание серверных... Задам почти аналогичный вопрос и думаю, что автору темы он будет тоже полезен. Какую максимальную нагрузку можно подключить в квартире? Естественно долговременную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barbaris Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Какую максимальную нагрузку можно подключить в квартире?Естественно долговременную. В разных квартирах разную. Первым делом, идем к счетчику и смотрим, какие там стоят автоматы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Какую максимальную нагрузку можно подключить в квартире? Естественно долговременную. Я хоть и не автор, но тоже тебя спрошу- В чьей квартире? И на что ты намекаешь? ;-) На норму потребления? В штатах, германии есть месячная норма потребления для частника. Как у нас - мне неизвестно. Кто в этом виноват? ну уж точно не я. ;-) А тот кто задал вопрос.... ;-))))) В разных квартирах разную. Первым делом, идем к счетчику и смотрим, какие там стоят автоматы. Это только первый этап. В электричестве тоже есть мультиплекс. Например в нашем 110-квартирном доме входной автомат на 30 кВт. Т.е. на 1 квартирку меньше 300 Вт. Но я могу включать и чайник на 1,5 кВт, и водонагреватель на 1,4 и утюг на 1 кВт. Вопрос-то вот в чём - как долго можно потреблять в частной квартире 2,2 кВт круглосуточно? ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Норма не нужна. Интересуют факты. Квартира в 9 этажном доме. Дому около 15-20 лет. Автоматы 25А Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Дому около 15-20 лет. Автоматы 25А теоретически предел - 25 А х 220 В = 5,5 кВт. Но в реальности нагрузка должна быть меньше - понизилась напруга - повысился ток потребления, т.е. ставить нагрузку выше 20 А - будет часто вышибать. Опытные электрики ставят обычно пробки в 1,5 раза выше максимальной нагрузки (+ УЗО). т.е. для пробок 25 А, рассчитывать надо на макс. нагрузку в 15 А (3,3 кВт). Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Jenx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Какую максимальную нагрузку можно подключить в квартире? Где то читал: 8 или 10 кВт положено на хату, остальное за доп бабло от энергосбытовой компании при наличии возможности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Где то читал: 8 или 10 кВт положено на хату, остальное за доп бабло от энергосбытовой компании при наличии возможности. Ой, что-то много это.... Завышено... Друган магаз открывал в трёшке на первом этаже - ему нужно было 5 кВт для витрин-холодильников. Просил у него энергосбыт 30 официально и 100 на лапу. Он их послал. Сначала с соседней квартиры брал - платил чуваку по 2-йному тарифу. Потом, через год энергосбыт смилостивился за 30, только за разрешение. Теперь друган эту контору наказывает - в счётчик вставлен гвоздь. А ибо нефиг русским перечить. ;-) Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Jenx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Ой, что-то много это.... Завышено... Там смысл в том, что этого должно как то хватать и на отопление и на приготовление пищи и на всё остальное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Там смысл в том, что этого должно как то хватать и на отопление и на приготовление пищи и на всё остальное. Ну не знаю... Про нормы электропотребления я ничё не скажу. Насчёт отопления, ты погорячился. Есть тепловой норматив при -30 требуется 1 кВт тепловой мощности на 10 кв.метров площади помещения. (в случае электричества - это один в один - 100%). Для мазута (там кпд котельной 30%) требуется 0,5 кг мазута на 10 кв.метров. Для газа (при 30%) требуется 0,3 кубометра природного газа. и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenx Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Вообще, альтернативные запитки насколько я знаю в Че применялись в Утиле для телефона (Иридиум) в деревне Клубника (если не ошибаюсь). Там ставили солнечные батареи и аккумы. Пользовались дед и маленькая девочка из жителей, иногда туристы по карточке Утиля. Но походу это был ПИАР проект, его показывали по ТВ. Площадь панелей там была очень мала и раз в НЕДЕЛЮ приезжал пикап с НОВЫМИ аккумами ;-))) Если бы это был реальный проект - дешевле было бы поставить дополнительный ветрогенератор за штуку баков, хотя бы ватт на 300. Чем ездить в отдалённый район из Челябы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба альтернативные запитки РИТЭГ http://ru.wikipedia.org/wiki/РИТЭГ Не забывайте ещё 1.1кВт на кондиционер ;) Или как Вы там собрались остужать свои 2кВт ? Изменено 3 февраля, 2012 пользователем DobroFenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...