belial Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Добрый день, есть необходимость в приобретении стабилизатора напряжения в серверную, общая нагрузка примерно 4квт нагрузка разделена между 2мя фазами, скорее всего лучше приобрести 2 стабилизатора на каждую. посоветуйте плиз кто сталкивался марку производителя, по мощности сколько запас взять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belial Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба у меня стоят APCшки 4штуки, подаётся в среднем 190-195 вольт, иногда выходит на норму 207-210 от этого упс постоянно перещёлкивают на батарею, регулярные щелчки уже надоели, и 2 упсы вышли из строя(по электронике) я думаю изза этой проблемы. И постоянно лампочка горит предупреждающая о низком напряжении в сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба при напряжении в сети 190 low transfer 196 не поможет никак. Мы перед упсом поставили стабилизатор, только не релейный, а электрмеханический, который латром крутит ;) И забыли про проблему напряжения вообще. PS. А раньше стабильно летели реле переключения на плате упса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба (напряжение на входе - зелененькое, на нагрузке - синенькое)Дык его-то и стабилизировать не надо. А то, что упсы уходят на батарею при 180-190В - таки наблюдается, а для отдельных сетей это - норма в вечернее время.У нас который год стоит в серверной Powercom BNT-3000AP (если память не подводит) рэковый, с автомобильными аккумами. Из приключений - 1 раз сгорел, вероятнее всего - из-за пыли внутри, после замены ключей - продолжает работать дальше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба да не сложно его найти. Несущая сеть дома, ближайшая ТП и т.д... Где у вас там работает офисный УПС - даже неинтересно. Честно. У меня в серверной APC 3000 стоит себе и работает. Кстати, стабилизатор упрощает согласование с генератором ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chrom Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба У меня в серверной APC 3000 стоит себе и работает много лет назад у меня такой вылетел на следующий день после окончания гарантийного срока :) с тех пор пользуем Pinnacle и счастливы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kf72 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба да не сложно его найти. Несущая сеть дома, ближайшая ТП и т.д...Где у вас там работает офисный УПС - даже неинтересно. Честно. У меня в серверной APC 3000 стоит себе и работает. Кстати, стабилизатор упрощает согласование с генератором ;) ув. martin74 не поделитесь названием и ощущениями от генератора. нам сильно актуально. а кто-нить пробовал nag'овские упсы? как в деле? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба chrom ну у меня стоит 9 упсов и 2 в горячем резерве ;) kf72, берете осциллограф, едете в магазин и подбираете генератор, дающий как можно более точную синусоиду. Если генератор дает трапецию -дешевые китайцы - фиг он с упсом нормально работать будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stp Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба не поделитесь названием и ощущениями от генератора. нам сильно актуально. У нас уже больше 2 лет стоит Элад с автозапуском (АВР), по поводу отключения ээ реально расслабились. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belial Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Я покачто склоняюсь к покупке 2х однофазныз стабилизаторов на 2 фазы PROGRESS-8000T-20 или Ресанта АСН-8000/1-ЭМ вот как предугадать поведение упса за стабилизатороами.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Собсно, сами производители стабилизаторов говорят: если НЕ надо именно 3-фазное питание, берите однофазные на каждую фазу. По мощности запас как минимум 1.5-1.6 раза. Это для 150В на входе Вот кстати хорошая штуковина - автоматический переключатель фаз: http://www.es.ua/catalog/es/30_rus.htm Выбирает нормальную фазу. Изменено 8 февраля, 2011 пользователем KT315 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belial Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Ребят, и ещё, может кто знает какие лучше в серверную ставить: электронный стабилизатор или электро-механический? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Электронный, с тиристорными ключами. Надежность выше (ну кроме нештатных ситуаций типа наведенных грозовым разрядом импульсов в пару кВ - для фильтрации которых стоит поставить хороший сетевой фильтр). Изменено 9 февраля, 2011 пользователем NiTr0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nomo Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба И постоянно лампочка горит предупреждающая о низком напряжении в сети.У нас на одном из UPS было выставлено с завода out 230 В. Я некоторое время не мог понять почему 198 В ему мало, пока незаметил эту установку. После переконфигурации UPS на 220 В. Все алярмы прекратились. Есть возможность выставить выход 208 В, но пока не было необходимости. Изменено 10 февраля, 2011 пользователем nomo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belial Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба нашёл электронный на 8кВА но в 2 раза дешевле! Ресанта АСН-8000/1-Ц Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...