Добрый день,

 

есть необходимость в приобретении стабилизатора напряжения в серверную, общая нагрузка примерно 4квт

нагрузка разделена между 2мя фазами, скорее всего лучше приобрести 2 стабилизатора на каждую.

посоветуйте плиз кто сталкивался марку производителя, по мощности сколько запас взять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня стоят APCшки 4штуки,

подаётся в среднем 190-195 вольт, иногда выходит на норму 207-210 от этого упс постоянно перещёлкивают на батарею, регулярные щелчки уже надоели, и 2 упсы вышли из строя(по электронике) я думаю изза этой проблемы. И постоянно лампочка горит предупреждающая о низком напряжении в сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites

при напряжении в сети 190 low transfer 196 не поможет никак. Мы перед упсом поставили стабилизатор, только не релейный, а электрмеханический, который латром крутит ;) И забыли про проблему напряжения вообще.

PS. А раньше стабильно летели реле переключения на плате упса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(напряжение на входе - зелененькое, на нагрузке - синенькое)
Дык его-то и стабилизировать не надо. А то, что упсы уходят на батарею при 180-190В - таки наблюдается, а для отдельных сетей это - норма в вечернее время.

У нас который год стоит в серверной Powercom BNT-3000AP (если память не подводит) рэковый, с автомобильными аккумами. Из приключений - 1 раз сгорел, вероятнее всего - из-за пыли внутри, после замены ключей - продолжает работать дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да не сложно его найти. Несущая сеть дома, ближайшая ТП и т.д...

Где у вас там работает офисный УПС - даже неинтересно. Честно. У меня в серверной APC 3000 стоит себе и работает.

Кстати, стабилизатор упрощает согласование с генератором ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня в серверной APC 3000 стоит себе и работает

много лет назад у меня такой вылетел на следующий день после окончания гарантийного срока :)

с тех пор пользуем Pinnacle и счастливы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да не сложно его найти. Несущая сеть дома, ближайшая ТП и т.д...

Где у вас там работает офисный УПС - даже неинтересно. Честно. У меня в серверной APC 3000 стоит себе и работает.

Кстати, стабилизатор упрощает согласование с генератором ;)

ув. martin74 не поделитесь названием и ощущениями от генератора. нам сильно актуально.

 

а кто-нить пробовал nag'овские упсы? как в деле?

Share this post


Link to post
Share on other sites

chrom ну у меня стоит 9 упсов и 2 в горячем резерве ;)

kf72, берете осциллограф, едете в магазин и подбираете генератор, дающий как можно более точную синусоиду. Если генератор дает трапецию -дешевые китайцы - фиг он с упсом нормально работать будет

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

не поделитесь названием и ощущениями от генератора. нам сильно актуально.

У нас уже больше 2 лет стоит Элад с автозапуском (АВР), по поводу отключения ээ реально расслабились.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я покачто склоняюсь к покупке 2х однофазныз стабилизаторов на 2 фазы

 

PROGRESS-8000T-20 или Ресанта АСН-8000/1-ЭМ

 

вот как предугадать поведение упса за стабилизатороами....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собсно, сами производители стабилизаторов говорят: если НЕ надо именно 3-фазное питание, берите однофазные на каждую фазу.

По мощности запас как минимум 1.5-1.6 раза. Это для 150В на входе

 

Вот кстати хорошая штуковина - автоматический переключатель фаз: http://www.es.ua/catalog/es/30_rus.htm

Выбирает нормальную фазу.

Edited by KT315

Share this post


Link to post
Share on other sites

Электронный, с тиристорными ключами. Надежность выше (ну кроме нештатных ситуаций типа наведенных грозовым разрядом импульсов в пару кВ - для фильтрации которых стоит поставить хороший сетевой фильтр).

Edited by NiTr0

Share this post


Link to post
Share on other sites

И постоянно лампочка горит предупреждающая о низком напряжении в сети.
У нас на одном из UPS было выставлено с завода out 230 В. Я некоторое время не мог понять почему 198 В ему мало, пока не

заметил эту установку. После переконфигурации UPS на 220 В. Все алярмы прекратились. Есть возможность выставить выход 208 В,

но пока не было необходимости.

Edited by nomo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.