roling Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Хотелось бы приобщиться к опыту борьбы с нестабильным электропитанием. ано - небольшой узел связи, потребляемая мощность до 7 квт. Трехфазное питание идет от подстанции ЖД и как следствие нестабильно по каждой из трех фаз - 180 - 250 В. Вариантов предложенных три : - ставить мощную UPS (или неколько менее мощных) - ставить стабилизатор (или на каждую фазу свой или один на все) - использовать связку мощного генератора с стабилизатором и UPS. Сейчас стоит три UPS 1.5 квт (для критичного оборудования) , мелкие 0,4 квт UPS на остальные компы и оборудование, генератор на 2,5 квт на черный день. Какие будут мнения или у кого какой опыт имеется? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SLV Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) · Жалоба питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают? В указанных пределах 180 - 250 можно победить стабилизатором, 3-хфазный дешевле обойдётся - килорублей в 80, на каждую фазу в потора раза дороже. Если сеть пропадает, самое железное решение - хорошая акк. батарея часа на 2 и инвертор, генератор не пригодится. Изменено 21 июля, 2010 пользователем SLV Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roling Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают? В основном скачки (почти каждый день) , пропадания не чаще одного-двух раз в месяц на три-четыре часа не более. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SLV Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба теперь сами выбирайте, дёргать генератор или потратиться на АКБ и инвертор Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor_IVS Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВт http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов Цена $5976 для розницы + 20 батарей. Вход трехфазный, выход однофазный - работает от сети даже при пропадании фазы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wer_wolf Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВтhttp://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов Поддерживаю у самого такие инверторы стоят только поменьше до 2кВт держут коммутационные шкафы и выносы АТС, батареи набраны из батарей от упсов 12В 17Ач каждая на 9 батареях 1 кВт пашет в районе 3-4 х часов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IVZ Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) ... и поиметь проблем, поскольку их ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Можно купить кислотные тяговые аккумуляторы (на автомобилях их не используют) и набрать необходимое напряжение на них. При низких токах зарядки можно использовать внутри помещения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SLV Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги. Не пугайте людей, если написан срок службы 10 лет - 10 лет минимум и будут пахать, только брать надо АКБ для циклического применения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба У нас стабильность питания приемлемая, но когда энергетики делают отключение элекропитания для проведения каких-то своих работ, то при включении в лучшем случае свичи (Planet WGSD-1020 или DLink DES-3026) частенько виснут, в худшем - выгорают блоки питания. Ставить к каждому свичу доступа ИБП - накладно. Да и не идет речь о сохранении работоспособности свича доступа на время отключения питания. Хотелось бы минимизировать указанные потери. Кто что использует для таких целей? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба На узле используем два разных ввода, межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор на случай ядерной войны :) и прочих шалостей энергетиков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=) Сертифицированные меньше кушают саляры? ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор Я ж не про крупные узлы сети спрашивал, и не про узлы агрегации, а про обычные коммутаторы доступа - конвертор/оптический_модуль + свич на 12-24 порта с 8-10 абонентами без транзитных каналов через него. Не думаю, что в такие места надо ставить 3 КВт ИБП с батареями и генератор. :) Должно быть что-то более простое и менее капиталоемкое. Стабилизатор какой-нибудь, например, который бы сгладил стартовые скачки питания при его включении в доме, при грозах (когда питание "моргает") и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikevlz Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба у этого длинка на полной нагрузке потребление 25Вт. Поищите бытовой стабилизатор. ЛАТР вам вряд-ли там нужен будет с автоподстройкой =) http://ups.restr.com/cash/info/4059.html как пример, найденный на я.маркете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Где-то на Наге года три-четыре назад виде схему (фоты) питания коммутаторов, когда штатному блоку питания подключается схемка и простой аккумулятор от ББП. При пропадании питания, коммутатор питается напрямую от батареи. Думаю это самый лучший вариант обеспечения бесперебойной работы коммутатора. Такая аккума будет тянуть коммутатор чуть-ли не сутки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Где-то на Наге года три-четыре назад виде схему (фоты) питания коммутаторов, Вот это - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=38894 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Вот это - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=38894 ? Не осилил 16 страниц, но возможно оно самое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Мне вот такую схемку порекомендовали поставить перед блоком питания для стабилизации во время включения питания в доме или "моргания" питания при грозе. Имеет смысл? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...