Нестабильное питание узла связи - как боремся?

Хотелось бы приобщиться к опыту борьбы с нестабильным электропитанием.

ано - небольшой узел связи, потребляемая мощность до 7 квт. Трехфазное питание идет от подстанции ЖД и как следствие нестабильно по каждой из трех фаз - 180 - 250 В. Вариантов предложенных три :

- ставить мощную UPS (или неколько менее мощных)

- ставить стабилизатор (или на каждую фазу свой или один на все)

- использовать связку мощного генератора с стабилизатором и UPS.

Сейчас стоит три UPS 1.5 квт (для критичного оборудования) , мелкие 0,4 квт UPS на остальные компы и оборудование, генератор на 2,5 квт на черный день.

Какие будут мнения или у кого какой опыт имеется?

Share this post


Link to post
Share on other sites

питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают? В указанных пределах 180 - 250 можно победить стабилизатором, 3-хфазный дешевле обойдётся - килорублей в 80, на каждую фазу в потора раза дороже. Если сеть пропадает, самое железное решение - хорошая акк. батарея часа на 2 и инвертор, генератор не пригодится.

Edited by SLV

Share this post


Link to post
Share on other sites

питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают?

В основном скачки (почти каждый день) , пропадания не чаще одного-двух раз в месяц на три-четыре часа не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites

теперь сами выбирайте, дёргать генератор или потратиться на АКБ и инвертор

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВт

http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision

Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов

Цена $5976 для розницы + 20 батарей.

 

Вход трехфазный, выход однофазный - работает от сети даже при пропадании фазы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВт

http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision

Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов

Поддерживаю у самого такие инверторы стоят только поменьше до 2кВт держут коммутационные шкафы и выносы АТС, батареи набраны из батарей от упсов 12В 17Ач каждая на 9 батареях 1 кВт пашет в районе 3-4 х часов

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые)

... и поиметь проблем, поскольку их ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно купить кислотные тяговые аккумуляторы (на автомобилях их не используют) и набрать необходимое напряжение на них. При низких токах зарядки можно использовать внутри помещения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги.

Не пугайте людей, если написан срок службы 10 лет - 10 лет минимум и будут пахать, только брать надо АКБ для циклического применения

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас стабильность питания приемлемая, но когда энергетики делают отключение элекропитания для проведения каких-то своих работ, то при включении в лучшем случае свичи (Planet WGSD-1020 или DLink DES-3026) частенько виснут, в худшем - выгорают блоки питания. Ставить к каждому свичу доступа ИБП - накладно. Да и не идет речь о сохранении работоспособности свича доступа на время отключения питания. Хотелось бы минимизировать указанные потери. Кто что использует для таких целей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На узле используем два разных ввода, межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор на случай ядерной войны :) и прочих шалостей энергетиков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=)

Сертифицированные меньше кушают саляры? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор

Я ж не про крупные узлы сети спрашивал, и не про узлы агрегации, а про обычные коммутаторы доступа - конвертор/оптический_модуль + свич на 12-24 порта с 8-10 абонентами без транзитных каналов через него. Не думаю, что в такие места надо ставить 3 КВт ИБП с батареями и генератор. :) Должно быть что-то более простое и менее капиталоемкое. Стабилизатор какой-нибудь, например, который бы сгладил стартовые скачки питания при его включении в доме, при грозах (когда питание "моргает") и т.п.

Share this post


Link to post
Share on other sites

у этого длинка на полной нагрузке потребление 25Вт. Поищите бытовой стабилизатор. ЛАТР вам вряд-ли там нужен будет с автоподстройкой =)

http://ups.restr.com/cash/info/4059.html как пример, найденный на я.маркете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то на Наге года три-четыре назад виде схему (фоты) питания коммутаторов, когда штатному блоку питания подключается схемка и простой аккумулятор от ББП. При пропадании питания, коммутатор питается напрямую от батареи. Думаю это самый лучший вариант обеспечения бесперебойной работы коммутатора. Такая аккума будет тянуть коммутатор чуть-ли не сутки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вот такую схемку порекомендовали поставить перед блоком питания для стабилизации во время включения питания в доме или "моргания" питания при грозе. Имеет смысл?

 

8fc28e3a8b02t.jpg

Share this post