Ищю датчик температуры для постоянного анализа температуры в серверных комнатах, кто что юзает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

мы пользуем Ether Box выгладит топорно, работает стабильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.

+1

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот такой модуль мониторинга окруж. среды использовали

http://www.apc.com/products/resource/inclu...mp;tab=features

 

там не только теппература еще влажность

доступ по Telnet, SSH, SNMP

 

есть программируемое реле, детали в описании

 

хорошее пром. решение

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.netping.ru/

Очень удобная штука. Работает по SNMP.

+1

у нас работает несколько штук

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужна железка с поддержкой usb и com портом.

[wifi router] + [dd wrt] + [owfs] = вешайте что угодно: датчики температуры, управляемые ключи, usb\ip камеры. Хоть "умный дом" стройте! :) (Цена вопроса 1800р для Dir-320)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.digitemp.com/

Датчик покупается на любом развале за $1 килограм.

Не знаю где Вы нашли по 1$ за кг - сегодня сам покупал в чип-и-дипе за 10$.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В чип и дипе лучше вообще ничего не покупать - цены там конские! http://efind.ru Вам в помощь. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.

А почему inlet по идее надо outlet

Share this post


Link to post
Share on other sites

юзаем наговское творение

 

как раз чтобы температуру мониторить

прикрутили к нагиос

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 - Наговское устройство. Протестировали, понравилось. Жаль только, что поддерживает только SNMP v.1.

 

Вероятно купим пакет из 100 шт. (чтобы дешевле), готов поделиться устройствами со скидкой (реально 100 штук нам не надо, но скидка покрывает избыток).

Share this post


Link to post
Share on other sites

я через IPMI снимаю 'Ambient Temp', но это только с новых серверов

Share this post


Link to post
Share on other sites
Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.
А почему inlet по идее надо outlet

А почему outlet, если надо inlet? Мы что меряем - "общую температуру в комнате(пусть и в районе определенной стойки)" или "температуру струи воздуха, подогретой на платах оборудования"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.

oid можно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.
oid можно?

На картах 6500 от 2 до 11 датчиков температуры на карту. inlet температура вроде на всех картах есть, но oid-ы для каждой карты надо выцеплять mib-браузером, я так понял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.
oid можно?

На картах 6500 от 2 до 11 датчиков температуры на карту. inlet температура вроде на всех картах есть, но oid-ы для каждой карты надо выцеплять mib-браузером, я так понял.

Нет, смотреть в документации на сайте ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue это оно? что-то для inlet temperature у меня слишком большие значения

CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.1005 = STRING: SW#1, Sensor#1, GREEN 
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.2005 = STRING: SW#2, Sensor#1, GREEN 
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.3005 = STRING: SW#3, Sensor#1, GREEN 
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.1005 = Gauge32: 33 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.2005 = Gauge32: 33 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.3005 = Gauge32: 43 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.1005 = INTEGER: 65 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.2005 = INTEGER: 65 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.3005 = INTEGER: 66 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.1005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.2005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.3005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.1005 = INTEGER: normal(1)
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.2005 = INTEGER: normal(1)
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.3005 = INTEGER: normal(1)

это с стека из 3х 3750, температура в серверной 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разве в 3750 есть температурный датчик?

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть, но похоже это температура чипсета

Share this post


Link to post
Share on other sites

C3750-XXX>sh env temperature status

Temperature Value: Not Supported

Temperature State: Not Supported

 

C3750-XXX>sh env temperature

TEMPERATURE is OK

 

Что то я туплю тогда. Где посмотреть сами градусы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

#sh env temperature status

Temperature Value: 44 Degree Celsius

Temperature State: GREEN

Yellow Threshold : 56 Degree Celsius

Red Threshold : 66 Degree Celsius

 

 

Switch Ports Model SW Version SW Image

------ ----- ----- ---------- ----------

1 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M

2 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M

* 3 52 WS-C3750G-48TS 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this