вот такой модуль мониторинга окруж. среды использовали

http://www.apc.com/products/resource/inclu...mp;tab=features

 

там не только теппература еще влажность

доступ по Telnet, SSH, SNMP

 

есть программируемое реле, детали в описании

 

хорошее пром. решение

 

  • 2 weeks later...
Posted

Нужна железка с поддержкой usb и com портом.

[wifi router] + [dd wrt] + [owfs] = вешайте что угодно: датчики температуры, управляемые ключи, usb\ip камеры. Хоть "умный дом" стройте! :) (Цена вопроса 1800р для Dir-320)

 

  • 5 months later...
Posted

http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 - Наговское устройство. Протестировали, понравилось. Жаль только, что поддерживает только SNMP v.1.

 

Вероятно купим пакет из 100 шт. (чтобы дешевле), готов поделиться устройствами со скидкой (реально 100 штук нам не надо, но скидка покрывает избыток).

Posted
Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.
А почему inlet по идее надо outlet

А почему outlet, если надо inlet? Мы что меряем - "общую температуру в комнате(пусть и в районе определенной стойки)" или "температуру струи воздуха, подогретой на платах оборудования"?
Posted
Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.
oid можно?

На картах 6500 от 2 до 11 датчиков температуры на карту. inlet температура вроде на всех картах есть, но oid-ы для каждой карты надо выцеплять mib-браузером, я так понял.
Posted
Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.
oid можно?

На картах 6500 от 2 до 11 датчиков температуры на карту. inlet температура вроде на всех картах есть, но oid-ы для каждой карты надо выцеплять mib-браузером, я так понял.

Нет, смотреть в документации на сайте ;)
Posted

CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue это оно? что-то для inlet temperature у меня слишком большие значения

CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.1005 = STRING: SW#1, Sensor#1, GREEN 
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.2005 = STRING: SW#2, Sensor#1, GREEN 
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.3005 = STRING: SW#3, Sensor#1, GREEN 
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.1005 = Gauge32: 33 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.2005 = Gauge32: 33 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.3005 = Gauge32: 43 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.1005 = INTEGER: 65 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.2005 = INTEGER: 65 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.3005 = INTEGER: 66 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.1005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.2005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.3005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.1005 = INTEGER: normal(1)
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.2005 = INTEGER: normal(1)
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.3005 = INTEGER: normal(1)

это с стека из 3х 3750, температура в серверной 22

Posted

C3750-XXX>sh env temperature status

Temperature Value: Not Supported

Temperature State: Not Supported

 

C3750-XXX>sh env temperature

TEMPERATURE is OK

 

Что то я туплю тогда. Где посмотреть сами градусы?

Posted

#sh env temperature status

Temperature Value: 44 Degree Celsius

Temperature State: GREEN

Yellow Threshold : 56 Degree Celsius

Red Threshold : 66 Degree Celsius

 

 

Switch Ports Model SW Version SW Image

------ ----- ----- ---------- ----------

1 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M

2 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M

* 3 52 WS-C3750G-48TS 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.