bairt Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Ищю датчик температуры для постоянного анализа температуры в серверных комнатах, кто что юзает? Вставить ник Quote
pliskinsad Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature. Вставить ник Quote
t0ly Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 мы пользуем Ether Box выгладит топорно, работает стабильно. Вставить ник Quote
ugluck Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature. +1 Вставить ник Quote
tgz Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 http://www.digitemp.com/ Датчик покупается на любом развале за $1 килограм. Вставить ник Quote
fedusia Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 http://www.netping.ru/ Очень удобная штука. Работает по SNMP. Вставить ник Quote
packetizer Posted December 27, 2009 Posted December 27, 2009 вот такой модуль мониторинга окруж. среды использовали http://www.apc.com/products/resource/inclu...mp;tab=features там не только теппература еще влажность доступ по Telnet, SSH, SNMP есть программируемое реле, детали в описании хорошее пром. решение Вставить ник Quote
ash Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 http://www.netping.ru/Очень удобная штука. Работает по SNMP. +1 у нас работает несколько штук Вставить ник Quote
LNShadow Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 Нужна железка с поддержкой usb и com портом. [wifi router] + [dd wrt] + [owfs] = вешайте что угодно: датчики температуры, управляемые ключи, usb\ip камеры. Хоть "умный дом" стройте! :) (Цена вопроса 1800р для Dir-320) Вставить ник Quote
TheUser Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 http://www.digitemp.com/Датчик покупается на любом развале за $1 килограм. Не знаю где Вы нашли по 1$ за кг - сегодня сам покупал в чип-и-дипе за 10$. Вставить ник Quote
LNShadow Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 В чип и дипе лучше вообще ничего не покупать - цены там конские! http://efind.ru Вам в помощь. ;) Вставить ник Quote
ven2010 Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Как на счет датчиков Omron?) http://armservice.com/omron/prom_auto/ Вставить ник Quote
SokolovS Posted July 5, 2010 Posted July 5, 2010 Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature. А почему inlet по идее надо outlet Вставить ник Quote
AntonS Posted July 5, 2010 Posted July 5, 2010 юзаем наговское творение как раз чтобы температуру мониторить прикрутили к нагиос Вставить ник Quote
labi Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 - Наговское устройство. Протестировали, понравилось. Жаль только, что поддерживает только SNMP v.1. Вероятно купим пакет из 100 шт. (чтобы дешевле), готов поделиться устройствами со скидкой (реально 100 штук нам не надо, но скидка покрывает избыток). Вставить ник Quote
f13 Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 я через IPMI снимаю 'Ambient Temp', но это только с новых серверов Вставить ник Quote
OverchenkoAlexander Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.А почему inlet по идее надо outlet А почему outlet, если надо inlet? Мы что меряем - "общую температуру в комнате(пусть и в районе определенной стойки)" или "температуру струи воздуха, подогретой на платах оборудования"? Вставить ник Quote
f13 Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature. oid можно? Вставить ник Quote
OverchenkoAlexander Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.oid можно? На картах 6500 от 2 до 11 датчиков температуры на карту. inlet температура вроде на всех картах есть, но oid-ы для каждой карты надо выцеплять mib-браузером, я так понял. Вставить ник Quote
SokolovS Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.oid можно? На картах 6500 от 2 до 11 датчиков температуры на карту. inlet температура вроде на всех картах есть, но oid-ы для каждой карты надо выцеплять mib-браузером, я так понял. Нет, смотреть в документации на сайте ;) Вставить ник Quote
f13 Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue это оно? что-то для inlet temperature у меня слишком большие значения CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.1005 = STRING: SW#1, Sensor#1, GREEN CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.2005 = STRING: SW#2, Sensor#1, GREEN CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.3005 = STRING: SW#3, Sensor#1, GREEN CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.1005 = Gauge32: 33 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.2005 = Gauge32: 33 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.3005 = Gauge32: 43 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.1005 = INTEGER: 65 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.2005 = INTEGER: 65 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.3005 = INTEGER: 66 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.1005 = INTEGER: 0 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.2005 = INTEGER: 0 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.3005 = INTEGER: 0 degrees Celsius CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.1005 = INTEGER: normal(1) CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.2005 = INTEGER: normal(1) CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.3005 = INTEGER: normal(1) это с стека из 3х 3750, температура в серверной 22 Вставить ник Quote
Ivantey Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 Разве в 3750 есть температурный датчик? Вставить ник Quote
f13 Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 есть, но похоже это температура чипсета Вставить ник Quote
Ivantey Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 C3750-XXX>sh env temperature status Temperature Value: Not Supported Temperature State: Not Supported C3750-XXX>sh env temperature TEMPERATURE is OK Что то я туплю тогда. Где посмотреть сами градусы? Вставить ник Quote
f13 Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 #sh env temperature status Temperature Value: 44 Degree Celsius Temperature State: GREEN Yellow Threshold : 56 Degree Celsius Red Threshold : 66 Degree Celsius Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- 1 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M 2 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M * 3 52 WS-C3750G-48TS 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.