hiller Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Купили бензогенератор на 5,5кВт, пытаемся им питать UPS N-Power Smart-Vision SV1500RM. Как и стоило ожидать, UPS считает, что питание не качественное и переключается на батарейки. Возникла идея поставить между генератором и UPS, более-менее серьезный стабилизатор. Поможет ли это? Может кто сталкивался? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
storm_ua Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба нам помогло, тоже стоечный упс ругался (только у нас упс фирмы powerware) установка между генератором и упс дешевого стабилизатора проблему вылечила. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба А у нас powerware 9125 упс и генератор митсубиши отлично друг-друга понимают... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alcool Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) · Жалоба hiller вы в москве? возьмите у меня стабилизатор на тест драйв - мне всегда было любопытно получить ответ на этот вопрос. А большого упса и генератора под рукой нет. Изменено 20 июля, 2009 пользователем alcool Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Проблема в том что обычный генератор выдает не синус а нечто приближенное к меандру. Смарты заводиться не будут. Лучше генератор подключать по постоянному току через инвертор. Если нет постоянного тока, то можно ставить выпрямитель + инвертор. Ставить "хороший" УПС самый неудобный вариант. УПС должен быть линейно-интерактивый, такой как упомянутый powerware 9125. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daemon256 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Надо было брать инверторный бензогенератор - 5 Квт APC работает на ура от него. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Наврал, обычные ИБП - линейно интерактивные, а нужно с вдовйным преобразователем, т.е., у которых внутри выпрямитель + инвертор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daemon256 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Наврал, обычные ИБП - линейно интерактивные, а нужно с вдовйным преобразователем, т.е., у которых внутри выпрямитель + инвертор. Которые стоят как самолёт :) Самый демократичный вариант имхо: http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID...0086&page=1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hiller Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба нам помогло, тоже стоечный упс ругался (только у нас упс фирмы powerware) установка между генератором и упс дешевого стабилизатора проблему вылечила. Приятная новость! Сегодня на рынке видел стабилизатор более-менее приличный, 2000 VA за 5500р. попробую взять на тест, результат отпишу. А у нас powerware 9125 упс и генератор митсубиши отлично друг-друга понимают... Видимо инверторный генератор... hiller вы в москве?возьмите у меня стабилизатор на тест драйв - мне всегда было любопытно получить ответ на этот вопрос. А большого упса и генератора под рукой нет. Увы, я за 3500км :( Проблема в том что обычный генератор выдает не синус а нечто приближенное к меандру. Смарты заводиться не будут. Лучше генератор подключать по постоянному току через инвертор. Если нет постоянного тока, то можно ставить выпрямитель + инвертор. Ставить "хороший" УПС самый неудобный вариант. УПС должен быть линейно-интерактивый, такой как упомянутый powerware 9125. Спасибо за подсказку, вариант с инвертором тоже надо попробывать, у меня есть выход 12v на генераторе. Надо будет посмотреть, какую мощность с него брать и подобрать инвертор... Надо было брать инверторный бензогенератор - 5 Квт APC работает на ура от него. На будущее буду знать. Но а сейчас уже поздно. Увы :( Наврал, обычные ИБП - линейно интерактивные, а нужно с вдовйным преобразователем, т.е., у которых внутри выпрямитель + инвертор. Которые стоят как самолёт :) Самый демократичный вариант имхо: http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID...0086&page=1 Да уж. Прогадали. Будем выкручиваться. Огромное спасибо всем за советы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Кстати, может кто подскажет бывают примелимые по деньгам On-line ИБП с двумя входами 220 вольт? Ну типа чтобы вешать на 2 разные фазы по принципу двух источников питания на серверах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба у меня 2 штуки 9125(рековый и напольный) не завелись от генератора... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hiller Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба у меня 2 штуки 9125(рековый и напольный) не завелись от генератора... Видимо от генератора зависит. Кстати, может кто подскажет бывают примелимые по деньгам On-line ИБП с двумя входами 220 вольт? Ну типа чтобы вешать на 2 разные фазы по принципу двух источников питания на серверах. Я бы порекомендовал использовать автоматический переключатель фаз, есть недорогие и надежные переключатели. Если не найдете в инете, пишите здесь, помогу найти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба у меня 2 штуки 9125(рековый и напольный) не завелись от генератора... Видимо от генератора зависит. Кстати, может кто подскажет бывают примелимые по деньгам On-line ИБП с двумя входами 220 вольт? Ну типа чтобы вешать на 2 разные фазы по принципу двух источников питания на серверах. Я бы порекомендовал использовать автоматический переключатель фаз, есть недорогие и надежные переключатели. Если не найдете в инете, пишите здесь, помогу найти. Такой вопрос, если одна фаза "хорошая" а другая "плохая" насколько умным должен быть переключатель фаз чтобы понять какую включить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alcool Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба у меня есть девайс от APC вроде как такого же назначения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Такой вопрос, если одна фаза "хорошая" а другая "плохая" это как?! либо фаза есть, либо её нет.... Изменено 20 июля, 2009 пользователем witch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hiller Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба у меня 2 штуки 9125(рековый и напольный) не завелись от генератора... Видимо от генератора зависит. Кстати, может кто подскажет бывают примелимые по деньгам On-line ИБП с двумя входами 220 вольт? Ну типа чтобы вешать на 2 разные фазы по принципу двух источников питания на серверах. Я бы порекомендовал использовать автоматический переключатель фаз, есть недорогие и надежные переключатели. Если не найдете в инете, пишите здесь, помогу найти. Такой вопрос, если одна фаза "хорошая" а другая "плохая" насколько умным должен быть переключатель фаз чтобы понять какую включить? Есть переключатели, у которых настраиваются критерии выбора фазы. Какие именно, сейчас не вспомню. Но могу поискать, если надо. Такой вопрос, если одна фаза "хорошая" а другая "плохая"это как?! либо фаза есть, либо её нет.... Нет, тут все сложнее. Есть вольтаж, герцаж и т.д. Некоторые переключатели учитывают эти критерии и позволяют задавать границы срабатывания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба тема неоднократно всплывает на форумах... посмотрите что я написал на этом форуме http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48597 ну и на другом.... http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic....9259dbe1c35c988 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...