MAD Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба В общем поставили оборудование, сервера в подвальном помещении. Проводкой занимался местный электрик. Работает уже примерно 2 недели. Ноль и фазу он пустил по двум проводам а земли нету. Теперь сервера бьются током. Полагаю там 110В на корпусе. На сколько это серьезно для здания и оборудования? Сталкивались ли вы когда то с этим? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Пол-фазы в сыром подвале? Убьёт кого-нить - будете "турма сидеть". Бумажку (Акт) этот смелый электрик вам выдал, что именно он такой затейник? Допуск у него проверили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAD Опубликовано 15 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Подвал достаточно сухой. Электрик живет в этом же доме. Дом кооперативный. Акта нету. Изменено 15 февраля, 2009 пользователем MAD Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Кто у вас на фирме ответсвенный за ТБ ? Сидеть ему... А если честно, в то, что электрик не может землю в подвале найти-не верю. Кроме районов вечной мерзлоты и частных домов, я ещё в своей практике ввод силы не через подвал не видел. И почитайте на досуге ПУЭ. http://www.nag.ru/goodies/pue/ Раз уж гоните чернуху, не нарушайте все подряд, эти правила написаны кровью... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAD Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба В принципе можно еще повесить табличку "под напряжением" - хороший антивандальный ход Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба А что так сложно сделать контур и заземлить оборудование? К примеру http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=464 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OLEG Doneck Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.и упала фаза на ноль,и отгорел ноль в сторону подстанции, и стал ноль фазой, и и и... и пинзец вашим серверам!!! вот. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rst7.CBSIE Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ? Религия может и позволяет. Только вот любое касание пальцем оборудования приведет к его обесточиванию. Оно надо? Так что искать землю - это самый правильный ход, со всех сторон правильный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAD Опубликовано 16 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Купили новый кабель, евро розетки. Ближе к выходным будем заниматься. Надеюсь ни чего не случится к тому времени. Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта. Изменено 16 февраля, 2009 пользователем MAD Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yrida Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля. алюминиевый кабель с собственного опыта.Красиво горит :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Harmer Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта. А чего там ругать, если его использование запрещено. Кроме исторических случаев. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Люминий- ломкий, "термоосло***емый"(непомню точную фразу), запрещенный по нынешним нормам... Медь-люминий=запрет.... смыслы в том что нынешние розетки сделаны или из медныз контактов или из латуни.. и с тем и стем люминий не дружить.. плюс из за перегрева он "плывёт" и тем самым ослабляет контакт... попробуйте поломать жилку из люминия и из меди одинакового диаметра... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rst7.CBSIE Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля. Внимательное курение "Правил устройства электроустановок" поможет Вам избавится от иллюзий. И еще есть момент обкладывания свежеустроенного заземления необходимыми бумагами, без которых оно заземлением не считается ;) Надо искать штатный контур. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAD Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля. алюминиевый кабель с собственного опыта.Красиво горит :) Алюминий горит та и еще красиво. Хм, улыбнуло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба В подвале очень просто найти место, куда можно забить 3-х метровый штырь. Три уголка 35-50 обваренные прутком восьмеркой и подключенные куда надо стоят копейки, по сравнению со стоимостью защищаемого оборудования и тем более отгорание нулей, фаз и прочих хреней уже будет по барабану..... Изменено 18 февраля, 2009 пользователем didandr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Тёзка, тут вопрос в БУМАЖКАХ! О чём я, кстати, сразу же и написал. Если подвал не является оформленным как жилое/офисное помещение, земля обязательна, причём по документам в первую очередь. А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса". Видимо, не хочет сам сидеть... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAD Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса". У электрика мой интернет, так что далеко от вопроса он не уйдет. В субботу будем менять там проводку. По крайней мере планируем менять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...